Покритикуйте, пожалуйста, схему

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kirrrrr, 29.04.09.

  1. Костян
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    33

    Костян

    Живу здесь

    Костян

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Пермь
    2 Sergey N
    Каким образом вы собираетесь обеспечить неразрывность РЕ в распайке. Один разрыв все равно будет.
     
  2. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Неразрывность в данном случае понимается как контактное соединение, которое нельзя разобрать без применения инструмента.
     
  3. Kirrrrr
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск
    Именно так и сделал.
    Промудохался, пардон, все майские праздники. Просто в маленькой комнате была штукатурка цементная. Да местами тонкий слой. Пришлось штробить канавы по всей комнате.
    В зале, где новая кладка - было все гораздо гуманнее и проще.
    Фотки вечером приложу.
    Сделал независимые группы на свет и розетки в 2-х комнатах. От комнат к щитку еще не протянул, т.к. с ним надо разобраться еще.
    Вот так себе планируешь, планируешь, а приезжаешь, открываешь щиток - и натыкаешься на "клубок" проводов, идущих непонятно откуда. Причем все отдельные, без общей изоляции, что еще более усложняет понимание существующей схемы разводки.
    В общем, разберусь, определюсь с местом щитка, тогда от комнат до него и протяну.

    Но на повестке дня возникли 2 вопроса:

    1. Поскольку разводку я таки сделал параллельную (звезда, как была названа), а розеток в зале 5, то в коробке нужно скрутить 6 проводов * 3 (фаза, ноль, будущая земля). Я еще не пробовал, но сама мысль об этом у меня вызывает судороги :mad: Начинаю подумывать о клемниках. Кто-то имеет опыт скрутки такого количества проводов 2,5 кв. мм?
    П.С. Кстати, 2,5 на поверку оказался таки не 2,5, а 2,26... Якобы только Одесский завод в Украине выпускает провода действительно сечения 2,5 мм, но я их не очень-то нашел. Пришлось взять 2,26. Да если откровенно, то я его и настолько, наверное, не загружу. Но сам факт того, что на проводах ставят маркировку 2,5, а выпускают тоньше, - оставил неприятный осадок.
    Зато насмешило удивление продавцов, недоумевающих, как я при помощи штангенциркуля собираюсь определить сечение... на что я между прочим так отвечал "да формула есть... со школы помню... "пи дэ квадрат на четыре"", и глаза их при этом открывались все шире. :)]

    2. Провода вел по верху, спуская нужный к соответствующей розетке. Таким образом, образовались изгибы провода на 90 градусов вниз. Не острые, конечно. Закругленные. Но в этих местах провод упирается в стену ребром. И выделяется относительно уровня стены, соответственно, больше, чем плоский провод, лежащий на стене. Так и оставлять на ребре под штукатурку? Или может на этих изгибах надо выштробить, чтобы он притопился?
     
  4. Kirrrrr
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск
    А вот и фото. Сорри, что размазанные. Телефон...
     

    Вложения:

    • IMAG0553.jpg
    • IMAG0554.jpg
    • IMAG0555.jpg
    • IMAG0571.jpg
  5. Kirrrrr
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск
    Господа,

    прошу дать мне отзывы и рекомендации по поводу соединения проводов в коробках.
    Действительно так уж плохи клемники по сравнению со скруткой?
    Провода МОНОЖИЛЬНЫЕ медные.
     
  6. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.343
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.343
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Можно использовать не только клемники Ваго и аналоги , скрутоки, пайки, опрессовки. Можно оснастить коробки винтовыми клемниками, у империалистов достаточное количество коробок пригодных к этому. Помоему тоже достаточно удобно.
     

    Вложения:

  7. komsa

    komsa

    komsa

    Гость

    На углах - провод не может упираться ребром в стену..., просто надо было получше загибать., на фото видно - угол нормальный чтобы загиб получился плоскостью к стене.., попробуйте выравнять - уверен - получится.., про скрутки я писал уже в другой теме, повторюсь - скрутки -нааааамного надежнее всяких клеммников, поверьте моему 17 летнему практическому опыту..., Нет ничего страшного, что в распаечную коробку приходит такое количество концов.., смело скручивайте, главное не перепутайте.., Сначала зачИстите те, которые на розетки, наложите их один на другой, зажмите пассатижами их около оплетки (даже можно оплетку прихватить), потом другой рукой скрутИте их, возьмите вторые пассатижи, и скрутите уже плотнее и сильнее. Можно для начала потренироваться на отдельных проводах ВНЕ распаечной коробки. Та же самая процедура с проводами на освещение. Желаю удачи!! Изолировать лентой начинайте с оплетки.., и оставляйте небольшой загнутый кончик изоленты, перед тем как ее оборвать - понадобится расскрутить (особенно через года три) - фиг найдете конец с которого надо расскручивать.. Еще раз УДАЧИ!!
     
  8. Kirrrrr
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Kirrrrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Днепропетровск
    Саша - УХ! коробка супер (выглядит по крайней мере :) )
    А я-то купил обычные круглые.

    Комса - спасибо. Будем тренироваться... на кошках :) и провода разворачивать плоскостью к стене, и скрутки делать толщиной в руку :)
     
  9. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Москва
  10. Ilya-Ilf
    Регистрация:
    07.09.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Ilya-Ilf

    Участник

    Ilya-Ilf

    Участник

    Регистрация:
    07.09.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Как правильно разводку сделать каким кабелем двухэтажный дом по 3 комнаты на этаже. В каждую комнату свой кабель?
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    От основного щитка сделайте линию на второй этаж, там поставьте маленький щиток, допустим для УЗО на розетки, 3АВ на комнаты и 1-2 АВ на свет. На свет 1,5 мм.кв., на розетки 2,5 мм.кв. Кабель ВВГ нг и NYM различных исполнений, можно и ПВ1. Выбирать в зависимости от того, скрытая проводка или нет и по каким основаниям идет.