1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49

FAQ Фундаменты для заборов

Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.

  1. Chizhikoff
    Регистрация:
    21.05.10
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    39

    Chizhikoff

    Живу здесь

    Chizhikoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.10
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте, друзья! Мозг сломал, нужно коллективных и опытных советов. Приложил фото. Общий пролет от столба до столба 14 метров. Справа (белая стрелка) будут откатные ворота с проемом 4.1-4.2 метра. Слева калитка (синяя стрелка).Забор волен двигать +\- 1м вглубь-наружу. Если ставлю ближе наружу, то под левую сторону на добрую половину забора получаю основание сверху-вглубь. Бетон армированный сеткой М400, на граните толщина 200-250, щебень 100мм, песок 150-200мм, геотекстиль. Смущает будет ли стоять забор? Лью ленту 300мм шириной и 300мм высотой, армирую, бурю в бетон, вставляю арматуру 12мм. Или уйти ближе на участок и копать траншею, но тут тоже щебень, битый кирпич На добрые метров 6 слева от столба. Там где воротная группа, откатные копать на 1.2 метра ОК? Грунт суглинок на 1, 2-1, 8 м, дальше песок, угв низкий, вода на 2,2 метра, по весне бывает к 1,2 поднимается.
     

    Вложения:

    • Ворота.jpg
  2. vladvar
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.786
    Благодарности:
    1.615

    vladvar

    Живу здесь

    vladvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.786
    Благодарности:
    1.615
    Адрес:
    Московская область
    так как в моем случае ваш конструктив применить? Как состыковать фасад и боковину?
     
  3. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.408

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.408
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как вариант, сделать загибы ленты на один пролет профнастила, а далее, стандартные столбы с лунками.
     
  4. vladvar
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.786
    Благодарности:
    1.615

    vladvar

    Живу здесь

    vladvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.786
    Благодарности:
    1.615
    Адрес:
    Московская область
    Так я и спрашиваю, как его сделать, загиб этот при разных уровнях
     
  5. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.408

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.408
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ступенями, к примеру.
     
  6. vladvar
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.786
    Благодарности:
    1.615

    vladvar

    Живу здесь

    vladvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.786
    Благодарности:
    1.615
    Адрес:
    Московская область
    @Groundworkturf, я прошу прощения за назойливость. А где конструктив глянуть?
     
  7. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.408

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.408
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @vladvar, здесь.
     
  8. vladvar
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.786
    Благодарности:
    1.615

    vladvar

    Живу здесь

    vladvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.786
    Благодарности:
    1.615
    Адрес:
    Московская область
    Этот конструктив по фасаду будет. Как ступени сделать?
     
  9. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.408

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.408
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ступенями:) Делаете поворот на 90 градусов с продолжением на 20-30 см. Затем с понижением вдвое еще 20-30 см. Далее, по конструктиву без ленты.
     
  10. g8o8r8
    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.908
    Благодарности:
    1.982

    g8o8r8

    Живу здесь

    g8o8r8

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    3.908
    Благодарности:
    1.982
    Адрес:
    Россия
    "Примером для понимания работы этого слоя может служить железнодорожная насыпь, состоящая из такого же щебня. Уложенные на ней шпалы и рельсы несут на себе динамическую нагрузку в сотни тонн. По такому же принципу строят дороги со щебневым покрытием. На срок эксплуатации таких дорог влияют только динамические нагрузки. В условиях статической нагрузки на основание срок его службы практически не ограничен. Верхняя граница отсыпки щебнем должна быть выше максимального сезонного паводкового подъема грунтовых вод, что обеспечит возможность пребывания на участке в любое время года. Площадь отсыпки должна превышать периметр фундамента не менее чем на 1 метр с каждой стороны, что необходимо для лучшего распределения нагрузки. В дальнейшем, после укладки на нее тротуарной плитки, эта дополнительная площадь отсыпки будет служить стандартной отмосткой. Расчетная нагрузка такого основания, с большим запасом прочности, выдерживает нагрузку двухэтажного брусового или рубленого дома. Для кирпичного дома слой отсыпки должен быть увеличен на 0,05 – 0,1 м.
    Участок с высоким уровнем грунтовых вод должен иметь развитую дренажную систему, конструктивно связанной с основанием фундамента, как показано на рисунке 2"

    А можно ремарку?
    Болота ... как правило образуются при определенных условиях:
    - рельеф местности. Т. е. достаточно большие равнинные площади с малым пересечением и практически отсутствующие на этой площади водотока в виде рек.
    - наличие водоупорного слоя на определенной глубине
    - подпитка водой от родников и рек расположенных по периметру равнины болот

    Т. е. к чему я? Например Лен. обл - водоупорный слой очень редко превышает глубину 1 - 2 м. А там где превышает - площадь непригодна для строительства, что называется - вообще!
    Но! Ж. д. - на таких глубоких болотах строят, и поезда на этих участках регулярно падают. Вернее - падали (наш пример очень протяженного участка), до тех пор пока полотно не оградили подпорной стенкой. А случилось это после падения состава с наливными супер опасным хим содержанием и погибло не мало тех, кто восстанавливал аварию.

    Т. е. понятие стройка на торфах требует оговорку: какова глубина торфа (слабо несущего грунта)? Т. к. насыпь из щебня все равно должна иметь упор или она расползется в стороны. Подпорная стенка - это именно ограничение от расползания насыщенного влагой насыпи.

    Болота не имеют дренажа в отличии от первостепенной его необходимости (ПЕРВЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ К ИСПОЛНЕНИЮ ПУНКТ) при строительстве на торфах до определенной глубины, на которую и обопрется насыпь будущего фундамента.

    Все что выше - на основании 20 лет земляных работ на территории Лен. обл.
     
  11. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.408

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.408
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @g8o8r8, ремарку можно, только не ту тему Вы выбрали. Есть профильная тема на форуме, где достаточно много ответов на все вопросы по торфу и другим слабонесущим грунтам.
    Не будем вдаваться в теорию образования болот, но поверьте, в Лен. области они самые разные, как по размерам, так и по географии. И подстилающие грунты сильно отличаются. К примеру, в Радофинниково, известному Вам, под торфом глина с изобилием гравия от булыжников до валунов. В моей местности, под торфом слой плывуна 20 метров, потом глина. По размерамнаше болото относительно небольшое. В километре, боровые леса с песчаным грунтом. Да вот к примеру Песочное. Само название, как сказал местный геолог, говорит само за себя. Но, ошибается. На Песочном шоссе, напротив Ракового корпуса, болота с торфом до 18 м.
    На эти сентенции я здесь отвечать не буду, не по профилю. Да и проникновения в тему не наблюдаю, раз речь зашла о подпорной стенке.
     
  12. vladvar
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.786
    Благодарности:
    1.615

    vladvar

    Живу здесь

    vladvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.786
    Благодарности:
    1.615
    Адрес:
    Московская область
    Как подушку для ленты сбоку для ступеней делать? Как и писал, насыпать не могу, гараж соседа рядом, да и под него будет ссыпаться. Если ставить ограничитель (лист плоского шифера) по границе участка, то тогда получается, что забор на мою территорию зайдёт.
    Еще про откатные ворота ясности нет. Ваше фото видел, только не понял, Для откатных ворот заливаем рядом (параллельно основной ленте) фундамент длиной половине створки, ширина 60 см, глубина 60-100 см. Получается под него яма глубже? Как тогда разделять?
    Или делаем одного размера (высоты) всю ленту с уширением под ворота?
     

    Вложения:

    • забор 3.jpg
    • забор 4.jpg
  13. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.408

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.408
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @vladvar, да, забыл про территориальные проблемы:|: А нельзя этот вопрос решить с соседом полюбовно?
    Это уширение и углубление не отделяется от основной ленты. Оно необходимо для установки двигателя ворот и увеличения жесткости основного воротного столба. Для приемного столба тоже необходимо уширение и углубление фундамента, но значительно меньшее.
     
  14. vladvar
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.786
    Благодарности:
    1.615

    vladvar

    Живу здесь

    vladvar

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    2.786
    Благодарности:
    1.615
    Адрес:
    Московская область
    Он почти вплотную стоит. Ломать его он не будет.
    То есть 50-60 см глубины хватит, не надо делать глубже основной ленты? Мне установщики сказали, что приемный столб не нужен. Только в кирпичном столбе закладную вывести. К ней потом приварят что надо.
     
  15. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.408

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.408
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зачем ломать? Просто сделать отсыпку вплотную к стенкам гаража. Нагрузка небольшая.
    Да, достаточно такой глубины, при условии увеличения ширины. См. "Лучшие ответы".