1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Реверсивный рубильник

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dvijok, 10.11.14.

  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.138
    Благодарности:
    28.419

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.138
    Благодарности:
    28.419
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Фейерверк при таком подключении будет обеспечен.
    И что бы не мучить форумчан загрузками файлов проще выкладывать скрин.
    Вот Ваша картинка, сейчас услышите мнения о ней.
    777.png
     

    Вложения:

    • 777.png
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.981
    Благодарности:
    6.460

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.981
    Благодарности:
    6.460
    Оригинально, особенно L1+L2.:flag:
    А зачем рвать нуль генератора?
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.641
    Благодарности:
    26.022

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.641
    Благодарности:
    26.022
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хороший такой, на все деньги 400В.
    А так, да, нереально чотко. Первая мысль - ну и дураки же мы все! Ну а потом уже...:)]
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.641
    Благодарности:
    26.022

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.641
    Благодарности:
    26.022
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Много себе позволяет! Нулижды нуль будет нуль, нуль пишем нуль на ум пошёл...
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.981
    Благодарности:
    6.460

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.981
    Благодарности:
    6.460
    Поделить на ноль.
     
  6. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Надо научиться скрин выкладывать...
    Спасибо, конечно, за ответы. Но ясности они не внесли.
    Что и где будет гореть? Левый рис. ? Или речь о правом рис?
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.138
    Благодарности:
    28.419

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.138
    Благодарности:
    28.419
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Конечно же речь идет об "экономном" правом рисунке.
     
  8. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    1. Схема на левом рисунке работоспособная, так?
    2. При каких условиях и что будет гореть на правом рисунке? Поясните, пожалуйста. Хочу разобраться.
    Чем дополнительный N полюс отличается от одного из фазных полюсов?
     
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.981
    Благодарности:
    6.460

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.981
    Благодарности:
    6.460
    Не будет ничего гореть. Автомат отключит.
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.641
    Благодарности:
    26.022

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.641
    Благодарности:
    26.022
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Раз-два-три, казачок фотошоп!

    777.png
     
  11. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Благодарю. А по сути вопроса Вы сможете ответить?
     
  12. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Не силен в фотошопе...
    Спасибо, но не въехал в Ваш рисунок. В нем L1 на выходе (к дому) не подключен от генератора, так?
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.641
    Благодарности:
    26.022

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.641
    Благодарности:
    26.022
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так вы сначала тогда в свой въедьте...:aga: Это вообще-то ваш у меня рисунок.
     
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.138
    Благодарности:
    28.419

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.138
    Благодарности:
    28.419
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    В вашей схеме фазы L1 и L2 замкнуты накоротко при питании от сети.
    Внутренние контакты на этих фазах как минимум подгорят, а далее все зависит от номиналов АВ на вводе и на ТП, и от состояния линии от ТП до вашего ввода.
    Вам выше @Avs7153, уже все нарисовал.
    Естественно при таком подключении резервироваться от генератора будут только 2 фазы.
     
  15. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва