Подключение бойлера косвенного нагрева в однотрубную открыту систему

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем barssan, 30.08.15.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.795
    Благодарности:
    29.212

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.795
    Благодарности:
    29.212
    Адрес:
    Касимов
    Да.
    Из-за скорости движения горячей воды, по этому маленькому диаметру...
    Батареи греют воздух. Теплообменник в БКН, греет воду. ХВС в бойлер, поступает 15*, от котла приходит 40* отопление (медленно приходит),остается посчитать сколько будет на выходе теплообменника.
    Зимой откройте двери и окна, котел перестанет дружить даже с батареями.
    Грамотное решение. Но прибавлять температуру и перекрывать краники на ветках отопления, придется вручную. При отключении электры, БКН будет продолжать работать, но не так эффективно, как с насосом.
    @equal_ad, Идем дальше, если насос подружить с датчиком нагрева в БКН, то по запросу на нагрев, включенный насос будет забирать на себя весь цимус от котла. Может и перекрывать контура не нужно будет. Останется только прибавить на котле.
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.795
    Благодарности:
    29.212

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.795
    Благодарности:
    29.212
    Адрес:
    Касимов
  3. equal_ad
    Регистрация:
    15.03.18
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    11

    equal_ad

    Живу здесь

    equal_ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.18
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    11
    Большое спасибо!
    Вы специально нарисовали подачу к котлу от стояка с уклоном наверх? Это важно?
    Почему обратка от котла врезается перед подмесным клапаном? Разве не после надо? Имеет ли значение: врезать ее непосредственно перед входом в котел, или можно в общий контур? Потоки обратки конфликтовать не будут?
    Не могу найти бойлер "бак в баке" меньше 100л, вертикальный - они вообще бывают?
     
  4. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.253
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    Нет. :(
     
  5. equal_ad
    Регистрация:
    15.03.18
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    11

    equal_ad

    Живу здесь

    equal_ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.18
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    11
    Интересно, можно ли сделать на заказ?
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.795
    Благодарности:
    29.212

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.795
    Благодарности:
    29.212
    Адрес:
    Касимов
    Это просто отрезок до стены. У него уклон ОТ котла. Веко дернулось и рука дрогнула... pardon.gif
    IMG_3090.JPG
    Не попадались такие предложения...
     
  7. equal_ad
    Регистрация:
    15.03.18
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    11

    equal_ad

    Живу здесь

    equal_ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.18
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    11
    Это если без насоса.

    А если с насосом:
    Бойлер нагрелся, насос отключил. Опять получим закипание котла в момент остановки насоса.

    Без насоса - закипание котла + холодный БКН.
    С насосом - закипание котла + горячий БКН.

    Неужели все-таки тупик?
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.795
    Благодарности:
    29.212

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.795
    Благодарности:
    29.212
    Адрес:
    Касимов
    Предзакипание, это не прошляпленная кастрюля с молоком! Котел отключится при 82*, по инерции нагреется до 90*. Ну и Вы как раз дрему с глаз скините, протяните руку и убавите температуру нагрева на котле... Главное удобный табурет выбрать, для дежурства!
    Скажем, насос остановится, когда БКН даст команду, что нагрелся. Котел за это время, отключится и запустится много раз. А тут оказывается ГВС еще и охлаждается полотеничиком! да еще ей неожиданно начали пользоваться (и приходит холодная)! еще не известно, сколько часов будет нагреваться такой литраж...
    Энергозависимый напольный котел. На вскидку не подскажу, но ЕЦ у Вас будет без светы.
     
    Последнее редактирование: 22.06.20
  9. equal_ad
    Регистрация:
    15.03.18
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    11

    equal_ad

    Живу здесь

    equal_ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.18
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    11
    Спасибо за пояснение. Наверное, последний у меня вопрос и мы начнем уже детально думать над схемой.
    А если никого нет дома? И долго нет. Котел стоит на максимуме: забыли выключить. СО дома отключена. Циркуляция только в маленьком контуре котел-бойлер еле-еле. Насос, предположим, отключен: электричества нет. Что будет в этом случае с котлом? Какой самый опасный сценарий? Какие вообще риски такой системы в целом? Она не опасна? Есть ли для нее какие-то специфические группы безопасности, чтобы в любом случае все заканчивалось хорошо?
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.795
    Благодарности:
    29.212

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.795
    Благодарности:
    29.212
    Адрес:
    Касимов
    Он будет поддерживать в себе 90*. Газовая автоматика, не даст больше нагреваться .
    Если отключат газ. Котел сам не включится, его нужно запустить вручную.
    Если СО с атмосферным давлением, то она по умолчанию, безопасна. Атмосферный расширительный бак, и есть группа безопасности. Надежнее автомата Калашникова. Смотрите газовую автоматику котла, если импортная, то это есть хорошо. Последние несколько десятилетий, претензий к ней не было.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.795
    Благодарности:
    29.212

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.795
    Благодарности:
    29.212
    Адрес:
    Касимов
    Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься...Племяник тоже купил простой напольник и красивый БКН... Сначала покупаем, потом думаем. Только ЕЦ не планируется. Не в этом году, но буду гальмовать с обвязкой, постараюсь в этой теме выложить фотки...
     
  12. equal_ad
    Регистрация:
    15.03.18
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    11

    equal_ad

    Живу здесь

    equal_ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.18
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    11
    Здравствуйте! Никак мы не начнем монтаж нашей СО.
    Подмесной вентиль планируем: клиновая задвижка ВВ 2" ITAP. Нормально?
    В туалете из-за отсутствия места поставим не батарею, а регистр (не знаем, есть ли готовый на 2 м2?). Так можно или это перебор и достаточно полотенцесушителя?
    Посмотрите, пожалуйста, схему. Вопросы такие:
    1) т. к. мы не можем перенести РБ отопления с чердака, то получается, что основной разгонный стояк от котла будет загнут и идти в др. комнату к РБ под углом. Раньше так и было, все хорошо работало. Но сейчас будет второе плечо+БКН. Будет работать?
    2) Можно ли подачу на БКН врезать в стояк или все-таки надо в общую развилку выше (там какая-то сложная сварка будет тогда).
    2) В СО подача и обратка идут с заужением диаметра труб. Рабочие спрашивают, сколько метров делать каждый участок, где ставить переходники с одного диаметра на другой? Мы не знаем. Кто это может знать?
    3) Рабочие говорят, что к БКН 80л РБ не обязателен, достаточно предохранительного клапана. Это так? Правильно ли расставлены краны/клапана в обвязке БКН?
    4) какой лучше купить насос на подачу БКН?
     

    Вложения:

    • IMG_20200628_173849.jpg
    Последнее редактирование: 28.06.20
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.795
    Благодарности:
    29.212

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.795
    Благодарности:
    29.212
    Адрес:
    Касимов
    Достаточно полотенчика. Тем более у вас металлические трубы в разводке.
    Кранами все регулируется. А чтобы не переживать вааще, ставится насос. Пока еще сделать это не сложно!
    С насосом можно. Кстати, Ваш БКН можно перевернуть вверх ногами? Чтобы подводка была сверху бойлера?
    IMG_20200628_173849.jpg
    Зато не помешает ГА (гидроаккумулятор) на входе холодной воды. Он и будет частично за РБ.
    РБ стоит 1,5 руб. Сколько стоит БКН? если не сработает предохранитель?
    Обвязка 1" трубой. Самый большой кран будет на 1". Насос 25\40. Перед насосом обязателен ФГО.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.795
    Благодарности:
    29.212

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.795
    Благодарности:
    29.212
    Адрес:
    Касимов
    Попроще не было в магазинах? 2" краника нужно два, для обвязки котла. На подачу по веткам не нужно, только на обратках. Вот сюда два ищите 1.1\2" по гуманным ценам.
     
  15. equal_ad
    Регистрация:
    15.03.18
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    11

    equal_ad

    Живу здесь

    equal_ad

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.18
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    11
    Здравствуйте! Сколько людей - столько мнений!
    Вот такую схему №1 нам рекомендуют.
    Вопросы такие:
    1) не могу понять, зачем поставлены обратные поплавковые клапана на байпасе к насосам?
    2) получается, что все отопление завязано на трехходовой клапан. При выходе его из строя зимой в положении "закрыто" - весь дом замерзнет? Также нет возможности отдельно отрегулировать температуру в доме и пристройке, если они будут греться неравномерно.

    Вторая схема - итог совместных обсуждений - более простая. Вместо трехходового крана - два подмесных вентиля на обратке. Достаточно?
     

    Вложения:

    • Аксонометрия-мал2.jpg
    • Аксонометрия-мал1.jpg