    Какой диаметр трубопровода использовать, это легко можно посчитать. Расчет грубый, поэтому что бы вы были уверенны на все 100%, и что бы не считать кучу вводных, возьмем пропускную способность трубы 16х2,2 = 3,5 квт, в место 5 квт, которые она может пропустить. Вот и отталкивайтесь от этого. Если у вас 3 радиатора по 1 квт каждый, то вы можете свободно повесить все 3 радиатора на трубу 16х2,2.
    Этот расчет можно смело использовать, он имеет большой запас.
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.640
    Благодарности:
    19.244

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.640
    Благодарности:
    19.244
    Адрес:
    Донецк
    :)]:super:
    1.
    2. Длину плеча, хоть грубо уже считать не надо?
     
  4. DmitriySPB
    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    8

    DmitriySPB

    Живу здесь

    DmitriySPB

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    20 метров одно плечо. Радиаторы по 1200 - 1500 Вт.
    Термоголовки будем ставить, как положено.
     
  5. DmitriySPB
    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    8

    DmitriySPB

    Живу здесь

    DmitriySPB

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо, Можно теперь спать спокойно)
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.220
    Благодарности:
    27.356

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.220
    Благодарности:
    27.356
    Адрес:
    Калуга
    о чем ты !
    эксперт сказал - можно три радиатора по 1кВт вешать - ты разве ему не веришь ? а ты плечи какие-то выдумал ;)
    о таких вещах как тепловой напор и думать даже не надо - раз эксперт даж не упоямнул :hello::aga::aga:
    сеня видел трубу https://kaluga.leroymerlin.ru/product/truba-rosterm-dlya-otopleniya-reh-16h2-2-mm-83833337/ по цене аж 18 р пм - наверняка эксперт ее посоветует
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.220
    Благодарности:
    27.356

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.220
    Благодарности:
    27.356
    Адрес:
    Калуга
    он шутит - Вы не воспринимайте его советы серьезно. это комик местный
     
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.640
    Благодарности:
    19.244

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.640
    Благодарности:
    19.244
    Адрес:
    Донецк
    :super:
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.640
    Благодарности:
    19.244

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.640
    Благодарности:
    19.244
    Адрес:
    Донецк
    Вы тип и габарит огласите, а там посмотрим, получится ли на пласмас\полимерной трубе по 1200 - 1500 Вт
    Да и по котлу хотя бы пару слов.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.220
    Благодарности:
    27.356

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.220
    Благодарности:
    27.356
    Адрес:
    Калуга
    Меян вообще радуют расчеты типа "диаметр трубы - тепловая мощность"
    уж проще у астролога проект сразу заказывать
     
  11. DmitriySPB
    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    8

    DmitriySPB

    Живу здесь

    DmitriySPB

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Радиаторы 22*500*600 и 22*500*1000. Котел газовый одноконтурный 35 кВт.
    Часть отопления радиаторное, часть ТП.
    Сейчас делаем часть дома, остальное потом, по мере финансирования.
    Проект подвергся частичной переделке, работы перешли в разряд самостройщика из-за текущей ситуации.
     
  12. ЯрославКстинино
    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    46

    ЯрославКстинино

    Инспектор отопления

    ЯрославКстинино

    Инспектор отопления

    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    46
    Там 30% запас он перекроет длину плеча. Дом не большой, как я понял
     
  13. ЯрославКстинино
    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    46

    ЯрославКстинино

    Инспектор отопления

    ЯрославКстинино

    Инспектор отопления

    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    46
    Ты веди себя нормально. Если знаниями не можешь блеснуть, то учись. Комик блин. Вот не понятно зачем тебя начальство держит)
     
  14. ЯрославКстинино
    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    46

    ЯрославКстинино

    Инспектор отопления

    ЯрославКстинино

    Инспектор отопления

    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    46
    Это твой метод. Иногда угадываешь и так бывает)
     
  15. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - при дельте 15 грд. потери на метр 350 Па, например для сшитого от Рехау это очень много.
    Все таки нужно вести расчет по участкам и в конечном итоге понимать сумму потерь. ИМХО
    А это уже дает понимание хватит ли встроенного насоса с его остаточными х-ками напор/расход.