1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Помогите собрать геотермальный ТН

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id31145772, 02.09.15.

  1. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.262
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    @Shoky, Этой фотографии с баночкой самое место в факе. Очень полезный и наглядный опыт!
    Жаль нет полной уверенности что масло там изначально было.
    Я когда на zr22 масло менял, слилось ровно столько, сколько было заявлено производителем.
     
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Здесь нужно учитывать:
    Размер=объем испарителя
    Растворимость масла во фреоне.

    У меня есть подозрение, что пве масло гораздо сильнее взаимно растворимо в 22 фреоне.
    Против рое и минералки.
    Т. е. оно ни разу не всплывает на поверхности фреона, а растворено в нем.

    Конечно, если в конструкции испарителя есть сухие места, с недостаточной скоростью газа, то всё намного печальней.
     
  3. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Не знаю сильнее или нет, но очень хорошо растворимо. Когда стравливал фреон сразу понятно стало, всё вокруг в масле.

    На мой взгляд, таких мест нет, по крайней мере что-бы там задержалось много масла. Вот в рессивере наверно немного может залечь. Хотя "с миру по нитке..".
     
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У меня возвращалось из ПТО 6м2, при "+" кипении, по трубе 7/8, через влагоотделитель...расход 7-8м3/ч.
     
  5. 707
    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255

    707

    Живу здесь

    707

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Екатеринбург
    в каждой петле DX
     
  6. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Ну конечно какое-то количество масла в петлях есть, без этого никак. Со стартом это масло должно вернутся - в идеале. В любом испарителе есть масло.
     
  7. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @Shoky, всмысле со стартом:? у вас 5м/c скорость газа на старте в вертикальных участках DX?
    или петли маслоподъемные сделаны?
     
  8. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Дело в принципе не в старте. Масло скопиться где либо при остановке, в случае с вертикальным зондом внизу. Если рассмотреть конец зонда как маслоподъемную петлю, то да есть 10 петель.
     
  9. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.372
    Благодарности:
    3.704

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.372
    Благодарности:
    3.704
    Адрес:
    Самара
    У маслоподъёмных петель есть условия чтобы масло возвращалось. Это скорость фреона и от неё расстояние между петлями. У вас скорее всего они не соблюдены, и вся надежда на возврат масла в как можно более полном заполнении испарителя жидкостью.
     
  10. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Для этого и стоит РТО.

    Поставлю маслоотделитель и можно будет поменьше переживать за масло.
     
  11. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Поставил маслоотделитель, обклеил компрессор акустическим войлоком в 2 слоя, вроде немного потише стало.

    Последнее видео работы. https://yadi.sk/i/vd7ifT9LmRzTV

    В стекле пена знаю что мало фреона, уже дозаправил и еще немного надо. Выведу на рабочий режим дозаправлю. Мослоотделитель работает. Сбрасывает масло не часто. Осталось поставить частотник и попробовать еще уменьшить шум от компрессора. И конечно в установившемся режиме измерить КОП. Напрягают конечно скачки давления, надо подумать что с ними сделать, в целом регулирование идет.
     
  12. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @Shoky, у вас вроде DX испаритель, вход -1 выход +12 ? Это он что в бочке с теплой водой что ли?
     
  13. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Наоборот. Уходит +12 приходит -1.
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Как мне дико смотреть на давления кипения...и особо конденсации...
     
  15. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    Варианты ?