1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Пеллетный котел Китурами - практика - 2

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. romakrop
    Регистрация:
    24.08.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    177

    romakrop

    Живу здесь

    romakrop

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Череповец
    смотря что он будет циркулировать? и в какой системе? фото или схему можно.
     
  2. Ваимтан
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    832

    Ваимтан

    Живу здесь

    Ваимтан

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    832
    Адрес:
    Хабаровск
    Добрый день. :hndshk:
    @romakrop, правильно спрашивает
    Из практики, на 99% уверен, что Вам насоса и Grundfos UPS 25-60 хватит. :super:
    Дом сколько квадратов?
    Также на на 99% уверен, что Grundfos UPS 25-80 подойдет. :super:
    Будет мощным, там три скорости у него. :super: :hndshk:
     
  3. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.152
    Благодарности:
    396

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.152
    Благодарности:
    396
    Адрес:
    МО
    @romakrop, @KituramiRussia, дом - 2 этажа (второй полумансардный), общая площадь 180 м2, схема отопления - двухтрубная.
    Также планировал использовать этот же котел для ГВС со свторым таким же насосом - у меня там будет три точки разбора.
     
  4. Ваимтан
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    832

    Ваимтан

    Живу здесь

    Ваимтан

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    832
    Адрес:
    Хабаровск
    @vot-on, хватит 25-80. :hndshk:
    Уверен, что и 25-60 будет работать всего на второй скорости.
    Как вообще получился у Вас насос 25-80?
    Может быть стоит посоветоваться на месте с грамотными монтажниками?
    И совсем не понял про этот насос 25-80 на ГВС. Эти насосы на циркуляцию систем отопления. Для ГВС другие насосы применяются. :faq:
    Откуда вода холодная? Скважина какой глубины? Накопительные емкости? Центральное водоснабжение? Какое давление холодной воды в трубах? :faq::faq: :hndshk:
     
  5. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.152
    Благодарности:
    396

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.152
    Благодарности:
    396
    Адрес:
    МО
    Холодная вода поступает из колодца, глубина 12 м. Насос, который поднимает воду - Водолей БЦПЭ 0,5-63У
    Гидроаккумулятор - 100 л.
    Я подумал, что в качестве циркуляционного для ГВС такой же Grundfos пойдет, нет?

    Кстати, а Китурами фазозависим?
     
  6. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513
    Адрес:
    Екатеринбург
    нет не пойдет. :):hndshk:
    Насос для рециркуляции ГВС WILO Star-Z Nova
     
  7. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.152
    Благодарности:
    396

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.152
    Благодарности:
    396
    Адрес:
    МО
    @leo270474, спасибо. И не слышал о таком.
     
  8. Ваимтан
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    832

    Ваимтан

    Живу здесь

    Ваимтан

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    832
    Адрес:
    Хабаровск
    @vot-on, добрый день. :hndshk:
    Ваш пеллетный котел Китурами не зависит от того. как Вы электровилку в розетку вставите. Но, как и для любых котлов, обеспечьте правильное заземление, обеспечьте отсутствие потенциалов на нуле. Хотя будет хорошее заземление котла и хороший контур заземления, то, скорее всего, потенциала на нуле не будет. :no:
    И про холодную горячую воду. Часто давление в гидроаккумуляторе ставят 2 кг, реле давления настраивают от 2.5 до 3.5. И будет комфортно. :super:
    И Грундфос второй не потребуется. Для рециркуляции ГВС спец насос, не знаю, сами решите. Для рециркуляции трубы отдельно надо проложить, утеплить их, горячая вода из крана польется через несколько секунд при рециркуляции. Это хорошо. Без рециркуляции горячая вода польется из крана через 10-15 секунд. :super:
    Это тоже хорошо. Выбор за Вами. :hndshk:
     
  9. romakrop
    Регистрация:
    24.08.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    177

    romakrop

    Живу здесь

    romakrop

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Череповец
    расскажите пожалуйста по подробней, что такое потенциалы на нуле?
    у меня нет еще ноля на щитке потому что забивать некуда песок везде, а он не является проводником
     
  10. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513
    Адрес:
    Екатеринбург
    Песок сырой?
     
  11. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.152
    Благодарности:
    396

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.152
    Благодарности:
    396
    Адрес:
    МО
    @KituramiRussia, большое спасибо за подробный ответ!
     
  12. romakrop
    Регистрация:
    24.08.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    177

    romakrop

    Живу здесь

    romakrop

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.13
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Череповец
    на днях копал трактор водопровод центральный глубина 2.10, везде песок а одна стена обрушилась так вот вода у нас на 10 метрах я хотел в траншею задавить уголок 50*50 3 метра в длину так эксковаторщик сказал ищи глину на участке! и там забивай землю, и как здесь ноль найти в земле?
     
  13. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.152
    Благодарности:
    396

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.152
    Благодарности:
    396
    Адрес:
    МО
    @KituramiRussia, а напора 5.6 м. и пропуска 4 м3 для рециркуляции котла хватит?
     
  14. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.342
    Благодарности:
    1.647

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.342
    Благодарности:
    1.647
    Адрес:
    Волгоград
    @vot-on, Для чего вам такой насос, 25-60 за глаза хватит!
     
  15. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.152
    Благодарности:
    396

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.152
    Благодарности:
    396
    Адрес:
    МО
    @Комплекс, я вот, кстати, этих 25-60'х нашел два десятка модификаций. Различаются напором и пропускной способностью, ну и всякими там опциями, как я понял. И вот мне теперь надо понять, какой из 25-60 мне нужен...
     
Статус темы: