Заблуждения и ошибки при строительстве септиков

Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    12.068

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    12.068
    Адрес:
    Москва
    Видимо, я то же буду отослан к "святилам науки". :)
    Поскольку, я согласен с Вадимом и не согласен с Вами.
     
  2. aazinus
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    273

    aazinus

    Живу здесь

    aazinus

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    273
    Адрес:
    Жуковский
    Не могу найти ссылку, на этом же форуме года 2 назад тему уже юзали. Вот что нашел https://www.mir-klimata.info/archive/2014_2/teoreticheskie_osnovi_ustroistva/ Это А. А. Ратников, у него целая подборка статей про процессы в ЛОСах + почва. Это по моему у него схема станция ЛОС с аэрацией + почв очистка = максимальный срок жизни дренажа почвенной очистки.
    Вот еще ссылка - про пользу аэробного и анаэробного процесса в комбинации.
    ПУТЕШЕСТВИЕ КАПЛИ ВОДЫ | Наука и жизнь
    nkj.ruАрхивПутешествие капли воды
    Архив журнала «НАУКА И ЖИЗНЬ»/. ... Проблемы экологии. №9, 2008. Путешествиекапли воды. А. Дубровский. Фото автора.
    Чистое гниение (анаэробный ЛОС = сэптик) а) воняет б) заиливает поле фильтрации уменьшая срок службы в) требует большое поле. Количества ИЛА после аэрации (тое есть пожрания фекальий бактериями использующими окисление) меньше - часть его разлагается. При бескислородном гниении анаэробные бактерии разлагают органику другим способом- отсюда и метан, сероводород и пр запахи тухлятины. Эта мысль есть почти везде. Пардон может я че не так понял? Количество ила после аэрации меньше - часть его сожрали и разложили на компоненты - минерализовали, и объем его уменьшился. А гнилое болото веками воняет без воздуха.
     
    Последнее редактирование: 19.05.15
  3. LEAN
    Регистрация:
    26.04.10
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    75

    LEAN

    Живу здесь

    LEAN

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.10
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Вот Ратникова всуе не поминайте...
     
  4. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    3.480

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.576
    Благодарности:
    3.480
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А зачем живого-то человека поминать?
     
  5. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    12.068

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    12.068
    Адрес:
    Москва
    Очевидно.

    По всем пунктам не согласен. :)

    Только, если по вони В септике соглашусь. Если туда во внутрь голову сунуть. Но зачем?
    Но и в АУ или БИОФИЛЬТРЕ то же не легко/свежо дышится. :)
     
  6. aazinus
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    273

    aazinus

    Живу здесь

    aazinus

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    273
    Адрес:
    Жуковский
    А что не так? почему нельзя ? Очень полезный цикл статей, читал правда давно. Если ничего не перепутал у него было в статье, а может на его форуме про ЛОС и почвенную очистку.
     

    Вложения:

    • DSC_0518.JPG
    • DSCN4517.JPG
  7. aazinus
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    273

    aazinus

    Живу здесь

    aazinus

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    273
    Адрес:
    Жуковский
    Воняет из септика, или септической камеры еще как. Это портит эстетическую идилию загородного дома. Ставь фильтры не ставь, делай вентялцию стояка - чтобы стягивало все - дунул ветерок не в ту сторону - и нате гости дорогие, нюхайте приложение к шашлыку. И что же я не так понял? То что ил сдувается в ЛОС с аэрацией ?
    Сколько дерьма спустили, столько и осталось, больше его не станет - закон сохранения матери никто не отменял.
    В обычном гнилостном септике он оседает и плохо перерабатывается - и извольте машинку, раз в квартал или полгода. В том же ЛОСе Тверь через год из камеры отстоя на до отсосать машиной всего лишь 30 см ила - это рекомендация производителя, совпадает с экспериментом. Если через 3 года - ил будет плотный, уже мощный насос нужен, но будет его все равно 40-50 см. Остальное перерабатывается - это что не очевидный факт. А если бы в том ЛОС "тверь" аэрация бы не работала - извольте полную камеру дерьма через полгода откачать. Я кажется понятно донес факты?
     

    Вложения:

    • DSC_0531.JPG
  8. aazinus
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    273

    aazinus

    Живу здесь

    aazinus

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    273
    Адрес:
    Жуковский
    Эти утверждения далеко не мои, это конфа, может даже на этом сайте года три назад. Встречал их неоднократно и в литературе. Можете не соглашаться. Наверное у Вас есть факты это опровергающие?
     

    Вложения:

    • DSCN4515.JPG
  9. Niluxa
    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    41

    Niluxa

    Живу здесь

    Niluxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Москва
    Парни, всем привет. помогите определиться.
    в прошлом году так и не сделали септик, увы, нашлись дела более срочные для траты ден. средств, ну а теперь вроде как откладывать некуда.
    Итак, в прошлом году я уже описывал ситуацию, а сейчас дополню:
    https://www.forumhouse.ru/threads/32802/page-96#post-9857290
    Вкратце. Есть герметичный колодец из пяти колец, с дном, диаметром 1м. Полезный объем 4ре кольца, т. е. 2,8 куб. м. Минимальное число проживающих - двое взрослых и ребенок, но часто увеличивается количество до пятерых взрослых и двух маленьких деток (это максимум, но в таком составе можем находиться и неделю и более). А с приездом гостей... впрочем, это редко, но тем не менее, наверное стоит как-то учесть. Потребители воды следующие: раковина-кухня, раковина-санузел, вечером помывка у всех в душевой кабине, ночью стиралка, унитаз в лайт режиме. Хочу сделать полноценный септик, т. е. добавить к существующей выгребной яме фильтрующий колодец, но есть вопросы.
    Исходя из нормально-максимального количества проживающих, можно сделать вывод, что одного существующего колодца-отстойника мало. Я прав? Надо делать вторую камеру? Если надо, то каким объемом, ведь по моим прикидкам нам не хватает (5+0,5+0,5)*0,2*3-2,8=0,8 куб. м полезной емкости (т.е. нужен колодец как минимум из трех колец, с учетом того, что верхнее не рабочее). Стоит ли из-за этого городить дополнительную камеру (денег, можно сказать, что и нет...)?
    По фильтрующему колодцу. Каким диаметром кольца брать? Обойдемся ли минималкой (диаметр 1м)? Как писал в прошлом году, нам, по утверждению колодце-копателей, может понадобиться фильтрующий колодец на 7 колец.
    И еще вопрос.
    Упомянутая мною в прошлом году вентиляционная труба оказалась фейком, т. е. никакой вентиляции канализации нет. Подскажите плиз, куда лучше всего её врезать и надо ли вообще делать?
     
  10. ЮКаНск
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    ЮКаНск

    Участник

    ЮКаНск

    Участник

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    Добрый всем день
    Неделю читаю тему - осилил 115 стр, но есть вопос (надо в течении 2х дней принять решение)

    Ситуация:
    есть участок с расположенным на нем домов -узкий!
    расстояние от стены дома до границы участка - окаоло 5 метров, за забором пустырь, по которому сейчас будет делаться проездная догога 3,5 метра - по решению суда
    расположение септика (планируется 2х камерный + ФК) - расстояние от стены дома до края котлована будет 2,5 метра - ВСЕГО
    в доме есть погреб как раз в сторону котлована
    (понятно, что это нарушение всех норм, но "что есть-то есть")
    перенос в глубь участка невозможен, так как там будет строится новое строение
    ВОПРОСЫ

    1. Есть ли резон ту часть котлована, которая ближайшая к дому, закрыть какой-то водонепроницаемой преградой - тот же банер или пленка полиэтиленовая - перед обратной засыпкой?

    2. Сильно разнести накопители и ФК не получиться. Видел схемы, когда все ставиться впритык - а если все 3 колодца отсывать щебнем - для увеличения площади поглощения? Есть ли в этом резон?

    УГВ низкий - ямы до 4 м сухие

    Заранее благодарю за потраченное на мои вопросы время
     
  11. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    12.068

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    12.068
    Адрес:
    Москва
    Объём септика считается по МАКСИМАЛЬНОМУ объёму стоков от ПОСТОЯННО проживающих.

    Получается Ваш септик должен иметь полезный/рабочий объём не менее 3,6 куб метров.

    Да. Второй колодец.

    Да.
    Вы ведь на века строите, а не два...три сезона.

    Не менее метра.

    Зависит от грунтов.
    Обойдётесь, только если это ЧИСТЫЙ и КРУПНЫЙ песок. ИМХО

    Приток от ФК.
    Вытяжка (фановый стояк) через кровлю.

    Делать надо.
    Если хотите всё без проблем и запаха.
     
  12. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    12.068

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.700
    Благодарности:
    12.068
    Адрес:
    Москва
    Если это котлован септика, то правильней САМ септик сделать водонепроницаемым.
    Сам котлован Вы не гидроизолируете.

    Жаль. Это было бы самое правильное решение.
    От ФК до строения с помещением ниже "Нуля" нужно не менее 8 метров.

    В противном случае, стоки могут ФИЛЬТРОВАТЬСЯ в погреб.

    Есть вариант в погребе сделать ГЕРМЕТИЧНЫЙ кессон, что бы если стоки ВСЁ ЖЕ пройдут к погребу то во внутрь не попадут.
     
  13. ЮКаНск
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    ЮКаНск

    Участник

    ЮКаНск

    Участник

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    Добрый всем день
    Неделю читаю тему - осилил 115 стр, но есть вопос (надо в течении 2х дней принять решение)

    Ситуация:
    есть участок с расположенным на нем домов -узкий!
    расстояние от стены дома до границы участка - окаоло 5 метров, за забором пустырь, по которому сейчас будет делаться проездная догога 3,5 метра - по решению суда
    расположение септика (планируется 2х камерный + ФК) - расстояние от стены дома до края котлована будет 2,5 метра - ВСЕГО
    в доме есть погреб как раз в сторону котлована
    (понятно, что это нарушение всех норм, но "что есть-то есть")
    перенос в глубь участка невозможен, так как там будет строится новое строение
    ВОПРОСЫ

    1. Есть ли резон ту часть котлована, которая ближайшая к дому, закрыть какой-то водонепроницаемой преградой - тот же банер или пленка полиэтиленовая - перед обратной засыпкой?

    2. Сильно разнести накопители и ФК не получиться. Видел схемы, когда все ставиться впритык - а если все 3 колодца отсывать щебнем - для увеличения площади поглощения? Есть ли в этом резон?

    УГВ низкий - ямы до 4 м сухие

    Зара вопрос.jpg нее благодарю за потраченное на мои вопросы время
     
  14. ЮКаНск
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    ЮКаНск

    Участник

    ЮКаНск

    Участник

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    септик из колец сделать водонепроницаемым нельзя - из ранних ответов вынес

    идея с гидроизоляцией со стороны дома - попытка перенаправить "поток всасывания" в направление от дома
     
  15. ЮКаНск
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    ЮКаНск

    Участник

    ЮКаНск

    Участник

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    тоже врятдли выполнимо, так как через погре сделан завод воды в дом - проколом в водопроводный колодец
     