    Или из паспорта на смеситель, или поискать справочную информацию в интернете, или просто принять расход в районе 10-12 л/мин.
    Навскидку - нормально.
    В зависимости от конструктивных особенностей тот-же расход 10 л/мин может выглядеть и "о! как лупит!" и "что-то еле-еле течет".
    Выкладывайте, что смогу - подскажу. :hello:
     
  2. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    418

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Решил проблему - были перепутаны вход и выход на смесителе.
    После переделки лейка стала перекрываться полностью. Измерил расход воды при полностью открытом кране - получилось чуть больше 8 л/мин. Это достаточно или мало и нужно повышать давление в системе?
     
  3. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896
    Адрес:
    Уфа
    Номинальный средний расход душа 12 л/мин.
     
  4. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053
    Адрес:
    Орел
    Здесь главное - что бы Вас устраивал напор. Повторюсь - точно расход можно узнать только из паспорта на конкретный смеситель. Какой-нибудь тропический душ может иметь расход и 20 л/мин. Обычные цифры расхода - от 8 до 12 л/мин. При расчетах обычно беру среднюю величину - 10 (или 12 если с запасом) л/мин.
     
  5. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    418

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    @Protasevich, т. е. у меня минимальный из допустимого расход.
    Есть смысл применять меры по повышению расхода? Из недостатков - ванна Изабель объемом 270 л будет наполняться 270 / 8,1 = 33 мин :faq:. На 11 минут дольше чем было бы при расходе 12 л/мин.
     
  6. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053
    Адрес:
    Орел
    Еще раз - я Вам привел усредненные значения. Какой именно расход нормальный для Вашего смесителя - можно узнать только из его паспорта или от производителя. Как вариант - найти такой же смеситель у кого-то из знакомых и провести замер, а заодно сравнить струю тут и там. Может именно для Вашего смесителя расход 8 л/мин это норма, может у Вас смеситель с дефектом, может проблема с подводящими трубами - извините, через монитор это не возможно понять, и однозначно что-то утверждать не возможно. Есть еще и субъективное восприятие - для кого-то тонкая струйка это нормально, а для кого-то "нормально" это когда аж потолок весь в брызгах. :)] В части субъективных ощущений - на конце гусака смесителя обычно стоит аэратор-рассекатель. т. е. выходящая струя получается "газированная". Смотрится обычно "о! фигачит отлично!". Снимаем аэратор, напор не меняется, а то и увеличивается (если проверять с секундомером), а струя смотрится "да ну, как-то слабее стало". Почти то же самое и с душевыми рассекателями. Поэтому сложно что-то ответить, не видя работы.
     
  7. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    418

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Скважину удалось прокачать центробежным насосом от песка, теперь идет чистая вода. Три недели пользуюсь автоматизированной системой водоснабжения дома - фильтр чист. :super:
     
  8. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    418

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Картриждный фильтр стал забиваться какой-то ржавчиной.
    Обсадная труба стальная, ржавчина с нее идет?
    Как решают такую проблему?
     
  9. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    418

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Давно здесь не был, видимо изменилось многое.
    Но помню, что раньше на этом форуме помогали советами...

    Стоит в скважине Электронасос ЭБП Поток 4-2-1. К нему подключено ПЗУ на 6 А (конденсатор на 30 мкФ).
    У этого ПЗУ после замены ГА (на больший объем) постоянно теперь срабатывает защита (кнопка индикации питания при этом не выключается). Питание на насос не подается при этом. Задолбался постоянно бегать в подвал и нажимать кнопку выключения защиты.
    Что делать? Покупать ПЗУ на другой ток срабатывания? На 10 А?
    Или это как то лечится?

    PS. Защита срабатывала иногда и со старым ГА, но это было давно, что я успел забыть про это.

    Защита может срабатывать из-за неправильного давления, установленного в ГА?

    Или может дело в регулировке РД?
     
  10. Kzh77
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361

    Kzh77

    Живу здесь

    Kzh77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361
    Адрес:
    Россия, Москва
    @Вармер, у вас срабатывает тепловая защита по току, одной из причин может быть как раз гидравлика. Т. е. в определенном гидравлическом режиме работы вашей ситемы, именно системы т. к. насос работает не сам по себе, ток превышает уставку тепловой защиты. Ставить тепловую защиту с большей уставкой это прямой путь к сгоранию обмоток двигателя. Нормальных характеристик с кривыми мощности и т. д. на ваш насос я не нашел. Во всяком случае по первым ссылкам. Опишите условия эксплуатации (динамический уровень в скважине, уставки РД, давление воздуха в баке и т. д.) и поищите паспорт от насоса, может там информации побольше.
     
  11. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    418

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Проблему решил регулировкой РД - уменьшил Pmax :hello:
     
  12. tamaza
    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    tamaza

    Участник

    tamaza

    Участник

    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Башкирия, Стерлитамак
    День добрый, Вармер.
    Прошу Вашего совета - стоит ли покупать насос линейки Поток? Насколько я понял, Вы используете подобный насос уже длительное время: довольны ли Вы устройством? Купили бы Вы его еще раз имея опыт эксплуатации? Возникающие проблемы решаются самостоятельно или с помощью тех. поддержки?

    Я планировал ПЗУ ставить в приямок скважины - теперь оцениваю перспективы бегать на улицу, спускаться в колодец и жать кнопочку.

    Поясню откуда мои вопросы: после 14 мес эксплуатации вышел из строя насос Вихрь СН-90В стоимостью 5 тыр. Погуглив местный рынок, присматриваюсь к насосу Поток 4-2-8. Отталкивают 3 момента: первое - цена с ПЗУ 11000 руб, (+кабель ~1000руб). второе - отсутствие официального сайта производителя насосов "Акватехники" (по крайне мере, я не нашел), третье - это все тот же китай, что и вихрь.

    Заранее спасибо.
     
  13. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    418

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    К сожалению, мой ответ не будет объективным, т. к. опыта эксплуатации других погружных насосов у меня нет, поэтому сравнить не с чем. За последние 4 года насос не ломался. Вот только подозреваю, что нужно было именно в мою систему водоснабжения ставить более производительный (заменю на такой, как сломается имеющийся).

    Автоматика (ПЗУ) часто срабатывает в последнее время, но возможно проблема в автоматике, а не в насосе.
     
  14. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    418

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Разобрался. Был неисправен предохранитель-автомат для защиты от сверхтоков. Заменил, теперь работает стабильно, без отключений.

    Есть мнение, что насосы типа "Водолей" и "Поток" брать не стоит, как ненадежные.
    Возможно, насосы ECO лучше.
     
  15. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    418

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Скважинный насос ЭБП Поток 4-2-1 сегодня не запускается, похоже на межвитковое замыкание.
    Достал его его скважины, а он весь зарос ржавчиной, причем она как в масляном налете, т. к скользкая, хлопьями отваливается.

    Сетки водозаборника насоса сильно заросли:
    IMG_4914.JPG IMG_4915.JPG IMG_4916.JPG IMG_4917.JPG IMG_4920.JPG IMG_4921.JPG
    Раньше в другой теме я писал, как у меня зарастает ржавчиной картриджный фильтр.

    Вот как выглядит скважина - обычная черная труба на песок:
    IMG_4918.JPG IMG_4919.JPG