1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Заземление в доме-мастерской - нужен совет

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Chui777, 23.08.15.

  1. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Ну, пока вы "берете" не менее 43квт. Совсем не 15.
     
  2. Chui777
    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Chui777

    Участник

    Chui777

    Участник

    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Возможно. Я все никак понять не могу: в трехполюсном автомате на 63А КАЖДЫЙ модуль по 63А или суммарно 63А? И то же самое касается УЗО: отдельно или вместе?
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.229
    Благодарности:
    28.695

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.229
    Благодарности:
    28.695
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    3-х полюсный АВ - это 3 одноплюсных АВ которые объединены общим рычагом и имеют связи между модулями.
    Каждый модуль расчитан на ток который на нем отмаркирован.
    В Вашем случае 63А на каждый модуль (полюс).
     
  4. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Прошу прощения, но как вы с такими знаниями в электротехнике собираетесь себе обустраивать электропитание дома? Это крайне опасная затея с вашей стороны.