1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

Мой CCU 825 - 2 часть

Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. musulmanin
    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    97

    musulmanin

    Живу здесь

    musulmanin

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Москва
    @Stynol,
    то знаю, для hudoy это сути не меняет, при отсутствие питания все лишние выходы можно и в голосовом режиме отключить
     
  2. KirTish
    Регистрация:
    22.11.16
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2

    KirTish

    Живу здесь

    KirTish

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.16
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2
    Прошу подсказать:
    (GSM сигнализация CCU825-H+E011-DROID-AE-PBC (16 зон) 521111
    Датчик движения "Астра 7А" (с круговой зоной обнаружения) 002046 × 2
    Датчик открывания двери, окна "Полюс" 001012 × 3
    Сирена Флейта-12В (исп.2) 019182 × 1
    Аккумулятор 12В 7 Ач 008040 × 1
    Кабель КСПВ 4x0.5мм (бухтами по 50 метров) 006177 × 50м
    CCU825 микрофон RMA-04 520444 × 1
    Такой комплект подойдёт для "старта"? Может что то поменять или докупить?
    И что ещё надо что бы удалённо включить две электрические цепи с конвекторами? До 3 кВт на каждой.
     
  3. ПавелX
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    43

    ПавелX

    Живу здесь

    ПавелX

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Россия, МО
    Доброй всем ночи.
    Подскажите пожалуйста.
    Подключаю контактор авв 20-20.
    Осталось подсоединить последний провод и тут у меня сомнения.
    На схеме нарисован ext pwr который я соединю с контактом "1" на контакторе, но там же 220. Отсюда и вопрос, правильно ли я делаю?
    Добавлю:
    r1-2 соединил с "А1" на контакторе.
    "А2" на общий N (потребитель, автомат, контактор).
    "1" нагрузка 220.
    "2" на потребитель 220.
     
  4. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.000
    Благодарности:
    10.859

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.000
    Благодарности:
    10.859
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @ПавелX, какой контактор-то?

    @KirTish, термодатчики (1? 2? - зоны независимые?) и 2 контактора.
     
  5. ПавелX
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    43

    ПавелX

    Живу здесь

    ПавелX

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Россия, МО
    Я написал вроде - авв 20-20.
    Вот полное:
    Контактор модульный ESB-20-20 (2но) катушка управления 220В AC
    Наименование в прайсе ESB-20-20 (20А AC1) 220 В АС
     
  6. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.000
    Благодарности:
    10.859

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.000
    Благодарности:
    10.859
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @ПавелX, ESB-20-20 имеет 5 партномеров с разными катушками. От 12 до 220 вольт.
    разъемов для коммутации 220 в CCU нет. Кто-то писал, что коммутировал 220 через релейные выходы, но по документации там до 30вольт по-моему.
    Если не страшно, то на релейный разъем 220 и оттуда забирать на контактор. И никаких ext pwr - в вашем контакторе 12v нигде не нужны вообще. Да и
    Либо промежуточное реле (я писал Вам же несколькими страницами ранее - для этого и использую ТТР).
    Либо другой контактор.

    Но смотрите на токи контакторов - ext pwr CCU выдержит их немного :)
     
  7. ПавелX
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    43

    ПавелX

    Живу здесь

    ПавелX

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Россия, МО
    Получается я не тот купил, надо с катушкой управления 12 В?

    Рисковать не буду
    А без схемы не знаю как подкоючить.

    я так понял из переписки ранее, что реле не требуется и используется только контактор. Видимо не допонял чтг если контактор с катушкой 200 то надо еще реле ставить.
     
  8. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.000
    Благодарности:
    10.859

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.000
    Благодарности:
    10.859
    Адрес:
    Moscow, Russia
    У ABBшных контакторов я не увидел сходу в спеке тока коммутации и удержания. Невнятная фраза - 1Вт/коммутируемый разъем. Выходы открытый коллектор (out1-5) имеют макс. нагрузку 15В 0,1А. При 12V с аккума - это 1.2Вт на выход. Ваш контактор с двумя контактами каждый - если там даже для 12вольтовой катушки ток под 200ма - то напрямую на OK (на out1-5) подключать нельзя.

    Теперь про откуда взять само питание. если оно берется с ext pwr то никаких защитных диодов и прочего не нужно. Но Ext pwr - всего 200ма (в последней редакции 350ма), судя по прошлому обсуждению тут - на всё. То есть питать от ext pwr такие катушки тяжко. Для мало-потребляющих катушек (а есть катушки с четко указанными током коммутации и током удержания и они есть меньшие) один выход еще катит, но питание нужно брать например с самого блока питания или откуда-то еще. Плюс к этому необходимо ставить защитный диод.
    Именно поэтому я на все out1-5 поставил по ТТР и уже от них коммутирую и контакторы на 220 и прочую фигню.

    Еще есть релейные выходы, 2 штуки. Там можно пропускать "внешний" относительно всей CCU схемы ток. По документации - до 6А, 30В, то есть практически любая слаботочная коммутация. От внешнего источника питания к внешнему потребителю. Так я тоже коммутирую всякую фигню (24VAC), уже без промежуточных реле.
     
  9. ПавелX
    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    43

    ПавелX

    Живу здесь

    ПавелX

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Россия, МО
    Общий смысл понятен.
    В итоге оставляю контактор и докупаю ттр и цепляю их на OUT...
    Вы сможете приложить свою схему.
    И какие именно ттр и контакторы используете.
     
  10. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.000
    Благодарности:
    10.859

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.000
    Благодарности:
    10.859
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Контакторы леграндовские с катушкой на 220. К ним не нужен никакой БП для катушки.
    ТТР...

    MD-xx44.ZD3 однофазные компактные твердотельные реле для коммутации слаботочной нагрузки.

    Вот такие. Такие пойдут любые.
    ext pwr - 3 у ТТР (управляющий плюс)
    out1-5 - 4 ТТР (управляющий минус).

    Дальше со щитка ноль или фазу через 1-2 контакты ТТР на управляющие контакты контактора. И второй провод со щитка же - на второй контакт контактора. Ну и коммутация нагрузки через контактор. Да, контактор НЕ ОТМЕНЯЕТ автомат перед ним для нагрузки.

    Вообще всё дальше - известно любому более менее адекватному электрику. Я сам не делал.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.11.16
  11. KirTish
    Регистрация:
    22.11.16
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2

    KirTish

    Живу здесь

    KirTish

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.16
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2
    Зоны независимые, термодатчики не нужны, мне надо удалённо только включить или выключить.
    А модель контакторов не подскажете? А то мне предложили вот это:
    БЛОК РЕЛЕ (ВНЕШНИЙ, В КОРПУСЕ), но думаю это вообще не то.

    183.96x96[1].jpg 184.96x96[1].jpg

    Насколько я прочитал с контакторами и возникают проблемы. В моём дилетантском понимании я отправляю смс, CCU в своих недрах что то замыкает и на паре контактах появляется напряжение 12 вольт. Мне надо подать это напряжение на так назовём "вход" контактора и его реле замкнёт силовой "выход" контактора - "фазу" линии с конвекторами. То есть вместо "автомата" в данный момент, мне надо поставить контактор? Я правильно представляю схему в грубом приближении?
     
    Последнее редактирование модератором: 27.11.16
  12. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.000
    Благодарности:
    10.859

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.000
    Благодарности:
    10.859
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @KirTish,
    1. логика правильная. Нюанс один - ext pwr и out1-5 имеют очень слабые токи. Насколько я понимаю, вариантов несколько
    а) как я - после out промежуточное исполнительное реле. В моем случае твердотельное. Но через него я коммутирую или совсем копеечную нагрузку (прожектор и т. п.) или оттуда уже контактор.
    конвекторы и т. п. через ТТР я коммутировать не стал - боюсь нагрева. Может быть зря боюсь.
    Или реле типа Вашего - но там ток до 6А.
    б) внешний источник питания, защитный диод или ХЗ что и коммутация на out1-5. Я так не умею. :)
    в) реле, которым хватит CCU'шного управляющего тока.

    по логике еще один нюанс - контактор НЕ является защитным и автомат перед ним нужен. То есть хоть он и в формфакторе обычного автомата - сначала автомат, потом контактор (или наоборот).
     
  13. Vic38
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    16

    Vic38

    Живу здесь

    Vic38

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, пожалуйста, как подключить к Out1-5 реле не используя ExtPwr, т. е. с внешним блоком питания? Действительно, зачем сажать аккумулятор если напряжения в сети нет. Хочу так конвекторы подсоединить.
     
  14. Stynol
    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    175

    Stynol

    Живу здесь

    Stynol

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Иркутск
    на CCU825 есть разъём PwrIn, который является входом от блока питания. Его и используйте. Напряжение на нём не 12В а 15В, но для болшинства 12В-реле это не критично.
    А так как у Вас уровень электроподготовки далеко не мастер, почитайте эту статью. Автор весьма подробно расписывает что и как.
     
  15. Vic38
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    16

    Vic38

    Живу здесь

    Vic38

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Да, далеко не мастер :) Буду изучать.
     
Статус темы:
Закрыта.