1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Пеллетный котел Китурами - практика - 2

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. anchordj
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    74

    anchordj

    Живу здесь

    anchordj

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что лишний раз подчёркивает ,что все гениальное просто.(про бункер)
     
  2. ladariva
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    30

    ladariva

    Живу здесь

    ladariva

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    30
    у меня стоят настройки вентилятор 40 подача 1.2 перерыв 17 и первичка 30 сек это плохо или нет? вроде как экономно работает, просто если вентилятор на максимум сделать то получается тепло в трубу улетает
     
  3. ladariva
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    30

    ladariva

    Живу здесь

    ladariva

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    30
    Подскажите кто нибудь где можно найти плавкую гофру от шнека к горелке все обыскал нет ни где на строй рынках тоже
     
  4. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.143
    Благодарности:
    402

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.143
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    МО
    Подскажите, пожалуйста, какой ИБП оптимально подходит для КИТУРАМИ KRP-20A. Имею ввиду не бренд, а характеристики. Чтобы держал до 20 часов, скажем.
     
  5. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    @vot-on, ИБП может быть любым около 1Квт, все зависит от аккумулятора, на 200 а/ч ставь, сутки будет молотить а то и больше, для Китурами расход всего 50Вт/ч, на розжиге всего 300Вт но это в течении 1 минуты и около 12 раз за сутки а то и меньше.
     
  6. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    @ladariva,
    Я же Вам подсказал настройки Вентилятор 71-70 подача 1,1 перерыв сами задаете так чтобы котел до нужной температуры оптимально доходил и первичная засыпка 40 сек минимум. Эта экономия ни к чему не приведет у Вас обедненная смесь кислорода получается, посмотрите в топочной налет на стенках котла должен быть серо белым а не черным, если сажа есть то настройки не верны. Площадь помещения какая? Лучше делать настройки с газоанализатором.
     
    Последнее редактирование: 07.10.15
  7. triv
    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.660

    triv

    Живу здесь

    triv

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.660
    Адрес:
    Дмитровский р-он
    Что случилось? Не пробовали заказать у дилера?
     
  8. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я не знаю какой у вас город но тут поищите. https://www.google.com/search?q=шланги+армированные+гофрированные&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIoovVme2vyAIVRQ0sCh3wUQ-s&biw=1920&bih=968
     
  9. Ваимтан
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    832

    Ваимтан

    Живу здесь

    Ваимтан

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    832
    Адрес:
    Хабаровск
    Добрый день.
    Второй год прошу вас (на аватаре 2 человека) написать мне личное сообщение о монтажниках котла и у кого купили.
    При таких настройках ваш котел работает на мощности примерно 10-12 кВт.
    При такой мощности может быть показатель вентилятора 40 нормально.
    Точно можно сказать и дать рекомендации при использовании газоанализатора, с помощью которого будет прекрасно видно и КПД и температура дымогазов.
    Сделайте фото внутри котла. Косвенно можно определить по чистоте стенок теплообменника.
    Котел работает, а гофра то зачем? Если у Вас есть приточная вентиляция правильная, то о гофре не думайте, золу не забывайте выносить из котла.
     
  10. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.143
    Благодарности:
    402

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.143
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    МО
    @Комплекс, ага, спасибо, это и интересовало. А нужен на 220 В?
     
    Последнее редактирование: 07.10.15
  11. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    @vot-on,Котел же однофазный, забыл необходимо еще учесть работу циркуляционного насоса где то еще 60 Вт.
     
    Последнее редактирование: 07.10.15
  12. ladariva
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    30

    ladariva

    Живу здесь

    ladariva

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    30
  13. ladariva
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    30

    ladariva

    Живу здесь

    ladariva

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    30
    купил в ооо "теплоотопление"установили и запустили сами все вроде работает как надо но никак не могу оптимальный режим выставить(
     
  14. СНТ Родничок
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    17

    СНТ Родничок

    Участник

    СНТ Родничок

    Участник

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    село Ельдигино
    Добрый вечер уважаемые форумчане!
    Монтирую потихоньку систему отопления, в котельной будет установлен помимо котла циркуляционный насос и насосная станция. Подскажите пожалуйста подойдет ли мне стабилизатор напряжения мощностью 1,5 кВт? И еще вопрос если внезапно отключится электричество и например через час включится. Настройки котла не собьются? Обязательно ли ставить ИБП если залита в систему вода?
    Спасибо
     
    Последнее редактирование: 07.10.15
  15. ladariva
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    30

    ladariva

    Живу здесь

    ladariva

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    30
    сделал как вы сказали котел глохнет и выдает ошибку 07 !
     
Статус темы:
Закрыта.