Оптимальная тупиковая двухтрубная система отопления

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Громадский, 13.09.15.

  1. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.704
    Благодарности:
    998

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.704
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Москва
    Надо сейчас заложить в прихожей в пол закладный для "правого" контура отопления и магистраль на БКН. По прикидкам достаточно труб с диаметром 12 мм. Хочу заложить 25 трубу PEX (vatec). Есть противопоказания?

    Дальше вся разводка к радиаторам будет либо PPR 20, либо PEX 20. Решил отказаться от металлогофры.
     
  2. andrewkuz
    Регистрация:
    23.06.22
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    andrewkuz

    Участник

    andrewkuz

    Участник

    Регистрация:
    23.06.22
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Оцените, пожалуйста, отопительную систему.

    Подмосковье. Дом очень теплый. 2 этажа и неотапливаемая мансарда. Стены – газосиликатные блоки 40см, окна – двойные стеклопакеты плюс И-стекло. По ночам и когда нас нет закрываем рольставни на окнах. Под стяжкой пола 1 этажа 5 см пенополистирола. 1 этаж примерно 100кв.м. Сейчас зимой для поддержания температуры +10 градусов на 1 этаже и втором свете (при закрытых комнатах 2 этажа и мансарды) хватает одного электрического конвектора 1 Квт днем плюс конвекторы 1.5Квт и 1 Квт включаются ночью. При сильных морозах конвекторы работают круглосуточно.

    Подвели газ, планируем отопительную систему.

    Котел газовый двухконтурный Mizudo 24T, расположен на веранде. Мощность 24Квт. В системе только вода (электро-конвекторы останутся для форс мажора). Подключение отопления на котле ¾. Радиаторы планируются стальные KermiFKO. Расчет мощности радиаторов делал для температуры 70/60/20. Трубы планирую полипропиленовые армированные алюминием. Подключение радиаторов в основном по диагонали, кроме конечных в ветках. Трубы от котла, в стояках и на этажах – 25, подвод к радиаторам – 20. На радиаторы пока не решил, ставить термоголовы или радиаторные клапаны с ручным регулированием (буду благодарен совету).

    Нарисовал два варианта системы отопления. Схема подключения тупиковая. От котла две трубы идут с веранды в дом через две стены, далее 1-й вариант – один вертикальный стояк в углу лестницы и плечи на 1 и 2 этажах. При этом трубы на 2 этаже будут пересекать лестничную площадку на самом видном месте. Второй вариант – из плеча на 1 этаже в бойлерной поднять второй стояк на 2 этаж. Так эстетичней, но боюсь, нормально ли будут прогреваться при такой схеме радиаторы.

    Смущает, что не равномерно распределены радиаторы по плечам. Или для такой системы это непринципиально?

    Еще есть вопрос по подключению радиатора на веранде рядом с котлом. Я нарисовал на схеме это подключение ответвлением труб с плеча, где меньше радиаторов, обратно на веранду через 2 стены. Может быть проще сделать ответвление труб к этому радиатору непосредственно с котла? Не будет этот радиатор мешать работе остальной СО ?

    Дальше прилагаю два варианта разводки отопления по 1 и 2 этажам.
    Просьба оценить, нормально ли будут работать такие СО.
     

    Вложения:

  3. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.303

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.303
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Картинки пришли,.
    Не открывается.
     
  4. andrewkuz
    Регистрация:
    23.06.22
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    andrewkuz

    Участник

    andrewkuz

    Участник

    Регистрация:
    23.06.22
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    А как их в непосредственно в текст вставить? Я в форуме нажал загрузить файл, картинки сейчас у меня на форуме висят во вложениях и открываются. Обычные pdf файлы.
     
  5. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.303

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.303
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сделай скриншот схемы и отправь
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.398
    Благодарности:
    26.696

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.398
    Благодарности:
    26.696
    Адрес:
    Калуга
    это не очень теплый, сейчас это средний
    мало
     
  7. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.303

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.303
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поздно.
     
  8. Самирджан
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    9

    Самирджан

    Участник

    Самирджан

    Участник

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    В частном доме установлена старая система отопления газовый котел жуковский АОГВ 17,4 квт с автоматикой метрик макситрол. идет две трубы диаметром 60 мм вверху и внизу к ним уже подсоеденены радиаторы отопления мощностью 1,4 квт каждый полипропиленовыми трубами 25 диаметра. Система уже течет не первый год хочется перейти на полипропилен и красиво все провести как сейчас все делают по низу.
    Определился что хочу двутрубную систему. Однако есть нюансы. раньше трубы выходили через стену а в стене колодец порядка 25 см и очень как мне кажется большие теплопотери. Теперь хочется провести лучше с поворотами вдоль дверных проемов. нужно чтобы работал первый этаж и была возмоность подключения и второго этажа. Накидал две схемы.
    Первая начиная с котла до последней батареи идет подача и потом обратка так же через все батареи и к котлу и в самом начеле идет разветвление на второй контур на второй этаж к 2 батареям
    На второй схеме дабы немного сократить кол-во труб разделил на три контура в одном 8 батарей во втором 3 и так же в самом начале на второй этаж уходит к 2 батареям
    Расширительный бак рисовать не стал он будет выше всех батарей думаю это не так критично в каком месте. если не так что поправьте. ОН открытого типа. Теплоноситель -Теплый дом.
    насос как я понял лучше на обратку ставить.
    а так же посоветуйте каким диаметром и в каких местах лучше использовать полипропилен?
    На всякий случай приложил и пустую схему. Можете накидать свой вариант. Буду благодарен.
     

    Вложения:

    • два контура.png
    • схема радиаторов.jpg
    • три контура.png
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.548
    Благодарности:
    28.326

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.548
    Благодарности:
    28.326
    Адрес:
    Касимов
    Подъем на второй этаж, в одном месте обычно. Оно и по второй схеме работать будет.
    Все балансируется, только не лениться.
    Так любой радиатор будет вносить разлад в систему. Этот будет одним из немногих. Отбалансируете и все получится.
    От чего будет нагреваться бойлерГВС? Электричество?
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.548
    Благодарности:
    28.326

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.548
    Благодарности:
    28.326
    Адрес:
    Касимов
    Какую? Работа при отключении светы, нужна? или без разницы.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.548
    Благодарности:
    28.326

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.548
    Благодарности:
    28.326
    Адрес:
    Касимов
  12. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.303

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.303
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если в системе будет незамерзайка, делай закрытую.
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.548
    Благодарности:
    28.326

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.548
    Благодарности:
    28.326
    Адрес:
    Касимов
    Но атмосферную.
     
  14. andrewkuz
    Регистрация:
    23.06.22
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    andrewkuz

    Участник

    andrewkuz

    Участник

    Регистрация:
    23.06.22
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Для ГВС сейчас используется электрический бойлер. Планирую подключить его металлопластом к ГВС Котла. Там размер входа и выхода 1/2. ГВС контур котла будет подогревать воду от насосной станции и подавать на вход в бойлер. Здесь это, наверно, офтоп, но читал отзывы про такую схему, она рабочая.
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.548
    Благодарности:
    28.326

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.548
    Благодарности:
    28.326
    Адрес:
    Касимов
    Рабочая.