1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Помогите собрать геотермальный ТН

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id31145772, 02.09.15.

  1. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Вот плывун с песком и надо бентонитом пропитать. Хотя, может и глины хватит, что в слоях ниже. Раствор сметанной консистенции при окончательной промывке уходить не должен.
     
  2. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    С бентонитом у нас проблема ! Как в каменном веке живем, что не спросишь :ogo: вот такая реакция. При бурении постоянная водопотеря поэтому раствор дополняем чистой водой. Консистенция жидкая поэтому оседает.
     
  3. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Мне когда бурили в песке, ребята замучились воду таскать, имеющаяся на участке скважина не справлялась. А бентонита привезли, и дело пошло. У вас там в Кирове есть конторка, бюджетные МГБУ ред буры продаёт, вот они знают где бентонит брать.
    Или может эти проблемные 5 метров обсадой закрыть на время бурения.
     
  4. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Да хрен с ними уже решили пробурить "лишние". Завтра ясно будет. Главное на первом зонде на все "грабли" наступить, дальше легче.
     
  5. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Подумал. А что если на один зонд навесить температурных датчиков штук 10. DS18B20 можно повесить по 1ware протоколу и отследить изменения температуры при работе зонда. Интересно наверно понаблюдать ? Кто нибудь пробовал ?
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.042
    Благодарности:
    7.039
    Адрес:
    Таганрог
    В большом бурении это называется термометрия скважины, по ней можно косвенно судить о заводнении, проблемах с обсадкой, как хорошо нефть идет и т. д. Для неглубоких имхо смысла нет)
     
  7. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Сегодня наконец-то завели первый зонд в колодец. Задолбался "чавкать" сапогами при проколе, вода в колодец сочится постоянно, но не быстро. Со штангами при затяжке зонда подтягивает грязь, завтра помоем т. к. сегодня по темну заканчивали. Завтра устраним оставшиеся недочеты по оборудованию и следующие зонды пойдут веселее :). Вообщем можете поздравлять с первым DX зондом :)].
     
  8. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Процесс продолжается.
    Близко вода это конечно осложняет (точнее "огрязняет":)) работу.
    Несколько фото:
    DSC03626.JPG
    Бурим 3ю скважину.
    DSC03623.JPG
    2ой зонд и бурка на 300 для затяжки зонда в колодец.
    DSC03624.JPG
    сильно помогает дренажнику в "сложных" ситуациях, включена последовательно.
     
  9. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Сегодня "прилетали первые белые мухи". К концу недели обещают приличный минус на градуснике. Это еще осложнит работу. На сегодня пробурено 4 скважины - 2зонда затянуты в колодец - начата 5я скважина. Как в минусовую температуру работать :faq:. Мы конечно вредные будем пытаться "зарыть" все 10 зондов, если всё будет очень печально остановимся на 8ми на этот сезон.
     
  10. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Эх погодка :). Дождались.

    DSC03627.JPG
    DSC03628.JPG
    DSC03629.JPG
    это зонд из вертикалки в горизонталку уходит.
    На сегодняшний день пробурено 7 скважин - опустили 6 зондов - затянули в колодец 5 шт.
    На сл. неделе планируем закончить с бурением и затяжкой.
     
  11. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Пробурили и опустили все 10 планируемых зонда. Завтра затянем 2 шт. и все будут в колодце. Как лучше сделать коллекторы ? Поделитесь опытом.
     
  12. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Что-то бросили тему поддерживать. Вопросов много ответов на многие не дождался. Жаль. :(
    А так вести с полей:
    Сегодня не получилось затянуть последние 2 зонда в колодец. Стало теплее кольцо сползло вниз и практически исключило затяжку этих зондов, придется прокопать траншею. При осмотре уже затянутых зондов обнаружили залом на одном из зондов, пришлось разрезать и впаять муфту с последующей опрессовкой. Операция прошла удачно, хотя и очень неудобно в грязи паять. Завтра зальем дно колодца и можно будет распрощаться с грязью.
     
    Последнее редактирование: 15.10.15
  13. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    @Shoky, Да, что-то дэиксовые воротилы не спешат раскрывать секреты. У меня обычный гликолевый контур, так что ничего дельного подсказать не смогу. Но слежу за темой. Когда уже запуск, со снятием параметров?
     
  14. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Ну тормозить уже некуда, будем двигаться. Постоянно какие-то грабли попадаются. Сейчас вот задумался над коллекторами. Склоняюсь к распределению через паук, а обратно через коллектор.
    Опять же с диаметрами труб магистральных от бойлерной до колодца (расстояние 6 метров + запас + подъем будет около 9-ти) вопрос, на днях укладывать надо. Склоняюсь к 5/8.
     
  15. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Это вам не крантики на гликолевых контурах покрутить, вопрос сурьёзный. Той зимой у форумчанина с окраины была эпопея с равномерностью заполнения dx зондов. Не помню чем кончилось.