    На этот ацкий развод смотреть без слез невозможно :close:
     
  2. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    545

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    545
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А какой артикул (код, тип) этих красивых ручек переключателей? Я такие ещё не использовал. Использовал OHBS2 и OHBS3.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.641
    Благодарности:
    26.022

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.641
    Благодарности:
    26.022
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Там по ссылке в описании есть артикулы длинных ручек. п. 6.
    Они а) обрезаны под торчащий над заглушкой край рубильника; б) дополнены белой мебельной "пипкой" в просверленное отверстие.
     
  4. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    545

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    545
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    То есть это обрезанные OHBS9 и OHRS9? Я их не применял для таких маленьких рубильников потому что в каталоге указано, что они для переключателей от 100 до 125А либо для одиночный рубильников от 63 до 125А .
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.641
    Благодарности:
    26.022

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.641
    Благодарности:
    26.022
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да. Если не резать - неудобно ставить заглушку. Но переключать легче.
     
  6. drhirurg
    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    71

    drhirurg

    Живу здесь

    drhirurg

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    71
    Всем привет!
    Народ, помогите пожалуйста определиться с вариантом использования реверсивного рубильника ABB на 63А.
    Есть дом с подведенными трехфазными 15 кВт. Рубильник ABB был куплен для организации резервного питания через генератор в случае пропадания электричества на даче.
    Исходно планировал поставить его на вводе, но потом понял, что мне НЕ нужно обеспечивать все потребители в случае пропадания электричества. Нужен только свет (около 300 вт) + две розетки в комнате (для зарядки гаджетов+ТВ, около 700 вт). Бойлер, радиаторы в случае пропадания электричества запитывать НЕ нужно, не хватит мощности генератора. Отключать вручную часть потребителей перед подключением генератора - не вариант, моно что то забыть, есть шанс спалить инвертор в генераторе.

    ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Могу ли я поставить реверсивный рубильник не на вводе, а НА изолированную ЧАСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (свет + 2 розетки + ТВ)? И как реализовать это технически? Всем спасибо заранее за помощь!
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.981
    Благодарности:
    6.460

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.981
    Благодарности:
    6.460
    Достаточно однофазного двухполючного типа ВРТ
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.641
    Благодарности:
    26.022

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.641
    Благодарности:
    26.022
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  9. drhirurg
    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    71

    drhirurg

    Живу здесь

    drhirurg

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    71
    Спасибо большое за помощь!
    Еще вопрос по поводу номинала УЗО. Почему все пишут, что номинал тока УЗО после защищающего автомата должен быть на ступень выше, чем у автомата? Почему выше - я понимаю. Но почему ИМЕННО НА ОДНУ СТУПЕНЬ? А если номинал УЗО выше на 2 или 3 ступени, чем у защищающего его автомата? По идее так точно не хуже?
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.981
    Благодарности:
    6.460

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.981
    Благодарности:
    6.460
    Это вы у какого производителя вычитали?
     
  11. drhirurg
    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    71

    drhirurg

    Живу здесь

    drhirurg

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    71
    Этой инфой забросан весь инет. Есть даже фото с выдержками из инструкций УЗО. Там написано: подбирать номинальный ток УЗО на ступень выше или равный защитному автомату. И логика в этом есть. Но почему именно на ОДНУ ступень? Почему не просто ВЫШЕ НОМИНАЛА АВТОМАТА (на 1, 2 или 3 ступени - неважно)?
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.981
    Благодарности:
    6.460

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.981
    Благодарности:
    6.460
    Ставьте.
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.755
    Благодарности:
    23.654

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.755
    Благодарности:
    23.654
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Один написал, второй повторил.
    Основную мысль донесли...выше номинала автомата. А в подробности и уточнения не вдавались.

    Чем больше ампер написано на УЗО, тем надежнее.
    Я часто ставлю УЗО на 63 А при автомате 25 А.
     
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.906
    Благодарности:
    11.344

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.906
    Благодарности:
    11.344
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Прям вот в фото из инструкции? Написано что именно на ступень выше? Можно поглядеть? А то похоже на бред
     
  15. drhirurg
    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    71

    drhirurg

    Живу здесь

    drhirurg

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    71
    А по вашему мнению, какой должен быть максимальный ток УЗО?