    Машина не стоит, есть дельта по контурам. Но вопросов больше чем ответов.

    1. Датчик НД подключен, показывает 0. почему?
    2. Перегрев очевидно не считается. ЭРВ работает по таблице?
    3. Датчик Т6 и Т8 не может показывать одинаковые значения с точностью до сотой. Это или один датчик, или сбой внутри контроллера, вопрос куда делся Т8 ?
    4. В каком положении находится ЭРВ при остановленном компрессоре ? Это может пролить свет на "поломку" и незапуск компрессора.
     
  2. deneeska
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324

    deneeska

    Живу здесь

    deneeska

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Kharkov, Ukraine
    Update

    ЭРВ работает по таблице всас-подача в СО. Возможно и корректно.
    Давайте логи истории в студию.
     
  3. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Москва
    Ваш "опыт" для других будет примером...
    Вам сколько раз говорили подключить к сети ТН и Завод или любой дилер его удаленно и бесплатно посмотрит и настроит...
    Мы когда продаем во Владик ТН-ы. Как Вы думаете мы их видим?
    У данного контроллера есть очень хорошая функция, наз. ИСТОРИЯ.
     
  4. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    Как то печально всё, неужели ТС был против посмотреть?
    И что там настраивать, получается на заводских настройках ТН подвержен самоуничтожению?
    Очень интересно, а как её сюда выгрузить?
     
  5. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180
    Адрес:
    Шатура
    Подтверждаю, Игорь в году раза 3 заходит точно, контролирует, если нужно корректирует работу, я только вижу в журнале, что были изменения в настойках КТН, по ватсап у него уточняю, что это он правил, и всё, я спокоен, ТН работает под контролем спецов.
     
  6. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    А что, что там править то? Таблицы плывут от утечки фреона и ЭРВ ссыт в горшок?
    Получается инвертор без присмотра дилера/производителя оставлять нельзя?
    Алексей, @Gaunt продвигает инвертор, типа поставил и забыл=забил, а тут... получается пилит сук?
     
  7. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956
    Адрес:
    МО
    Это же не бесплатно? Или в рамках гарантийного срока?
     
  8. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180
    Адрес:
    Шатура
    Давайте так, я хоть и КИПовец но, я не лезу туда где мне пока делать не чего (на данном этапе мне это не интересно), есть спецы, пусть они и занимаются своей работой. В холодилке можете меня считать просто продвинутым "чайником", чё там происходит с ТН мне пофигу, ТН урчит, посторонних шумов нет, присмотр есть, в доме тепло, я доволен.
     
  9. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180
    Адрес:
    Шатура
    Не интересовался. Оставят меня один на один с ТН, буду сам вникать и рулить дальше. Пока всё устраивает.
     
  10. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180
    Адрес:
    Шатура
    Не знаю что там Игорь корректировал, связано это с утечкой фреона или нет, но, как КИПовец скажу свои наблюдения. Раньше было так, предположим уставка Т5=34гр. компрессор раскручивается на максимум положенного в настройках и кочегарит до 33 гр, далее начинает сбрасывать обороты подходя к уставке за 1 градус. Сейчас он стал сбрасывать обороты за 2 градуса и более плавно тянуться к уставке.
     
  11. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180
    Адрес:
    Шатура
    КТН не обновлялся помоему уже больше года, стоит прошивка 6013. Работает стабильно. Хотелки я как то озвучивал в теме УКЗТН, не знаю прислушаются производители или нет, было бы приятно видеть обратную связь от производителя на встречу потребителям для улучшения сервиса и удобства использования продукта.
     
  12. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    На первых страницах темы был видос как он не очень плавно держит уставку. Если производитель свои косяки пытается исправить на тестерах, то почему бы и нет, только как сюда ТС затисался не понятно.
     
  13. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    А теперь вообще ничего не понятно, на вас там инсталляторов тренируют?
    Если прошивка не менялась, а сменой параметров улучшили алгоритм работы ТН, это вам ничего не говорит?
     
  14. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180
    Адрес:
    Шатура
    Ничего не говорит. Существует не гласная ситуация, где производители подглядыват за работой ТН и отлаживают алгоритмы работы ТН на разных режимах и как бы присматривают за работой ТН, если что подправят или приедут в нестандартных ситуациях, дабы не доводить до крайностей. Компрессор достаточно живучая часть ТН, но не нужно этим злоупотреблять.
    Инженерных настроек куча, помоему Вы писали что у частотника их может быть 2000, изменив лишь несколько можно корректировать работу ТН даже незаметно для конечного потребителя.
    А я ещё с 2018 года был доволен работой КТН, он стабильно всегда подходил к уставке, выбег был не более 0,1 градуса. Были косячки с не стабильной работой после подключения мобилы через веб (КТН терял связь, но продолжал работать), но сейчас этого не наблюдается, видно поправили, календарь в феврале сместился на 1 день, это могли заметить только те, кто работал по расписанию в календаре, тоже поправили.
     
  15. filipe
    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    2.080

    filipe

    Живу здесь

    filipe

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.09
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    2.080
    Адрес:
    Саратов
    Ни разу не предлагали, и даже когда я настаивал на этом то отправили куда-то на Украину искать какого-то Олега, который имел какое-то отношение к производству моего контроллера.