1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26

Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. qazator
    Регистрация:
    27.04.16
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    17

    qazator

    Живу здесь

    qazator

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.16
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Красноярский Край
    Блин да же же эти конструкторы готовые помочь?

    2-й этаж он же крыша будет.
    Либо каркасная односкатная (жилая) либо далее из этих же блоков не более 10 рядов с полуплоской крышей односкатной
     
  2. Сергей7799
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    268

    Сергей7799

    Живу здесь

    Сергей7799

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    762
    Благодарности:
    268
    Адрес:
    Москва
    Вообще, могу посоветовать пару вещей, а решать уже вам на свой страх и риск:
    - насколько помню, конструктив данного варианта рассчитан и на защемление, поэтому можно спокойно использовать схему для пролёта 5.5м
    - если крыша будет плоской, или с небольшим наклоном (главное, чтобы нагрузка равномерно распределялась по перекрытию) - спокойно используйте вышеуказанную схему
    - к ребру над воротами просто добавьте 2 прутка снизу, и 1 сверху, то есть кладите 4 снизу, и 2 сверху. В двух рёбрах с дверью и окном добавьте пруток снизу, и всё.
    - попробуйте поискать инфу по всем пяти темам по слову "защемление", обсуждалось много раз (но случай не мой, поэтому не вникал в нюансы)
     
  3. qazator
    Регистрация:
    27.04.16
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    17

    qazator

    Живу здесь

    qazator

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.16
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Красноярский Край
    Если перемычку над дверью делать можно прутки от дверной коробки в неё закладывать?
    в таком исполнении можно её делать (в пол полблока) с верху будет ещё 2 ряда и монолит (есть вероятность армопояса+ плиты пустотки).
     

    Вложения:

    • Фото1392.jpg
    Последнее редактирование: 11.07.16
  4. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Новосибирск
    С таким вопросом вам сюда, скорее:
    https://www.forumhouse.ru/threads/298788/

    Верхний блок будет на монолите висеть, т. е. у вас нагрузка-то будет от одного блока на эту перемычку. Скорее всего не выпадет даже вообще без всякой арматуры... Я бы блок над дверью и на полметра в стороны от проема зашторбил (2 штробы 30 Х 30 мм) и кинул туда арматуру Д8 (как армируется кладка из ГБ).
     
  5. SuperMe4ta
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.954

    SuperMe4ta

    Живу здесь

    SuperMe4ta

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.954
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Добрый день! Мы приступаем к вязке арматуры для ребрышек, возник вопрос. Средняя несущая стена у нас из пескоблока. И так получилось, что она на 15 см ниже наружных ГБ стен получилась. Как нам на этой стене выполнить армирование? Положить 3 уровня арматуры? Или 2, по низу и по верху. Или 2, по середине, на уровне остальных ребер и сверху? WP_20160625_21_16_43_Pro.jpg
     
  6. youClone
    Регистрация:
    12.08.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    58

    youClone

    Живу здесь

    youClone

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Москва
    @SuperMe4ta, мне кажется, что в бетоне лежащем на несущей стене не должно быть никаких
    поперечных деформаций (если все проемы уже перекрыты) и можно арматуру просто положить на арм-ру ребер, неважно на какой высоте, если есть проем, то локально нужно армировать по расчету и соответственно расположить арм-ру в этом месте.
     
  7. qazator
    Регистрация:
    27.04.16
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    17

    qazator

    Живу здесь

    qazator

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.16
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Красноярский Край
    подскажите как расположить рёбра монолита?
     
  8. SuperMe4ta
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.954

    SuperMe4ta

    Живу здесь

    SuperMe4ta

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.954
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    2 проема есть, но они перекрыты ЖБ заводскими перемычками, можно наверно считать, что нет проемов. Спасибо!
     
  9. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Новосибирск
    Нельзя!
    Если пороемы под двери- узкие, около метра- всё ОК (на 99%), если шире, и ребро плиты опирается на середину проема- надо смотреть что за перемычки заводские (если они газобетонные- считайте их нет) и/или усиливать армирование в армопоясе.
     
  10. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Новосибирск
    Не вижу проблемы- коли не будет перемычки- не будет и перекрытия :)

    над воротами балка, заливается совместно с плитой, высота и армирование зависят от нагрузки на эту балку. Нагрузка это сама плита+ всё что выше. Что выше- неизвестно, так что...
    Но скорее всего потянет балка высотой и армированием как в ребре на 5-ти метровый пролет.
    Для перестраховки опустите низ балки- то есть увеличте её высоту- Насколько это возможно (10-15 см. высоты добавите- уже вообще не будет вопроса- "что там ещё сверху?" всё сдюжит.)
     
  11. SuperMe4ta
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.954

    SuperMe4ta

    Живу здесь

    SuperMe4ta

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.954
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Проем 1 шт 90 см, 1 шт 120 см. Перемычки железобетонные 12 см шириной, опирание 20-25 см, стена 20 см пескоблок двухпустотный. Нижняя арматура в армопоясе Д16, верхняя Д12, в ребрах Д12 по схеме 4 м. Нормально? Или, чтоб уж наверняка, сделать и верхнюю Д16, хотя с какой целью? Считать не умею :|:, но мне интуитивно кажется, что вполне крепко будет :aga:.
     
  12. qazator
    Регистрация:
    27.04.16
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    17

    qazator

    Живу здесь

    qazator

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.16
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Красноярский Край
    я может не так выразился
    как распологать рёбра по отношению проёма ворот или это не критично если ребро будет по центру проёма или смещенно в любую сторону ?
     
  13. qazator
    Регистрация:
    27.04.16
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    17

    qazator

    Живу здесь

    qazator

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.16
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Красноярский Край
    выше мансардный каркасник (но есть вероятность рядов 10 из пол/блока а потом крыша)
     
  14. ZloiDuh
    Регистрация:
    18.07.12
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    33

    ZloiDuh

    Зараженный Tilt-Up`ом

    ZloiDuh

    Зараженный Tilt-Up`ом

    Регистрация:
    18.07.12
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Иркутск
    @demetrodon, уже сказал как можно сделать
    У меня будет так:
    рёбра.png
    Но общая картина такова, что чем ближе к центру ворот будет опора (ы) для рёбер, тем толще должна быть балка
     
  15. youClone
    Регистрация:
    12.08.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    58

    youClone

    Живу здесь

    youClone

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Москва
    а еще выше крыша со снегом, соберите нагрузки на погонный метр и прикиньте на калькуляторе
    https://www.project-house.by/beam-calc
     
Статус темы:
Закрыта.