1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите разобраться с реле давления (некорректно работает)

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Hakuna-matata, 17.09.15.

  1. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    2.196

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.388
    Благодарности:
    2.196
    Адрес:
    Королёв
    Постоянно!
    Да все будет нормально! Удачи!
     
  2. Hakuna-matata
    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Hakuna-matata

    Участник

    Hakuna-matata

    Участник

    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
  3. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.053
    Адрес:
    Орел
    Было в практике пару РД от италтехника (правда, обычных, без манометра) живущих своей жизнью, т. е. включающихся/отключающихся как бог на душу положит. Решилось заменой на другого производителя.
    Вскрываете крышку РД и проверяете состояние контактной группы (пробуете шатать), ес=но при отключенном питании. Если разболтано - протягиваете с обратной стороны два винта крепящие контактную группу - https://www.forumhouse.ru/threads/236515/#post-7870528 (фото №5).

    Настройка реле давления.
    В Вашем случае - предварительно затягиваем большую пружину на несколько оборотов
    Насос набрал давление и отключился. Немного приоткрыли кран. Смотрим на манометр. При достижении нужного давления перекрываем кран. Затягиваем большую пружину (давление включения) пока насос не включится (реле щелкнет).
    Смотрим при каком давлении выключится. Ослабляем или затягиваем маленькую пружину - выставляем давление выключения (при этом приходится несколько раз открывать кран - что бы в системе упало давление и включился насос). Для настройки давления отключения можно поступить и проще - затянуть посильнее маленькую пружину, включить насос, дождаться пока он наберет нужное нам давление и выключить его из сети. После этого ослабляем маленькую пружину пока не будет щелчка (отключения реле). Проверяем давление включения и выключения (кран при этом открываем не на полную). Выключаем насос, сливаем воду (открываем кран). Давление воздуха в ГА (пустом, без воды) выставляем на 10% ниже чем давление включения (подкачиваем/стравливаем).
    Если с настройками ничего не получится - менять РД на другого производителя (Дилекс, HIPPO). Вообще вариант со встроенным манометром - верх идиотизма чертовски не удобен, убедитесь сами когда начнете настраивать.
    Ничего страшного нет, напряжение только на контактах, на пружинах ничего не долбанет. Кол-во оборотов гаек не сложно и подсчитать и, ежели чего, вернуть в первозданное состояние.
     
  4. Hakuna-matata
    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Hakuna-matata

    Участник

    Hakuna-matata

    Участник

    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Всем спасибо. Все оказалось не так страшно. Манометр просто не показывал реальное давление.
     
  5. zauraletc
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    23

    zauraletc

    Живу здесь

    zauraletc

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Курган
    Здравствуйте!

    Что бы не плодить новых тем, напишу здесь о своей проблеме по водоснабжению дома

    Скважина 21 м, стоит насос unipump ЕСО-3, труба ПНД 32 до гидроаккумулятора, ГА Wester wao-80, на нем автоматика: реле давления РМ-5, датчик сухого хода Lp3 и манометр. Между насосом и гидроаккумулятором установлен магистральный фильтр грубой очистки Биг Блю (из нитки на 20 мкр). Фото прикладываю, правда плохого качества, т. к. с телефона.

    Три месяца система работала нормально, включался насос на 2.2 выключался на 4. Давление воздуха в ГА было около 2.2.
    Три дня назад начались проблемы: насос включается на 2.2 и тут же выключается, стрелка на манометре резко скачет за 4 бар и реле отключает его, стрелка обратно на 2.2 и насос снова включается и все это повторяется.

    Я думал мембрана лопнула, разобрал ГА, мембрана целая, бак внутри сухой, снял автоматику продул отверстия, реле чистое, собрал все обратно, снова попытался запустить ни чего не вышло. Настраивал реле, подкручивал обе гайки, расширял дельту, точку включения снижал, воздух стравливал. Но так и не добился нормальной работы. Так же после включения стрелка резко дергается за точку выключения и реле отключает насос, стрелка опускается до 2.2, насос тут же снова включается. Если кран открываешь полностью, то давление то же резко подскакивает, но некоторое время насос работает и удается накачать небольшое количество воды и стрелка после выключения показывает около 3 бар.

    Уже не знаю что делать, за насос боюсь, что сломаю его своими опытами.
    Эти проблемы совпали со сменой картриджа на магистральный фильтр, после установки нового картриджа система несколько раз нормально заполнила ГА, а потом начались эти проблемы.

    Видео можно посмотреть здесь - https://cloud.mail.ru/home/Водоснабжение/

    IMG00440.jpg
     
  6. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896
    Адрес:
    Уфа
    @zauraletc, замените обратный клапан, перенесите фильтр в позицию после гидроаккумулятора. До автоматики и ГА устанавливают только фильтр-грязевик (фото), все картриджный толе после них, об этом бесконечное число раз говорилось на форуме.

    Фильтр_грязевик.jpg
     
  7. zauraletc
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    23

    zauraletc

    Живу здесь

    zauraletc

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Курган
    @Андрей 203, я читал про то, что фильтры не надо ставить до ГА, но вода из скважины у меня мягко говоря не очень чистая бежит, опасаюсь, что все это будет оседать в мембране, потому поставил и все лето нормально работала система. Попробую вытащить картридж и при пустом фильтре запустить.
    Если Вас не затруднит, то поясните почему надо заменить обратный клапан, ведь давление у меня не падает если нет разбора воды? Спасибо.
     
  8. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.355
    Благодарности:
    35.896
    Адрес:
    Уфа
    Если не падает, значит перенесите фильтр, а что там оседает в мембране вас не должно волновать. Как механические примеси попадут в мембрану так из неё и выйдут. Тут больше нужно обращать внимание на засорение мембранной камеры реле давления, но для этого существует регулярное техническое обслуживание, либо вот это решение. После картриджного фильтра установите контрольный манометр для оценки степени его загрязнения. И последнее. Давление воздуха в пустом, без воды ГА должно быть на 10% меньше давления включения реле давления.
     
  9. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Москва
    у меня стоит до всей автоматики и ничего, нормально все ... как с обратником ситуация ? проверьте его, т. е. давление после накачки должно держаться, а у вас падает, т. е. давление есть пока насос работает, проверьте обратник, вероятно в нем проблема. @Андрей 203 вам предложил уже это сделать.
     
  10. zauraletc
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    23

    zauraletc

    Живу здесь

    zauraletc

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Курган
    Вроде бы все наладилось после вчерашнего получасового кручения обеих гаек.
    У меня единственное объяснение этого сбоя - это смена картриджа в магистральном фильтре был польский, стал российский. :faq:
     
  11. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Москва
    Вряд ли.