1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41

Заблуждения и ошибки при строительстве септиков

Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 30.04.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Bладимиp
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    10

    Bладимиp

    Участник

    Bладимиp

    Участник

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Серпухов
    из водного кодекса:
    16. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
    (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)

    Неясно каков критерий сооружений. Как пиродоохранное ведомство может доказать, что сток из фильтрационного колодца загрязняет реку. Лабораторно это невозможно, должны быть какие-то ведомственные документы с цифрами.
     
  2. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.821
    Благодарности:
    19.307

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.821
    Благодарности:
    19.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Bладимиp, лабораторно возможно. Пробы грунта на разном удалении от ФК. И документы где то есть о том что конкретно можно а что нет.
     
  3. Bладимиp
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    10

    Bладимиp

    Участник

    Bладимиp

    Участник

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Серпухов
    Вадим (spb), документы были бы полезны. Хочется соблюдать все законы, но иногда это физически невозможно, а на маленьких участках и тем более. Поэтому приходится руководствоваться здравым смыслом и договоренностью с соседями.
    Так должно быть, но кто это делает?
     
  4. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.821
    Благодарности:
    19.307

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.821
    Благодарности:
    19.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не знаю - я про принципиальную возможность. Такие исследования знаю делали. Нормативную базу по водоохранным и прочим зонам не знаю. Практики нет.
     
  5. Likl99
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Likl99

    Новичок

    Likl99

    Новичок

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Новую тему открывать не буду, пишу здесь, т. к. собираюсь совершить несколько «ошибок». Надеюсь, Вы развеете мои сомнения, или наоборот, отговорите меня от необдуманных действий.

    Имеется дом, 2 этажа, 4 человека ПМЖ. Закопан кессон 10 куб. м. Сначала откачивал 2 раза в месяц, после некоторых доработок системы водоснабжения (и разговоров с домочадцами), откачиваю 1 раз в месяц, или даже раз в 1,5 месяца, т. е. средне суточный расход 300л, максимум 500л (с гостями).

    Но…, надоело платить деньги за вывоз моих … отходов.

    Систему буду переделывать следующим образом:
    - в подвал установлю две емкости на 1000 л и 500 л.
    - установлю в кессон насос на высоте ½ глубины и буду им откачивать жидкость в емкость 1000л (один раз в сутки около 300-500л за раз)
    - в емкости 1000л размещу 20х1 м пластиковой сетки (заборная сетка) и под неё компрессором буду подавать воздух мембранным компрессором 70л/мин (30 минут через 60 минут).
    - из емкости 1000л насосом расположенным на глубине 1/3 от дна перекачиваю жидкость в бочку 500л (один раз в сутки около 300-500л за раз).
    - в бочке 500л установлен мощный озонатор (3500 мг/час), его включаю на 15 минут каждый час.
    - из бочки 500л весь объем жидкости раз в сутки перекачиваю на поле (кассету) фильтрации.

    В емкости 1000л будет установлен дополнительный насос на самом дне для перекачки раз в месяц осадка в кессон.
    Уровень грунтовых вод 40-50 см.
    Поле фильтрации будет размером 6х6 м:
    - 20-30см галька с песком (песок постараюсь максимально отсеять)
    - трубы рыжие 100мм, уложены елочкой, общая длинна около 30 м.
    - трубы засыпаю галькой, положу сверху экструдированный пенопласт 50мм, а сверху 50 см плодородной земли.
    Итого получается холм высотой около 1 м.
    На этот холм хочу поставить теплицу размером 6х6 м. Теплица, расположенная таким образом будет быстро прогреваться рано весной и давать хороший урожай овощей.
    Дополнительно будет установлена фановая труба, на крышу, для отвода воздуха от компрессора, из емкости 1000л.

    В связи со всем вышесказанным несколько вопросов:
    1. Какие «обшиби» я совершил? Или все «почти идеально» ?
    2. Из емкости 500л воздух с озоном может по переливным трубам попасть, и в кессон, и в емкость 1000л. Не пострадают ли бактерии, которые живут там?
    3. На поле фильтрации будет сбрасываться жидкость насыщенная озоном. Не приведет ли это к гибели почвенных бактерий?
    4. Безопасно ли находится в теплице, выращивать овощи, расположенной на поле фильтрации ?
     
  6. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.821
    Благодарности:
    19.307

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.821
    Благодарности:
    19.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Likl99, я думаю Вам просто надо сразу с кессона воду на поле фильтрации отправлять. Корневая растений в теплице не дотянется до поля.
     
  7. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.765
    Благодарности:
    12.104

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.765
    Благодарности:
    12.104
    Адрес:
    Москва
    Настоятельно не рекомендую, строить/монтировать очистную установку в подвале дома.
    К то му же аэрационку, да ещё и с приминением озона. С этим элементом", вообще, АККУРАТНЕЙ надо быть, дабы не сгинуть раньше времени.
    Бактерии приспособятся, но как, я не знаю.
    Не нравиться мне эта затея с озонов в ДОМЕ.

    Думаю, что да.

    Согласен с Вадим (spb).
    Усложнять не надо.

    Сразу после септика (ёмкости 10 кубов) стоки надо подавать на фильтрацию в насыпную "кассету". Лучше, использовать дренажные тоннели.
     
  8. Palochnik
    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    39

    Palochnik

    Участник

    Palochnik

    Участник

    Регистрация:
    08.01.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте! Покритикуйте, пожалуйста, проект септика. Септик из ж. б. колец, 4 человека, вода низко, грунт - песок, чертежи см. ниже.
     

    Вложения:

    • Лист1.jpg
    • Лист2.jpg
    • Лист3.jpg
    • Лист4.jpg
  9. Vit555
    Регистрация:
    08.04.10
    Сообщения:
    4.775
    Благодарности:
    4.360

    Vit555

    Переехал в свой дом

    Vit555

    Переехал в свой дом

    Регистрация:
    08.04.10
    Сообщения:
    4.775
    Благодарности:
    4.360
    Адрес:
    Калининград
    1. По моему близ ком ф. колодец от септика, он "грузить" будет стенки септика водой;
    2. Люки сразу на улицу из колодцев, вот тут не уверен. у себя делал через кесоны;
    3. А до соседского колодца сколько от вашего септика?
     
  10. Андрей73Тверь
    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Россия
    Прошедшим летом делал септик, практически такая-же планировка только расстояния немного другие, похожая конструкция, такие-же бетонные кольца, только в глубину на кольцо поменьше- УГВ высокий и бетонировал оба, а сразу за забором сделал траншею почвенной фильтрации.

    Не понятно зачем Вы ставите тройник, на трубу приходящую из дома, он будет засоряться.
    Тройник надо ставить на переливную трубу.
     
  11. Vit555
    Регистрация:
    08.04.10
    Сообщения:
    4.775
    Благодарности:
    4.360

    Vit555

    Переехал в свой дом

    Vit555

    Переехал в свой дом

    Регистрация:
    08.04.10
    Сообщения:
    4.775
    Благодарности:
    4.360
    Адрес:
    Калининград
    Тройники правильно, на входящем чтобы "прилетающие" продукты из дома "окунались" ниже корки в жидкую фракцию.
     

    Вложения:

    • 9.jpg
  12. Андрей73Тверь
    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Россия
  13. Bacc
    Регистрация:
    01.11.08
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    63

    Bacc

    Живу здесь

    Bacc

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.08
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Воронеж
    Как им вчетвером столько воды нагрузить, да при таком грунте?
    Себе получилось соорудить септик с фильтр колодцем ваще с одной общей стеной. Через год эксплуатации 2-6 человеками заглянул внутрь фильтр. колодца - показалось что дно ваще сухое.
     
  14. Андрей73Тверь
    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Россия
    Я бы побоялся в таком месте угол 90 градусов делать, если только как у Вас 2 по 45.
     
  15. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.821
    Благодарности:
    19.307

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.821
    Благодарности:
    19.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Palochnik, в целом мне все нравится, кроме щебня. Вокруг фильтрационного колодца еще пускай - там он нужен - для увеличения площади контакта воды с грунтом, но под не надо. Рано или поздно надо будет его почистить (колодец) - щебень Вы устанете выковыривать. Лучше на дно сантиметров 20-40 песка крупного. Будет хуже вода уходить - заилившийся песок выкинете - новый накидаете.
     
Статус темы:
Закрыта.