1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17

Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Алексалекс1978
    Регистрация:
    07.01.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Алексалекс1978

    Участник

    Алексалекс1978

    Участник

    Регистрация:
    07.01.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Балашиха
    А если шов 20 мм тогда как?
     
  2. mallory
    Регистрация:
    05.05.11
    Сообщения:
    1.975
    Благодарности:
    5.025

    mallory

    Живу здесь

    mallory

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.11
    Сообщения:
    1.975
    Благодарности:
    5.025
    Адрес:
    Череповец
    Домик потихонечку строится, подняли стены первого этажа, начали сооружать монолитный армпояс. У нас в проекте есть поперечная балка, которая проходит через весь дом (9 метров) и на которую опираются плиты перекрытий с двух сторон. Эта балка посередине опирается на кирпичный столб (1290*380 размерами). Сама балка проектировщиком посчитана (сечение, армирование и т. п.). Единственный момент который смущает. Я правильно понимаю, что балка именно должна опираться на столб? Почему то не нашла в проекте этот узел примыкания, а проектировщик (работали по удаленке) на связь не выходит. То есть мы поднимаем столб в уровень армпояса (надо ли при этом на столбе лить сверху свой армпояс или просто кирпичами выкладываем в расчетный уровень низа балки?) и потом заливаем все одновременно (и армпояс и балку). Почему меня смутило и вопрос такой возник. Плиты перекрытия нельзя опирать на несущую стену посередине, только по краям можно опирать. По идее ведь балка работает примерно так же, но ее получается можно опирать посередине на колонну? Я не инженер, чисто интуитивно пытаюсь понять.
    Заранее спасибо!
     
  3. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579
    Адрес:
    Москва
    @mallory, армирование у плит перекрытия в основном нижнее, поэтому и опирают их только по двум коротким сторонам. Балка может быть рассчитана как угодно, просто в районе средней опоры должно быть усиленное верхнее армирование!
     
  4. mallory
    Регистрация:
    05.05.11
    Сообщения:
    1.975
    Благодарности:
    5.025

    mallory

    Живу здесь

    mallory

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.11
    Сообщения:
    1.975
    Благодарности:
    5.025
    Адрес:
    Череповец
    В проекте на рандбалку вот такие вот чертежи, то есть по идее все нормально, просто столб кирпичом поднимаем до уровня нижней границы рандбалки?
     

    Вложения:

    • Рандбалка.jpg
  5. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579
    Адрес:
    Москва
    @mallory, это да. Столб тоже должен быть просчитан.
    Похоже. Но я к сожалению не смогу проверить, т. к. не умею считать...:(
    Попробуйте обратиться в личку к
    Rolandspb или
    Winder
    за проверкой расчёта.
     
  6. uistoka
    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    1.928
    Благодарности:
    1.755

    uistoka

    Живу здесь

    uistoka

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.14
    Сообщения:
    1.928
    Благодарности:
    1.755
    Адрес:
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Это можно в модели все сделать, а вот в жизни не все так просто. Есть отклонения, где-то немного сторона завалена, где чуток клея побольше мазнули. Поэтому на этом не надо зацикливаться)
     
  7. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.552
    Благодарности:
    93.509

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.552
    Благодарности:
    93.509
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Если при кладке из газобетона получается такой шов, зачем тогда строить из газобетона. Берите пенобетон, и утепляйте его потом.
     
  8. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.552
    Благодарности:
    93.509

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.552
    Благодарности:
    93.509
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Не то Вас смущает. Смущать должно опирание на стены, судя по Вашему чертежу всего 250 мм. Расчёт несущей способности стены проектировщик предоставил? Стены у Вас из какого материала?
     
  9. albertbobcat
    Регистрация:
    11.02.14
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    215

    albertbobcat

    Живу здесь

    albertbobcat

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.14
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Москва
    @@Dimastik25, При облицовке кирпичом на сколько сантиметров уголок над окнами должен ложиться на стены?
     
  10. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.552
    Благодарности:
    93.509

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.552
    Благодарности:
    93.509
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Миллиметров на 250.
     
  11. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579
    Адрес:
    Москва
    @Dimastik25, вообще-то зависит от ширины проёма.:um:
     
  12. Pashtet1981
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    9

    Pashtet1981

    Живу здесь

    Pashtet1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Россия
    А можно ли просто положить утеплитель без пароизоляции?
    По идее, добавление утеплителя должно привести к волшебному эффекту небольшому снижению теплопотерь этого фрагмента стены?
     
  13. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.552
    Благодарности:
    93.509

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.552
    Благодарности:
    93.509
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Можно, только вероятность того, что точка росы окажется именно в утеплителе, практически 100%-я. Получите в результате мокрый утеплитель, плесень и грибок в коридоре.
     
  14. Pashtet1981
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    9

    Pashtet1981

    Живу здесь

    Pashtet1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Россия
    Понимаю, что я уже достал ;)

    А если это будет пенопласт?
     
  15. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579
    Адрес:
    Москва
    @Pashtet1981, никакого ППС или ЭППС внутри помещений, особенно жилых!
     
Статус темы:
Закрыта.