1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР "выходного дня" недорого - лучше твёрдотельный

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем mumrik75, 26.08.15.

  1. mumrik75
    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    248

    mumrik75

    Живу здесь

    mumrik75

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Москва
    Теплоизоляция ТА от земли (между бетонной плитой и ТА) = плита пеноплекс 50мм в 4 слоя, т. е. 20 см.

    Теплоизоляция ТА с боков и сверху = 20 см утеплителя ursа.

    Перед большим ТА для дома, решил потренироваться на кошках: для теста попробую сделать небольшой низкотемпературный ТА под крыльцом (мини веранда) дома,
    ТА будет 1*2*0.33м, объём =0.66 куба бетона. Поверх бетонного ТА доски.
    Нагрев проводом ПНСВ 1.2мм или двумя электротэнами 1.6 кВт включенными последовательно (т.е будет 400вт в результате).

    Будет работать как тепловая завеса при входе в дом + одежду вешать для просушки на веранде
     
    Последнее редактирование: 16.12.15
  2. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Странные граждане - собаку в режиме паразита разводить согласны чтобы она делала вид охраны и иногда гавкала. А вот плесень в режиме паразита похоже мало умения разводить. Но при этом плесень будет заинтересована чтобы хозяин ее кормил подольше и тоже может защищать хозяина от чужих. Плесени это грибы и они весьма умеючи ведут биологические войны. Пенициллин например производят антимикробный.
     
  3. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Это пеноплекс будет держать температуру грева до 200 и больше ? Там лучше минвату с достаточной несущестью или пеностекло. Потом уже пенопласт в более холодном.
    И у пенопласта под постоянной нагрузкой в наличии проблема текучести - после определенного давления и температуры будет терять размер. Медленно но через год будет заметно и печально.
     
  4. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Надо бы еще проверить как дача сможет усвоить 25+ квт воздушного грева за полчаса. Например временно взятой в аренду грелкой на топливе.

    Может так получиться будет полчаса жары и потом опять холодные доски из-за плохой теплопроводности досок. Бревно 20 см прогреть тоже время надо.
     
  5. Владимир Т
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.434
    Благодарности:
    2.669

    Владимир Т

    Живу здесь

    Владимир Т

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.434
    Благодарности:
    2.669
    Адрес:
    Череповец
    Не знаю, но почему-то мозг отказывается верить в эффективность такого ТА. Видимо нужно подождать реализации и посмотреть.
    mumrik75 делайте-пишите, возможно вы и правы.
     
  6. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.392
    Благодарности:
    3.501

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.392
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Москва
    Что внушает сомнения? :) Что такой ТА не запасет тепло? Или это тепло снять не получится? :)
     
  7. mumrik75
    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    248

    mumrik75

    Живу здесь

    mumrik75

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Москва
    Пытался вычитать про его температуру возгорания - не нашёл, но нашёл что он сильногорючий. Не подходит пенотекс :no:

    Согласен - это может стать проблемой!

    =

    В паралель с ТА для запаса тепла от ночного дешёвого электричества меня очень заинтересовала тема получения солнечного тепла через воздушный коллектор.
    В марте-апреле уже бывают солнечные дни, так почему бы не использовать это тепло - для предварительного нагрева того же ТА или для нагрева самого дома.
    Стоимость 3 коп, но в эффективность верится мне слабо, читаю тут https://www.forumhouse.ru/threads/329154/
    Безымянный.jpg
     
  8. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Нужно смотреть температуру гарантированного удержания требуемой нагрузки (в паскалях) желаемые годы при усадке меньше заданной (в процентах). Или минуты. Была пена - станет лужа вонючего пластика.

    Реально имхо и пеностекло при 200 и давлении осядет сколько-то за века.
     
  9. Владимир Т
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.434
    Благодарности:
    2.669

    Владимир Т

    Живу здесь

    Владимир Т

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.434
    Благодарности:
    2.669
    Адрес:
    Череповец
    Точно не скажу, всё на уровне интуиции. Может сомневаюсь, что всё тепло будет уходить по назначению, может не верится, что получится относительно недорого его прогреть и вовремя снять тепло. Не знаю.
     
  10. Лёвич
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    130

    Лёвич

    Живу здесь

    Лёвич

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Тут написано, что ее от запоров используют. А при нагреве она выветриваетя и испаряется.
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
     
  11. ruslan3967
    Регистрация:
    05.01.16
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    142

    ruslan3967

    Живу здесь

    ruslan3967

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.16
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    142
    Может какой-то вариант теплоаккумулятора с ТЭНами только засыпать их песком в кирпичном кубе?
     
  12. ruslan3967
    Регистрация:
    05.01.16
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    142

    ruslan3967

    Живу здесь

    ruslan3967

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.16
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    142
    Советуют потому что вода в 4 раза более теплоёмкая чем бетон. Если греть и то и другое до 90 градусов то объёма воды надо в 4 раза меньше...
     
  13. Илеус
    Регистрация:
    03.04.16
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    607

    Илеус

    Живу здесь

    Илеус

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.16
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    607
    Думаю что для теплоизоляции нагретого бетонного тела от пола подойдет ячеистый бетон, который тоже бетон и химически конфликтовать с бетоном не будет, а к нагреву он относится точно также как сам бетон т. е. в целом безразлично.
    Чем закончилась драма?
     
  14. mumrik75
    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    248

    mumrik75

    Живу здесь

    mumrik75

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.15
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Москва
    Да пока ничем, с квартирой занимался - некогда было думать о ТА.
    Скоро дачный сезон, весенний-прохладный. Очень актуально будет греть НОЧЬЮ дёшево - к апрелю оживлю тему.
     
  15. rtarasg
    Регистрация:
    28.03.17
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    121

    rtarasg

    Живу здесь

    rtarasg

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.17
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    121
    Адрес:
    Воскресенский район МО.
    Хочу сделать ТА из старой печки. Удалить сторону с топкой и дымовыми каналами. Останется кирпичный прямоугольный блок, с ожидаемыми размерами порядка 1,2х0,8х0,5 м. Думаю просверлить 3 горизонтальных отверстия с шагом 40 см, на высоте 30 см от пола (по прикидкам выше описанным), диаметром 32, по длинной стороне, и вставить туда нихромовые спирали диаметром 30 (видел готовые на 2 и 4 квт). Пусть просто лежат там, а выводы вывести стальной шпилькой наружу и выходные отверстия замазать (заткнуть). Мощность этих ТЭНов буду подбирать опытным путем (их коммутацией или электронными регуляторами).
    Нужный объем накапливаемого тепла порядка 30-35 квт/ч., т. е. мощность нагревателей = 4 квт.
    Не будут ли слишком сильно нагреваться наружные стенки этого "кирпича" к утру?
    Покритикуйте - подскажите что изменить?