1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26

Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. rota
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    1

    rota

    Участник

    rota

    Участник

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    1
    Измерил - от края балки до края фундамента 1м 60 см

    Но это погоды, как я понял, не сделает.
     
  2. Nibrod
    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.118

    Nibrod

    Живу здесь

    Nibrod

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.118
    Нет, не рискуйте! Надежней и дешевле ребро. Даже увеличив расстояние между ребер на 10см несущая способность падает. На сколько не скажу, но были такие вопросы в теме.
    У меня ~30см оставалось и то уважаемый ТС 'ругался').
     
  3. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Нельзя.

    Вернее можно, но с усилением последнего ребра и усилением этого участка плиты. Но эт потребует заморочек больше, чем просто ещё одно ребро.
     
  4. Vladis69
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.567
    Благодарности:
    16.169

    Vladis69

    Живу здесь

    Vladis69

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.567
    Благодарности:
    16.169
    Адрес:
    Тверь
    @Winder, подскажите, пжл.
    Планирую залить небольшой участок перекрытия первого этажа монолитной ребристой плитой (4,5х3м), т. к. на втором этаже будет в этом месте санузел. Остальное перекрывается деревом. Так вот плита одной длинной стороной будет опираться на внутреннюю стену 25см и на эту же стену нужно опирать балки с другой стороны. Допустимо ли при заливке плиты сделать пазы под эти балки (доска 200х500)?
    рассматриваемая стена из ГБ 250мм, в верхнем ряду будет армпояс 50мм ГБ (бортик) - 150мм бетон - 500мм ГБ (бортик). Или лучше сделать армпояс на всю толщину стены?
     
  5. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Перекрытие на армопояс сверху будет ложиться? Тогда залейте его на пол стены, на оставшейся половине спокойно деревянные балки обопрёте. А лучше полностью сделать ж/б перекрытие везде:super:
     
  6. Клим05
    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    588
    Благодарности:
    113

    Клим05

    Живу здесь

    Клим05

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    588
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Курганинск
    В составе ребристого перекрытия есть участок 2м*4м где решили залить плоскую плиту. В верхней зоне армирования этой плиты решил уложить сетку 4 * 180 *180 против трещин. Сетка очень гибкая, наступать нельзя - сразу уминается до нижней сетки. Можно ли при заливке сначала залить бетон а потом зайти по бетону на плиту. Делают ли так ?
     
  7. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    И постелить на бетон сетку? Или что? Так то всегда при заливке по бетону ходят.
    Вы б ещё эскизик нарисовали этого плоского участка, его стыковки с ребристым и армирование, там бывают нюансы.
     
  8. Клим05
    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    588
    Благодарности:
    113

    Клим05

    Живу здесь

    Клим05

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    588
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Курганинск
    Сетка уже привязана. Наступать нельзя, сразу уминается. Поэтому при заливке идти по свежезалитому бетону. Не знаю, поймет ли кто мои пояснения. При прошлой заливке бетонщик стоял на сетке, заливал впереди себя, но при этом пятился, шел по сетке. А я хочу, чтобы бетонщик лил бетон впереди себя и шел по залитому бетону, тогда как мне кажется, сетка проминаться не будет .
     
  9. Клим05
    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    588
    Благодарности:
    113

    Клим05

    Живу здесь

    Клим05

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    588
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Курганинск
    Чуть позже найду рисунок .
     
  10. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Будет, бетон ведь не застывший, он не будет препятствовать проминанию.

    Коль сетка уже привязана можно тогда и фотки.
     
  11. rota
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    1

    rota

    Участник

    rota

    Участник

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    1
    Благодарю! Усвоил.

    Не отссылите на материал, поясняющий как правильно заливать перекрытие - ведь сетка под ногами проминается.
    Или ноги на ширину балок, и по балкам..? Неудобство в полшпагата.
     
  12. rota
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    1

    rota

    Участник

    rota

    Участник

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    1
    Благодарю!
     
  13. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Обычное ребристое? Там же расстояние для проминания маленькое совсем, а сетка пружинит т. к. при таком прогибе только упругие деформации, наступили - прогнулось, ногу убрали - выпрямилось.
     
  14. Клим05
    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    588
    Благодарности:
    113

    Клим05

    Живу здесь

    Клим05

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    588
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Курганинск
    Вот так привязана сетка. Будет проминаться, хуже не будет . жб лестн. на пром. эт. 2 048.jpg жб лестн. на пром. эт. 2 054.jpg жб лестн. на пром. эт. 2 060.jpg жб лестн. на пром. эт. 2 049.jpg
     
  15. rota
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    1

    rota

    Участник

    rota

    Участник

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    1
    Понятно, усвоил.

    что-то из таких изделий под сетку можно класть? Или что-то иное?
    Прошу прощения за оффтоп.

    ...
    Мне эта пластмасса не внушает доверия
    Вроде, вот, пишут -
    "...Про пластиковые подставки... Я пробовал несколько штук поставить под арматуру. Для вязки мне нужно было ходить по арматуре, эти пластиковые хреновины все время ломались и арматура с них соскакивала. Были посланы в топку.
    Считаю самым приемлемым вариантом либо на обрезки пластиковых труб диаметром 70-100 (желательно крепить к ним вязальной проволокой) либо на бетонные нашлепки или заготовленные формы (раствор заливается в обрезок пластиковой трубы и туда вставляется кусочек вязальной проволоки, за проволоку удобно вытаскивать из трубы и к ней крепить арматуру)".
     
    Последнее редактирование: 21.06.19
Статус темы: