Мой проект апгрейда резервного питания

Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем axillent, 15.08.15.

  1. axillent
    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    32

    axillent

    Живу здесь

    axillent

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    32
    вы предполагаете, что инженеры APC делают глупости?)
     
  2. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.761
    Благодарности:
    6.674

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.761
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Калининград
    Нет- если на каждый канал своё устройство управления.
     
  3. axillent
    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    32

    axillent

    Живу здесь

    axillent

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    32
    Перебрал свой главный щиток, вычленил нули для всего освещения, котла и гаражных ворот
    высвободил место, где установил три группы по одной для каждого ИБП
    в группе изолированный клемник для присоединения нулей (у ИБП выделенный ноль)
    и группа автоматических выключателей

    сейчас один упс для котла
    один для всего освещения дома (кроме уличного)
    один для ворот гаража

    прогнал тесты
    при включении всего-всего освещения нагрузка вышла что то около 8 ампер, по шкале нагрузки ИБП почти полный столбик, кроме верхнего светодиода, по идее нормально

    котел по какой то причине работает только с двумя ИБП из трех. С третьим встает в ошибку на розжиге (турбокотел). Возможно дело в настройках инвертора этого третьего ИБП, пока не знаю, в настройки еще не смотрел

    прогнал на батареях на нагрузку 2квт около 10 минут. провода греются. субъективно температура изоляции 40 градусов (жарко, но держать зажав в руке можно сколько угодно долго), но это через изоляцию, медь должно быть 60-70 градусов
    По хорошему надо менять, если найду то на 25м2, если нет то хотя бы на настоящие 16мм2
    Зы. родные провода холодные, хотя они тоньше.

    Дальше надо будет тюнинг сделать:
    - в котельной часть другого оборудования переключить на линию котла для резервирования. В частности газовый клапан на вводной трубе сейчас не резервирован (точнее на нем стоит примитивный компьютерный ИБП с маленькой батареей)
    - въездные ворота. Они подключены не в основном щитке и надо исхитриться как то их подсоединить к ИБП
    - на мансарде стоит компьютерное оборудование, но от основного щитка идет провод на все включая розетки. На розетки мощности мало. Может подключусь к линии освещения которая уже зарезервирована или поставлю там свой ИБП
    - как то подключить плиту на кухне (газовую с электроподжигом) так, чтобы не цеплять всякие микроволновки, духовки и т. д., возможно подключить холодильники и ТВ (чтоб не скучно было пока не запустился генератор :))
    - разобраться с настройками ИБП, настроить карту мониторинга и сделать схему запуска генератора только по разрядку батарей
     
  4. axillent
    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    32

    axillent

    Живу здесь

    axillent

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    32
    Небольшая иллюстрация

    IMG_0218.JPG IMG_0219.JPG IMG_0220.JPG IMG_0221.JPG IMG_0217.JPG
     
  5. Recruit1406
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    218

    Recruit1406

    Живу здесь

    Recruit1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Алматы
    16 квадратов греются на 8 амперах? 0_о
    У меня от СП по 10 квадратам приходят 30-32 Ампера постоянки при 47-55В...(25 метров)
    Ничего не греется...
    Может у вас с клемами проблема? И именно в этом месте нагрев происходит...
     
  6. axillent
    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    32

    axillent

    Живу здесь

    axillent

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    32
    может я не ясно выразился)
    8 ампер по выходу инвертора (1600ватт) и это не полная нагрузка, а полное освещение дома
    нагрев проверялся на другой нагрузке суммарно около 2 квт, это как минимум 45 ампер по цепи батареи
    провода не 16мм2, а меньше, об этом выше, субъективно 10-14мм2
    греются сами провода, клеммы холодные
    клеммы с одной стороны рассчитаны на 125А, с другой на 100А
     
  7. Recruit1406
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    218

    Recruit1406

    Живу здесь

    Recruit1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Алматы
    2квт при 220 переменки нормально пропускают 1.5кв м2
    Кабель у вас на АКБ по ходу совсем китайский... с помеднёными жилами...

    25кв м2 я использовал только на клемах к АКБ и перемычки на них. Т. е. всё к чему они подключаются...
    Взял 16 метров кабеля для сварочных аппаратов... ну и клем ушло 20 штук...

    2квт с акб 48 вольт это 40 ампер кстате ;)
     
  8. axillent
    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    32

    axillent

    Живу здесь

    axillent

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    32
    это к чему?

    возможно, купил что первое попалось, а попались провода для прикуривания

    если бы существовали инверторы со 100% эффективностью, то так и было бы
    а при такой обычной эффективности в 90% ток будет около 46 ампер
     
  9. Recruit1406
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    218

    Recruit1406

    Живу здесь

    Recruit1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Алматы
    к сведенью
    Лучше всетаки поставить нормальные медные провода...
    46 ампер... это при кпд 85%... что не есть хорошо когда такие потери на ровном месте... 300 ватт в тепло... жесть...
     
  10. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.761
    Благодарности:
    6.674

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.761
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Калининград
    Разговор ни о чём. Какое напряжение акка имеет в виду каждый из вас? Так что "у каждого свой аршин".
    А вот провода китайские- типа "для прикуривания", или как у меня в кипятильнике 200Вт стояли- это $рань и верный путь к пожарам- греются, изоляция мякнет и готова капать. Только честный провод с промеренным сечением!
     
  11. axillent
    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    32

    axillent

    Живу здесь

    axillent

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    32
    Вы как считаете?
    формула простая Ток = 2000 Ватт / 48 В / 90% = 46.3 А

    на 2000 ватт конечно КПД будет выше 90, но такие оценки привык делать с запасом
     
    Последнее редактирование: 18.08.15
  12. axillent
    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    32

    axillent

    Живу здесь

    axillent

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    32
    уж не знаю что там у вас в кипятильнике
    само по себе много чего китайского, наверняка сам ИБП на 90% из всего китайского
    это ни о чем не говорит
    а вот то, что провода греются не есть хорошо
    заказал уже российские КГ 1х25мм2
    ну и предохранители обязательно, на каждый ИБП стоит по предохранителю + сама батарея собрана через предохранитель
    оба провода в связке идут, если изоляция расплавится выйдет КЗ с перегоранием предохранителей
     
  13. axillent
    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    32

    axillent

    Живу здесь

    axillent

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    32
    Удалось настроить одну плату мониторинга AP9619
    вторая не заработала
    прогнал калибровку отключив все УПС кроме одного
    нагрузка - освещение мощностью 1200 ватт, это 42% от номинальной нагрузки ИБП
    результат - 2 часа 20 минут до остановки калибровки
    калибровка остановилась на разрядке до условных 20% емкости
    при этом напряжение на батарее перед отключением на минимуме было 45.9В, это примерно 11.5В на один АКБ
    итого из батарей 90ач высосали примерно 60ач

    по моему нормально.
    на трех ИБП при нагрузке до 50% 30 минут должны выходить с запасом, а дальше идет запуск генератора
     
  14. lcat99
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    250

    lcat99

    Живу здесь

    lcat99

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Краснодар
    Что именно не заработало? Плата не отвечает? Как настраиваете, по IP или через консоль?

    Очень даже нормально, тем более, у Вас стояла задача кратковременный резерв и потом запуск генератора, она таким образом успешно решена. Еще такой вариант: у Вас уже есть АВР, или только планируете ставить? Если планируете, выбирайте из моделей с мониторингом напряжения батарей, такие есть. В этом случае АВР будет запускать генератор при падении напряжения ниже указанного порога, и останавливать при зарядке до указанного напряжения. Если уже есть, то можно обойтись AP9619.
     
  15. axillent
    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    32

    axillent

    Живу здесь

    axillent

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    32
    там как то странно
    у меня же три ИБП, платы две
    первый ИБП в который я вставил плату заработал сразу, я прицепил консоль проводом через USB<->RS232 преобразователь и настроил параметры сети. Хотя странно, что DHCP не заработал, только ручная настройка
    А вот со второй платой как получилось. Консоль не заработала. Путем перестановок платы между двумя ИБП и тестирования без нее я выяснил, что ИБП без этой платы работает с агентом установленным на компьютере через провод, но стоит только вставить плату в ИБП как связь с ИБП по проводу пропадает напрочь. В хипертерминале тишина, агент ругается на отсутствие связи
    Так как симптомы одинаковы в обоих ИБП я сделал вывод, что дело в плате
    Делал ресет плате, менял батарейку на ней. Не помогло. Визуально никаких повреждений нет

    АВР есть, ставил еще прошлый собственник. Какая-то отечественная система БАРС. Но стоит она в дальнем углу участка, там же где генератор с термобоксом. Тянуть туда какие-либо сигнальные провода пока не планирую, это как минимум траншею копать. Пока планирую сделать иначе.
    В щитке прямо рядом со стойкой ИБП есть провод который идет на питание БАРС. Как только на этом проводе пропадает сеть, БАРС запускает генератор. Если сеть появляется, через пару минут двигатель глушится.
    Вот я и планирую манипулировать этим проводом. Его надо зарезервировать через один из ИБП и снимать с него напряжение как только нужно будет запустить генератор.

    Есть правда нюанс. На этом же проводе висит обогреватель термобокса. Он в пике может отъедать киловатт или даже два. Не мало учитывая, что один ИБП в максимуме дает 2100ватт. Возможно в холода надо будет сокращать время до запуска генератора