1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11

Сравнение ТН УКЗТН SDW 03-INV и Sagatherm EU12 в Саратове

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем filipe, 02.09.15.

  1. filipe
    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    2.080

    filipe

    Живу здесь

    filipe

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    2.080
    Адрес:
    Саратов
    За 15 дней ТН сжег 720 кВт. Электрокотел для поддержания такой температуры жрет 10кВт при такой погоде. Так что если грубо то 4.5 - 5 выходит.
     
  2. МальчишПлохиш
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    1.267
    Благодарности:
    1.699

    МальчишПлохиш

    Живу здесь

    МальчишПлохиш

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    1.267
    Благодарности:
    1.699
    Адрес:
    Саратов
    Отлично! А если перейти на 2-х зонный тариф и отапливаться только по ночам, то дешевле газа значительно получится. У ТП ведь большая инерция. На худой конец поставить тепловой аккумулятор на пару м3, места у Вас в подвале судя по фото предостаточно.
     
  3. filipe
    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    2.080

    filipe

    Живу здесь

    filipe

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    2.080
    Адрес:
    Саратов
    На 2-х тарифный перейти проблематично, это надо еще на трансформаторе счетчик менять тогда.
     
  4. МальчишПлохиш
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    1.267
    Благодарности:
    1.699

    МальчишПлохиш

    Живу здесь

    МальчишПлохиш

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    1.267
    Благодарности:
    1.699
    Адрес:
    Саратов
    Не пойму почему на трансформаторе? У Вас своя КТП? Мне повезло больше. Уже стоит многотарифный счетчик. Нужно написать заявление в сетевую организацию, они осмотрят счетчик и переведут на двухзонный тариф. Сейчас отапливаюсь электрокотлом. Летом буду варганить теплоаккумулятор на пару-тройку кубометров. Тогда переход на день-ночь даст экономический эффект. По финансам в этом году тепловой насос не потяну к сожаленью, появились непредвиденные расходы и кризис. :(
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Для ТН, двухтарифный, особого прихода не даст. Поинтересуйтесь, должен быть трехзонный тариф. Тогда из суток вырезается по три часа утром и вечером, которые пережить без ТН гораздо легче, чем насиловать только ночью.
     
  6. МальчишПлохиш
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    1.267
    Благодарности:
    1.699

    МальчишПлохиш

    Живу здесь

    МальчишПлохиш

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    1.267
    Благодарности:
    1.699
    Адрес:
    Саратов
    Согласен. Трехзонный тариф будет правильней.
     
  7. kirill 969
    Регистрация:
    04.10.14
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.331

    kirill 969

    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.

    kirill 969

    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.

    Регистрация:
    04.10.14
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.331
    Адрес:
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Почитал тему. Сделал вывод: не хочешь геморроя - делай расчет по худшему варианту и только скважины.
    Автору - соболезнование.
    Танцы с бубном - это так по-русски.
     
  8. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.251

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.251
    Адрес:
    Москва
    Поясните плиз, ваши слова...
    У ТС все работает и дом под отоплением.
     
  9. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.317

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.317
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Скептик вероятно, ратующий за макси утепление и железный плюс по геоконтуру)
     
  10. wersad
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    33

    wersad

    Живу здесь

    wersad

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Красноярск
    Что то не вижу смысла в 2-3 тарифном. У меня есть теплоакум, но я его твердотопливником нагревал до 90гр., а в ТН я его до 45 нагрею и всё. Сколько он там энергии то запасёт? как с полведра угля?
    А за то потом когда ночного времени не хватит греться от инерции, придётся догонять днём по двойному тарифу.
    имхо тн не тот прибор, что бы в пике много тепла выкидывать, как твердотопливник.
     
  11. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.317

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.317
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Есть смысл, если полам достаточно 28-30гр а ТНом по ночному греть до 55гр - при обьемном буфере аккуме этой разницы в 25гр может хватить на денек. Хотя можно от 55 и выше по ночному добивать ТЭНом, но здесь уже надо считать экономику и т. д.
     
  12. МальчишПлохиш
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    1.267
    Благодарности:
    1.699

    МальчишПлохиш

    Живу здесь

    МальчишПлохиш

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    1.267
    Благодарности:
    1.699
    Адрес:
    Саратов
    У стяжки теплого пола достаточно большая тепловая инерция. Поэтому при 3-зонном тарифе можно отлючать по таймеру в пиковые часы ТН. За три часа вряд ли ощутится большой провал по температуре.
    На счет 2-зонного тарифа, соглсен - не хорошо, беру свои слова обратно. Пардон.
     
    Последнее редактирование: 06.03.16
  13. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.251

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.251
    Адрес:
    Москва
    Все верно. Но необходимо помнить про объем бетонной стяжки, утеплении дома и внешней температуры за бортом.
     
  14. вологжанин
    Регистрация:
    27.04.08
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    3.179

    вологжанин

    Живу здесь

    вологжанин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.08
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    3.179
    Адрес:
    Вологда-гда виноградная
    Что-то не пойму, в чем смысл перехода на 3-зонный тариф. Может конечно, тарифы сильно отличаются по регионам, но у нас только ночь дешевле в 1,5 раза, а день и полудень:) почти одинаковы. Так и так на дополнительную мощь ТНа придется раскошелиться.
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.700
    Благодарности:
    10.089
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если ТН покрывает 100% потребности, настоящей зимы нынче едва неделя набежит...
    Т. е. 90% времени точно укладываемся ночь+ догреваем днем, пропуская пики.
    Ну и, уже сейчас, в солнечные дни, хватит и ночи.