1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11

Сравнение ТН УКЗТН SDW 03-INV и Sagatherm EU12 в Саратове

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем filipe, 02.09.15.

  1. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    Дует вниз, возможно завоздушивание.
     
  2. deneeska
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324

    deneeska

    Живу здесь

    deneeska

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Kharkov, Ukraine
    Неправильна подача вниз испарителя. Подача должна быть верх, выход - низ. Противоток по испарителю.
     
  3. deneeska
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324

    deneeska

    Живу здесь

    deneeska

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Kharkov, Ukraine
    Смотреть может и приятно, но вот если подумать...
    На фото висман. Флекс на низкой стороне и на испарителе отсутствует. Не трудно представить горы конденсата.
    Резиновые шланги вызывают вопросы по долговечности.
    Но они также не утеплены и с них капает.
    Пристегивание кабелей к трубам это я даже не знаю как.
    дада, это заводской немец. Зато весу как в жигулях, хрен запреш вчетвером в дом.
     

    Вложения:

    • IMG_20190328_094749.jpg
    • IMG_20190328_093203.jpg
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.697
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 -118/4 и fluoCOLLECT
    Самый дешевый, на 8квт, 433тыр...Это 6 тыр евро.
    Только вдумайтесь - там нужных запчастей на 1000.

    5000 - плата за обертку.
     
  5. irekl
    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    1.404

    irekl

    Живу здесь

    irekl

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    1.404
    Адрес:
    Киев (Украина)
    А у вас с электрикой в доме проблем не было (может в подвале кабель поврежден и коротило на корпус ТН)? Есть какая-то защита (реле напряжения, заземление, диф автоматы)?
     
  6. filipe
    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    2.080

    filipe

    Живу здесь

    filipe

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    2.080
    Адрес:
    Саратов
    Да я не агитирую за покупку немецкой техники, у меня даже машина японская, но их подход и аккуратность неплохо бы скопировать.
    @Gaunt, стандартная труба для ТП у Rehau 17мм и ее то трудно гнуть. Перепад температуры на входе-выходе 4-5 грудусов, не вижу смысла в укладке 20 трубы.
    Нет, проблема наблюдалась тогда в течении 3 недель, естественно мерял и напряжение тогда, да и защиты есть. Пара холодильников в доме и прочей бытовой техники - никому не поплохело.
     
  7. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    У Баракуда такая же песня была
     
  8. filipe
    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    2.080

    filipe

    Живу здесь

    filipe

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    2.080
    Адрес:
    Саратов
    А с фреонной стороны там всегда снизу вверх? Из-за свойств фреона, что он из жидкости в газ превращается?
     
  9. filipe
    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    2.080

    filipe

    Живу здесь

    filipe

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    2.080
    Адрес:
    Саратов
    И справедливости ради - на фото насос ТП, насос ГК еле видно в кадре снизу. Я его потом переставил наверх и он вдувает теплую воду из ГК в ТН, так что все в порядке с этим.
     
  10. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180
    Адрес:
    Шатура
    У моего Дроида подача рассола тоже вниз испарителя, и фреон тоже снизу подаётся. Получается по ходу, хотя из курса обучения нам всё время говорили что эффективный теплообмен в противоток двух сред, но здесь короткий испаритель и минимальная дельта подача-обратка среды, просто при подаче носителя снизу фреон более интенсивно кипит внизу.
     
  11. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Насчет направления движения рассола чз испаритель -подмечено верно как и лет 10 назад в темке:super: Грамм повторюсь - при запасе площади ПТО в 20% - противоток или нет- практически уже не имеет значения, это из тестов и практики. А подача хладагента снизу вверх - это аксиома.
     
  12. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    А чем эпопея с производителем=гарантом качества закончилась?
     
  13. filipe
    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    2.080

    filipe

    Живу здесь

    filipe

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    2.080
    Адрес:
    Саратов
    Гарантия на ТН закончилась, с этим не поспоришь. Ну а дальше поддержка пошла по остаточному принципу, ничего не отвечали, я стал спрашивать советов на форуме (т.е. заниматься шантажом) и пополнил "черный список клиентов", сразу за @baracud. На этом эпопея и закончилась.
    Поэтому если кто будет покупать ТН у деда мороза то не поленитесь оформить письменную гарантию на много лет, даже если придется платить какую-то сумму за годовое обслуживание. То есть в вычислениях об "окупаемости ТН" с таким уровнем надежности надо обязательно включать в расчеты КАСКО (т.е. продленную гарантию за доп. деньги), иначе это очень рискованная инвестиция. Так же стоит учесть что судится удаленно с производителем в Казахстане довольно проблематично, я не стал связываться.
     
  14. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.353
    Благодарности:
    20.992

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.353
    Благодарности:
    20.992
    Адрес:
    Россия, Москва
    На этом наверное тему можно и закрыть? Дальнейшее обсуждение возможно в других темах.
     
  15. filipe
    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    2.080

    filipe

    Живу здесь

    filipe

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    2.080
    Адрес:
    Саратов
    Нет, сейчас начнется самое интересное...