1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4

Сетевые (grid-tie) электростанции - 2

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    @Мax94, @Weis, .Да, ток уменьшаю регулировкой максимального тока источника. При этом напряжение на dc входе уменьшается, после чего грид уменьшает генерацию и напряжение источника возвращается к прежней величине. Т. е. тмм грид ищет правильно, поддерживая источник на грани перехода в режим ограничения тока. Но если после этого я увеличиваю на источнике порог ограничения тока, напряжение на источнике немного, на пару вольт возрастает, но генерацию грид не увеличивает. Даже если поднять напряжение источника на 10 вольт, выставив максимальное напряжение и ток на источнике, генерация остаётся на прежнем низком уровне.
    Например. Было на dc входе 140 вольт, ищется тмм, начинается генерация в сеть 650 вт, источник dc при этом в самом начале ограничения тока. Дальше на источнике выставляю максимальный ток меньше, скажем 4А. При этом напряжение на входе падает до 130-120 В. Инвертор уменьшает генерацию в сеть до 500вт. Напряжение на dc входе восстанавливается до 140В. Источник опять на грани ухода в режим ограничения тока. Всё логично. Но если теперь увеличить ограничение тока источника обратно до 5-6 А, напряжение на входе подрастает на пару вольт, можно ещё прибавить немного напряжения до 150В, но генерация не увеличивается до прежнего значения в 650 Вт. И источник уже не в режиме ограничения тока, а в режиме стабилизации напряжения.
    Надеюсь понятно объяснил.
    Если совсем точно, то источников у меня два, включенных последовательно, один 110В в режиме стабилизации напряжения, другой 0-40В с режимами стабилизации напряжения или тока. Так ВАХ панелей можно симулировать точнее.
    Хуже всего, что если напряжение на dc входе вообще снять (ночь например), а потом опять подать, генерация не начинается, а лампа mpp продолжает гореть, считая что тмм найдена.
     
    Последнее редактирование: 28.09.16
  2. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.160

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.160
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @SergCh,
    Говорю же: грид сходит с ума от ваших экспериментов.
    Он "заточен" под такое:
    ВАХ и мощность СБ.JPG
    а вы ему загадки загадываете. Он вам отвечает тем же. Квиты:)]
     
  3. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    @Weis, Я там выше отредактировал, расписал как соединены источники.
     
  4. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Главная неприятность, что при уменьшении и восстановлении напряжения грид продолжает спать.
    Попробую конечно с панелями, если до выходных починить успею. Да, спалил я его малость неловким движением. :|:
     
  5. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.160

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.160
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Теперь вы то же самое инвертору объясните. ;)
    А то он бедолага никак в толк не возьмет что за фигню ему скормить пытаются, как этим управлять (он умеет управлять солнечными батареями, а вашим источником - нет), и как это проглотить.
    О поиске ТММ инвертором при отсутствии возможности у него (инвертора) управлять источником не может быть и речи.
    Подключите инвертор к СБ, не надо над ним издеваться.
     
  6. TSV63
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    246

    TSV63

    Живу здесь

    TSV63

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Да, перестаньте... Всё можно смоделировать и без СБ. У меня два таких же сетевых инверторов, тока напряжение меньше. Один прекрасно работает с БП на 110В, 7,3А пока сборка СБ не готова.

    А как же вы его вообще запускаете? Что-то не стыкуется...

    Сочувствую.

    Одного напряжения не достаточно, вы забыли про ток...
     
  7. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.160

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.160
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да ради бога, моделируйте сколько влезет. Можно и носки выстирать в кофемолке. :)]
    Еще есть любители скрестить ежа и ужа, а потом любоваться на полученные пару метров колючей проволоки.
     
  8. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Подаём переменку на его выход, постоянку можно сразу подать, можно после. После того как грид увидит нормальное напряжение сети и на входе сп происходит поиск тмм. Всё, он работаети генерит в сеть, лампа APC горит. Теперь если убавить напряжение на входе, не важно, крутилкой тока или напряжения на источнике dc, то грид уменьшит мощность, либо вовсе прекратит генерацию. В зависимости от того на сколько снизил напряжение. При увеличениинапряжения на входе до 130-150В генерация не восстанавливается, лампа APC как горела, так и продолжает гореть.
    Да, версия по 3.6, а у вас какая?
     
  9. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Источник постоянного напряжения при этом в режиме стабилизации напряжения, ну не берёт грид из него ток, хоть ты тресни.
     
  10. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Не беда, вылетело пару транзисторов по сетевой стороне. Даже полезно для изучения схемотехники. :)
     
  11. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.160

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.160
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да поймите же вы наконец что грид должен иметь возможность самостоятельно управлять величиной напряжения на входе и отслеживать при этом силу тока. Только тогда можно говорить о "поиске ТММ".
    Грид работает на правой (нисходящей) части ВАХ (график я выкладывал выше). Посмотрите на график. Вы увидите что это вы загоняете грид в ступор.
    Все. Больше в эту тему не лезу.
     
  12. TSV63
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    246

    TSV63

    Живу здесь

    TSV63

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Мощность то БП какая? По отдельности/суммарная...

    Не, не берёт, а, скорее, не даёт. Похоже, что ваши БП в связке так и остаются в режиме стабилизации с минимальным током, коего не достаточно... Версия ПО 3.6.
     
  13. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.765
    Благодарности:
    6.679

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.765
    Благодарности:
    6.679
    Адрес:
    Калининград
    110-вольтовый ограничение тока имеет? Сколько? Или защита с резким снижением? Или защиты нет совсем?
     
  14. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.765
    Благодарности:
    6.679

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.765
    Благодарности:
    6.679
    Адрес:
    Калининград
    Для затравки- контроллеры СП и в том числе грид-тайные- понимают СП как источник непостоянного тока с примерно постоянным напряжением. Резкий провал напряжения без увеличения самим контроллером заполнения ШИМ он расценивает как резкое исчезновение мощности на входе.
    Дальше развивайте логическую цепочку. Например, разрыв цепи БП-грид вправляет ему мозг на место?
     
    Последнее редактирование: 28.09.16
  15. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    У 110 вольтового источника ограничение тока 30А. У регулируемого 40 вольтового от 0 до 6 А. Защита да, резкая, но регулируется двумя ступенями. Можно сделать первый порог в 1А, второй в 5А, например.
     
Статус темы: