1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Проверка качества выполняемых работ при утеплении и отделке фасадов, мокрые фасады

Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 20.09.15.

  1. ОлегЛьвович
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356
    Адрес:
    Воронеж
    @SSSR, @Sleng, нашел! Как то так.
     
  2. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.270
    Благодарности:
    12.241

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.270
    Благодарности:
    12.241
    Адрес:
    Рязань
    Моя версия. Происходило доутепление фасада по новым европейским нормам энергосбережения. Первый слой видим толстый. Листы, которые полетели вместе со штукатуркой тонкие. Их не стали дюбелировать, а просто приклеили.
    Адгезия клея 0.
     
  3. ОлегЛьвович
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356
    Адрес:
    Воронеж
    Вот здесь статья https://www.haloursynow.pl/artykuly/mieszkancy-to-byla-fuszerka-spoldzielnia-zleca-aud,5544.htm
    гуглпереводчик перевел коряво, но суть такова, что в 2011 году уже было обрушение этого фасада, но вроде как не весь упал, а только армослой или только декоративка осыпалась, не понял я нифига из корявого перевода. В общем нужен человек со знанием польского.
     
  4. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.270
    Благодарности:
    12.241

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.270
    Благодарности:
    12.241
    Адрес:
    Рязань
    Перевёл. Как я и предполагал происходило доутепление фасада. Они добавили еще 5 см. Но первый ряд был продюбелирован, а второй нет. Произошёл отрыв.
     
  5. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.270
    Благодарности:
    12.241

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.270
    Благодарности:
    12.241
    Адрес:
    Рязань
    В 2011 году у них декоративка улетела. А эта хрень вроде как недавно произошла.
     
  6. ОлегЛьвович
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356
    Адрес:
    Воронеж
    Вот это для меня вообще загадка, как могла декоративка улететь, а базовый армослой остаться? Или они перед "доутеплением" армировали заново?
     
  7. Кот-Эдж
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.740
    Благодарности:
    1.419

    Кот-Эдж

    построил коттедж

    Кот-Эдж

    Заблокирован

    построил коттедж

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.740
    Благодарности:
    1.419
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Нет, они утепляли 5 и 7 см пенопласта, видимо выравнивали стенку. Улетела декоративка, но не объясняют почему. Говорят не было дюбелирования. Но причём тут декоративка тогда, которая стареет из года в год? :)
    Вообщем мычанье непонятное. Пишет журналюга, а отвечает "босс" который походу сам ничерта не знает. Вот и объясняют тарабарщину.

    Есть кстати уже перевод на нормальный русский этой статьи.
     
  8. SSSR
    Регистрация:
    11.03.10
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    345

    SSSR

    Живу здесь

    SSSR

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.10
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    345
    Адрес:
    Харьков
    По моему тут https://www.haloursynow.pl/artykuly/czy-elewacje-naszych-blokow-sa-bezpieczne-zapytali,5590.htm
    достаточно логично экспетр объясняет – особенности аэродинамики конкретного здания. Новый такой слабо освещенный у нас аспект – возникновение подъемной силы из-за архитектурных особенностей. Я думаю для микрорайонов это может быть значимым фактором, чтобы доисследовать данный аспект.
     
  9. Nicks239
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    148

    Nicks239

    Живу здесь

    Nicks239

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Суть в том, что утепление многоэтажного дома должно делаться по проекту, который разработал грамотный специалист, учитывающий ветровые нагрузки и все остальные "мелочи".
    Печально, что и в Польше и в России на это кладут одно место