1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

Мой CCU 825 - 2 часть

Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. KirTish
    Регистрация:
    22.11.16
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2

    KirTish

    Живу здесь

    KirTish

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.16
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2
    Подскажите ответ на наверно глупый вопрос. А к датчикам и реле 2-х жильный провод тянуть? Просто электрощиток у меня на первом этаже, а CCU хочу поставить на втором этаже рядом с роутером (GSM связь получше). Соответственно контакторы и т. п. будет где то рядом с электрощитом и какой провод мне туда тянуть? И сколько жил?
    А на датчики какой самый тонкий провод можно протянуть? Просто вся открытая проводка в доме витая, по этому эти провода хочется не заметно запихнуть куда нибудь.
     
  2. Garyk
    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    5.995
    Благодарности:
    7.675

    Garyk

    Игорь

    Garyk

    Игорь

    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    5.995
    Благодарности:
    7.675
    Адрес:
    Россия
    Не плохой вопрос.
    1. КСПВ 2х2х0,5
    2. ПСВ 2х0,75
    3. ВВГнп 3х1,1,5
     
  3. KirTish
    Регистрация:
    22.11.16
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2

    KirTish

    Живу здесь

    KirTish

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.16
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2
    Что то Вы меня совсем запутали. тут и 4 и 2 и 3 жилы. Какой нужен то?
     
  4. Garyk
    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    5.995
    Благодарности:
    7.675

    Garyk

    Игорь

    Garyk

    Игорь

    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    5.995
    Благодарности:
    7.675
    Адрес:
    Россия
  5. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.987
    Благодарности:
    10.835

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.987
    Благодарности:
    10.835
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Измерительные датчики, такие как датчик температуры - 3 жилы нужны.
    Контактор - две.
    Датчики по сигналке - не знаю.
     
  6. Tatiana76
    Регистрация:
    23.10.10
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3

    Tatiana76

    Участник

    Tatiana76

    Участник

    Регистрация:
    23.10.10
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    3 жилы по 1,5 мм? Это что за датчик такой?
    Если все, то напишите если не трудно, какой куда?
     
  7. Stynol
    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    175

    Stynol

    Живу здесь

    Stynol

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Иркутск
    Извещатели, если не с питанием по линии связи - 4 жилы (2 жилы +/- питания, 2 жилы - сигнальные). С питанием по линии связи - 2 жилы. (обычно это пожарные извещатели).
    В своей практике использую витую пару 5cat (4пары 0.5 мм2 - медь), можно использовать 2 пары на питание, и 2 пары на интерфейс (сигнальные, например синяя и оранж. - питание, зеленая - охрана, коричневая - пожарка), но это, как говорится на вкус и цвет...
     
  8. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.987
    Благодарности:
    10.835

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.987
    Благодарности:
    10.835
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Я где-то писал о сечении?
    0,5 мм хватает по идее. Хотя на длинных ветках я 2 провода из одной пары соединял между собой с обеих сторон. Но наверное не обязательно.
     
  9. GTellur
    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    28

    GTellur

    Участник

    GTellur

    Участник

    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Stynol, В витой паре указывается диаметр жилы, а не ее сечение. Сечение получается почти 0,2 мм2, что, по электрике, для подключения датчиков хватает на любых ветках. Для борьбы с помехами на длинных трассах можно увеличить время усреднения сигнала.
     
  10. СтасР
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    15

    СтасР

    Участник

    СтасР

    Участник

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Питер
    Дополню инфо по ТТР по результатам реальных замеров. Конвектор 1.5кВт, ток 6.5А при напряжении 227В. ТТР с Aliexpress - Fotek на 40А + радиатор. Температура между первой и второй пластинами радиатора после часа работы - 42 градуса. Мерял тестером с К-сенсором. Нижняя пластина на ощупь градусов 36. В общем, все на фото:
    fotek.jpg
     
  11. Stynol
    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    175

    Stynol

    Живу здесь

    Stynol

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Иркутск
    @GTellur,
    Я это знаю, писал на автомате, а когда заметил, редактирование уже закрылось. Т. к. сечение жилы в паре 0,2 мм2, то для питания я и объединяю пару, получив таким образом двойное сечение.
     
  12. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.987
    Благодарности:
    10.835

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.987
    Благодарности:
    10.835
    Адрес:
    Moscow, Russia
    То есть нагрев это параноя и можно было не париться и силовую нагрузку тоже коммутировать через ТТР. (то, что идет через пару контакторов сейчас имеет нагрузку больше, чем 1.5кВт.
    Ну точнее следующее, что появится - можно будет так коммутировать. Спасибо большое.

    Кстати, а ведь для двигателей нужно более "мощное" ТТР по току, но тепловыделение наверное вырастет не критично (запустился с большими токами и теплом и работает себе с небольшим током). Или я гоню?
     
  13. quaidan
    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    127

    quaidan

    Живу здесь

    quaidan

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.10
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Подольск
    Надо было брать кситал...)
    Купил ЦЦУ, а потом обратил внимание, что реле-то там на 30 вольт всего.
    Для управления котлом мне надо коммутировать 220 вольт 6 А. (виссман витопенд 100)
    Напрямую через штатные реле никак не получится?
    Надо обязательно еще какое-то реле брать?
    А где и какое-не посоветуете?
     
  14. Stynol
    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    175

    Stynol

    Живу здесь

    Stynol

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Иркутск
    Здесь ОДНОЗНАЧНО внешний коммутатор. И Кситал Вам вряд-ли поможет. В обоих устройствах стоят одинаковые реле. Тут проблема даже не в реле, а в клеммах разводки как у CCU так и Кситал-а. Ни один разъём на этих устройствах не выдержат такую нагрузку. Даже заявленные 30В 6А - слишком много для контактов. Я не хаю Кситал, хорошее усnройство, но по функционалу отстаёт от CCU. Я не зря приводил эту статью. Почитайте, думаю много для себя подчеркнёте. К стати сказать автор к нам частенько заглядывает (ал).
     
  15. СтасР
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    15

    СтасР

    Участник

    СтасР

    Участник

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Питер
    @Ян 11, все-таки датчик показал температуру воздуха в радиаторе, прижать я не смог - пластина тогда градусов 50, и это всего на 1.5кВт. Вывод - от 1кВт нагрузки радиатор на ТТР обязятелен. На двигателе пусковой ток раза в 3-4 больше номинального, может и выдержит. Я свой 3кВт водогрей даже с радиатором на ТТР поставить не рискну, наверное градусов 70-80 будет, лучше контактор. Хотя попробую тест провести под контролем температуры, благо схема собрана.
     
Статус темы:
Закрыта.