  1. AlexCzech
    Регистрация:
    19.11.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    AlexCzech

    Участник

    AlexCzech

    Участник

    Регистрация:
    19.11.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Черкассы
    К п. 3) Уточнение. Забыл доплюсовать вес 6мм перекрытия и сам армопояс. Итого: 730 кг.

    Еще вопросы:

    6) Если лить двумя частями, то как лучше это осуществить? Где-то вы писали, что балку нужно лить всю сразу. Тогда как мне правильнее выставить опалубку, чтобы залить ее целиком?

    7) Я правильно понимаю, что у меня получается всюду защемленная схема, т. к. я лью армопояс вместе с второстепенными балками. Значит мне нужно анкерить второстепенные балки? Пробивать перфоратором отверстия в блоках и вперед? Или можно как в случае с обычным армопоясом загибать и перевязывать с армированием армопояса.
     
  2. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960
    Адрес:
    Москва
    Что то уж больно сложно у Вас получается.
    В синей зоне (гараж) достаточно сборно-монолитного перекрытия толщиной 200 мм. Без всякого дополнительного армирования.
    В желтой зоне можно обойтись перекрытием толщиной в 150 мм. При этом и в первом и во втором случаях полезная нагрузка получится более 1000 кг/м2.
    Нужно сравнить цены.
    О времени даже не говорю. В случае со сборно-монолитными перекрытиями вся работа займет максим два дня.

    Вчера в одном из домов Раменского района Московской области перекрытие цоколя площадью 73 м2 было смонтировано и полностью забетонировано за 12 часов. Монтажная схема перекрытия в приложении.
     

    Вложения:

    • Монтажная схема перекрытия МАРКО.jpg
  3. AlexCzech
    Регистрация:
    19.11.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    AlexCzech

    Участник

    AlexCzech

    Участник

    Регистрация:
    19.11.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Черкассы
    Вы предлагаете отличный вариант, но он, к сожалению, мне не подходит. У меня доставка перекрытия получится дороже самого перекрытия. 200 км до диллера. Трудо- и времязатраты - тут даже не о чем спорить. Куча работы. Но другого варианта особо нету.
     
  4. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960
    Адрес:
    Москва
    Где же находится Ваш дом, если в современных условиях доставка 18 легких балок длиной не более 4 м обходится так дорого?
    По моему мнению их даже почтой (шучу) можно отправить.
     
  5. Brikos
    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5

    Brikos

    Участник

    Brikos

    Участник

    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Калуга
    Переработал вопрос, понял, что запутал и упростил его.
    Подскажите, как посчитать сечение балок, указанных на рисунке. Лестница на балки не опирается. Синий контур - несущие стены, которые стоят на фундаменте.
    Неизвестное перекрытие.png
     
  6. serofimius
    Регистрация:
    14.05.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    serofimius

    Новичок

    serofimius

    Новичок

    Регистрация:
    14.05.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Всем здравствуйте! Разрешите вопросы по теме, с использованием пенопласта в качестве пустотообразователя в ребристом ж/б.
    1. Рёбра перекрытия распологать неоходимо вдоль лестничного проёма? Если тот расположен вдоль стены.
    2. Допускается ли в таком перекрытии прокладка кабельканала из металопластиковой трубы? В самих рёбрах, или в тонком слое? Например для освещения. Если можно, то над армированием или между сеток? (Технические отверстия для вентиляции и водопровода, вроде говорилось только в тонком слое)
    3. Какой пенопласт лучше использовать в опалубке? Можно ли его потом использовать в качестве термоизоляции при возведении тёплого пола, на том-же перекрытии?
     
  7. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    @serofimius,
    1 Рёбра нужно располагать исходя из расположения несущих конструкций: стены, фундамент, колонны... ну а лестничный проём уже после смотреть.
    2 Смысл, когда между потолком и плитой туева хуча места.
    3 Какой нужен пенопласт для ТП тот и используйте для опалубки.
     
  8. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Собрать нагрузки по методике в СНиП или программе какой-нибудь. Но нужны базовые знания по сопромату.
     
  9. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Эт перекрытие гаража или пол?
    Чё за основная балка?
     
  10. AlexCzech
    Регистрация:
    19.11.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    AlexCzech

    Участник

    AlexCzech

    Участник

    Регистрация:
    19.11.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Черкассы
    Это перекрытие гаража. Терминологию "основная балка" я наслушался у Антона Вебера :) Это балка на которую опираются "второстепенные балки" (то есть балки Вашего перекрытия).
     
  11. AlexCzech
    Регистрация:
    19.11.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    AlexCzech

    Участник

    AlexCzech

    Участник

    Регистрация:
    19.11.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Черкассы
    У Вебера на видео это выглядит как на рисунке ниже.
    Но я сейчас снова посмотрел его видео, и там, оказывается, "главная балка" (не основная) загружена сосредоточено в месте примыкания второстепенных ребер. На этом мои познания не начавшись кончились... Тут нету смайлика помогите утопающему! :)
     

    Вложения:

    • основная балка + второстепенные.jpg
  12. Brikos
    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5

    Brikos

    Участник

    Brikos

    Участник

    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Калуга
    Может есть какой-нибудь онлайн калькулятор для балок? Не пойдет? Какие вводные данные вводить?..
     
  13. AlexCzech
    Регистрация:
    19.11.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    AlexCzech

    Участник

    AlexCzech

    Участник

    Регистрация:
    19.11.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Черкассы
    Я собирал вот по этой статье: https://www.project-house.by/ribbed-slab
     
  14. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Ну а почему на эскизе, что стена, что балка одним цветом!
    У Вас это перекрытие будет плоской кровлей, эксплуатируемой или просто чердачное перекрытие?
    Я к тому, что для самостроя проще делать без главной балки, а одинаковыми по наименьшему пролёту.
     
  15. AlexCzech
    Регистрация:
    19.11.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    AlexCzech

    Участник

    AlexCzech

    Участник

    Регистрация:
    19.11.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Черкассы
    Условно это будет выглядеть так, как на изображении. Только двое ворот и т. д. Если делать по меньшей стороне (схема 7м), то получается, что над воротами нужны будут тоже массивные балки. Я с ужасом представляю их высоту. Может я ошибаюсь. Сейчас у меня высота проема в гараже 270. Мне хотелось бы чтобы высота проема была достаточной для того, чтобы заехать с чем-то на крыше (багажнике) машины (надувная лодка, бокс). Но я сделаю так, как скажете Вы. Я вообще по перекрытию не буду делать ничего, пока от Вас не получу разрешение :)
    Не ответил прямо на вопрос. Это будет открытая терраса. Максимальная нагрузка там будет - снег зимой и мангал летом. Может жена еще пару вазонов поставит.
     

    Вложения:

    • 1495432963_dcp268_fr1_gk_20140306.jpg
Статус темы: