1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Прошу помощи форумчан (не выключается котел)

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Samiron, 21.09.15.

  1. Ploxoy008
    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7

    Ploxoy008

    Живу здесь

    Ploxoy008

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7
    На каждом этаже свой насос.

    Ну ладно если без шуток убрать гидрострелку, просто обычными трубами и тройниками могу подключить насосы?
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.537
    Благодарности:
    28.318

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.537
    Благодарности:
    28.318
    Адрес:
    Касимов
    Да. Только они тоже не нужны. Котловой должен легко работать на всю систему.
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.537
    Благодарности:
    28.318

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.537
    Благодарности:
    28.318
    Адрес:
    Касимов
    И он будет качать по этажам, даже если другие насосы отключить .
     
  4. Ploxoy008
    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7

    Ploxoy008

    Живу здесь

    Ploxoy008

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7
    Просто думал что если будут 2 насоса работать то будет слишком большой поток на обратке и вход в котел будет под нагрузкой. Поэтому сделал гидрострелку. А насосы хотел именно из за зональности.
     
  5. Ploxoy008
    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7

    Ploxoy008

    Живу здесь

    Ploxoy008

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7
    Если оба насосы отключаются, то отключается и котел. У меня двух канальный термостат
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.537
    Благодарности:
    28.318

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.537
    Благодарности:
    28.318
    Адрес:
    Касимов
    Понятно. Но у вас вроде все уже есть. Термостаты, насосы,... что не так?
     
  7. Ploxoy008
    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7

    Ploxoy008

    Живу здесь

    Ploxoy008

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7
    Хочу, чтобы котел иногда отдыхал не из за термостата и сам, пока греется 4-5 часов работы он молотит постоянно. Из за этого большой расход на газ
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.537
    Благодарности:
    28.318

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.537
    Благодарности:
    28.318
    Адрес:
    Касимов
    У него модуляция пламени, он не может молотить, он нежно поддерживает требуемую температуру.
    Прибавьте на нем до 70*. получите безумную тактовку, но зато будете думать, что он *отдыхает*.
     
  9. Ploxoy008
    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7

    Ploxoy008

    Живу здесь

    Ploxoy008

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7
    Какую бы целевую температуру я не задал он набирает и все выше на 5 градусов не поднимает. И модуляция показывает 2/5
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.367
    Благодарности:
    26.679

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.367
    Благодарности:
    26.679
    Адрес:
    Калуга
    Есть примеры работы одного котлового на два коллетора в два этажа дщом - теплые полы
    есть - котловой и по одному в помощь на каждый коллектор ТП (опять 2 этажа)
    но ГС никому и в голову не пришло ставить
     
  11. Ploxoy008
    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7

    Ploxoy008

    Живу здесь

    Ploxoy008

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7
    Я поставил ГС, т. к утверждали местные сантехники, что без гс нельзя ставить доп насос. А если один насос выключится то теплоноситель без ГС будет ведь проталкиваться туда? Или как? И как будет с давлением перед котлом (перед обраткой)
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.537
    Благодарности:
    28.318

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.537
    Благодарности:
    28.318
    Адрес:
    Касимов
    В систему, через выключенный насос.
    Сколько вытолкнет, столько и засосет.
     
  13. Ploxoy008
    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7

    Ploxoy008

    Живу здесь

    Ploxoy008

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7
    То есть там никакой нагрузки не будет если обратки от двух насосов будут сразу в котел идти?
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.537
    Благодарности:
    28.318

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.537
    Благодарности:
    28.318
    Адрес:
    Касимов
    Сколько забирает насос, столько и приходит.
    @Ploxoy008, Насосы просто перекачивают, они не нагнетают. Ребенок пальчиком заткнет любой. и насос будет качать в тупик...
     
  15. Ploxoy008
    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7

    Ploxoy008

    Живу здесь

    Ploxoy008

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7
    Я Вас понял. Тогда попробую убрать ГС и подключить насосы без нее. Откажусь от горячей воды, поставлю газовую колонку. Гляну что изменится. Может получиться снизить расходы на газ.