1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8

Строительство автоматической угольной котельной с временем автономной работы 1 год

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Барин Бийск, 26.08.15.

  1. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    С 1 куба метана (КПД 0,9) примерно получается 8,7кВт*ч энергии.
    Стоимость 1кВт*ч от сжигания газа в вашем крае примерно 5,3/8,7= 61 копейка.

    Уголь при цене 2500 тонна (КПД 70%, теплотворная 5300ккал/кг) 2,5р/4,3кВт*ч = 58коп.
     
  2. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    Там нет таких углей. 5200-5300 в самом хорошем случае.
     
  3. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    Стоимость порции от угля уже подсчитали 1кВт*ч стоит 58коп. Электричество у меня стоит 2,15р за 1кВт*ч. 2,15/0,58= 3,7 раза.
     
  4. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    я так в контроллере 5100 поставил.
    Боюсь, что с газом не так все гладко как и с углем. Я теперь знаю, что в него добавляется (разбавляется) уже приходит на ГРУ, какой-то этанол или этан. Нормальное содержание 1%, летом было 7%, монтажная пена уже получается не качественная.
     
  5. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    Какая монтажная пена?
     
  6. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Наша российская доступная монтажная пена (отечественный производитель), общался с директором. Более одного процента уже не идет в производство, баллоны при работе раздувает, ну а потребителям газа разницы нет что подсовывать, счетчик мотает-прибыль приносит.
     
  7. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    Я не врубаю какая связь с монтажной пеной? :|:
     
  8. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    При изготовлении пены в баллонах добавляется пропан-бутановая смесь (газ)
     
  9. Барин Бийск
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    836

    Барин Бийск

    Живу здесь

    Барин Бийск

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    836
    Адрес:
    Бийск
    • [​IMG]
    Живу здесь
    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    742
    Благодарности:
    1.506
    Адрес:
    Москва

    И в том и в том случае вы нагреваете сопутствующий металл бойлера (а также утеплитель, воздух, застойные зоны и т. д.). Отсюда как бы дополнительные теплопотери, которые в действительности отсутствуют.
    Все дополнительные потери есть в обоих случаях, по этому не влияют на точность.
    В обоих случаях грели одно и тоже - бойлер, с одной и той же начальной температуры.
    Какая разница, какие там у бойлера потери?

    Мы ничего не считали и не пересчитывали, мы тупо смотрели на счетчики газа и эл-ва, и на термометр.
    всё!
    Там 1 куб, здесь 5квтч. проще эксперимента придумать не возможно.
     
  10. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    :ogo:Природный газ это метан и еще небольшая доля разных газов. В том числе и этан.
     
  11. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    Чево? Тупо смотреть не надо. Везде надо пошевелить умишком. Иначе просто тупо.
     
  12. Сергей240
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    542

    Сергей240

    Пылающий Штыб

    Сергей240

    Пылающий Штыб

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Краснокаменск
    Когда стали доступны шуруповерты и импортные шурупы, начал леса собирать на шурупах-
    быстро и легко. Но в один прекрасный момент шуруп подо мной лопнул и я улетел с высоты примерно три метра, ничего себе не сломал, но ободрал руку, с тех пор при изготовлении лесов вернулся к старой
    технологии- молоток и гвозди:)
     
  13. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А котельная строится?
     
  14. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Сергей240, Я собираю на саморезах и скрепляю гвоздями. Если брать правильные саморезы то они крепче гвоздей, но цена :( и доступны не везде.
     
  15. Барин Бийск
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    836

    Барин Бийск

    Живу здесь

    Барин Бийск

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    2.242
    Благодарности:
    836
    Адрес:
    Бийск
    А по моим подсчетам стоимость 1 кВт от угля сжигая дома получается 43 коп, эл. энергия обходится около четырех рублей. Огромная десятикратная разница!
    Похоже господин Шунин, КПД вашего котла желает лучшего. Устали таскать в него уголь и захотели отдохнуть с эл. отоплением.
    У меня другой путь- я строю домашнюю угольную котельную с автономной работой на год. И в голове у меня нет мыслей чтобы даже параллельно подключить эл. котел. Даже горячую воду летом я получаю от котла и получаю огромную экономию.
     
    Последнее редактирование: 15.09.15