    Байпас- соединительная трубка между подачей и обраткой у котла, в середине кран регулировочный. Из ППР раз плюнуть, 2 тройника и кран.
    Перепускной клапан - в принципе есть в котле, продаётся как отдельная номенклатура, есть регулируемый.
    "Шток подрезать"- обычный термостатический кран под термоголовку, лучше угловой на 3/4, у нас стоят около 1 тысячи. Шток подрезается болгаркой или напильником по месту. Пример.
    Valtec.PNG
    Сервопривод не проблема с АЛИ заказать, их всего 2 надо.
     
  2. Ploxoy008
    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7

    Ploxoy008

    Живу здесь

    Ploxoy008

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7
    Большая просьба дайте ссылки на алишке на все необходимое. Буду признателен.

    Да и на вашей схеме, что то не увидел байбаса
     
  3. Ploxoy008
    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7

    Ploxoy008

    Живу здесь

    Ploxoy008

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7
    Кстати, один из насосов могу поставить вместо штатного котлового, на сколько знаю они размерами одинаковые бывают, только задние части отличаются, в принципе если заменить насос котловой то будет и циркуляция лучше и скорости можно будет регулировать
     
  4. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.046
    Благодарности:
    7.070

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.046
    Благодарности:
    7.070
    Адрес:
    Москва
    На Турецких сайтах не смотрели?
    Байпас нарисую.
     
  5. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.046
    Благодарности:
    7.070

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.046
    Благодарности:
    7.070
    Адрес:
    Москва
    Там не все так однозначно.
     
  6. Ploxoy008
    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7

    Ploxoy008

    Живу здесь

    Ploxoy008

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7
    Даже если посмотрю, не знаю как эти слова на турецком) чтобы искать
     
  7. Ploxoy008
    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7

    Ploxoy008

    Живу здесь

    Ploxoy008

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.19
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    7
    Эх. Тогда за пол цены выставлять на продажу.
     
  8. a-timk_v_71
    Регистрация:
    12.04.16
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    104

    a-timk_v_71

    Живу здесь

    a-timk_v_71

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.16
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    104
    Этими действиями вы повысили мин. мощность котла. Настройка клапана проводится по диф манометру согласно инструкции, выставляется мин и мах давление газа (для мин и мах мощности). Если нет диф манометра можно воспользоваться U-образным гидроуровнем и мерять в мм. водного столба. (видео полно в инете). Котел стал отключаться по заданной температуре т. к. мин мощность стала больше рассеиваемой домом. Макс. КПД котлов (указанное в паспорте) достигается при максимальной мощности горелки, в режиме догрева (модуляции) КПД немного меньше заявленного. Тем самым экономия в вашем случаи будет не значительной (близкой к нулю).
    Регулировку клапана желательно проводить периодически (хотя бы через несколько ТО), т. к. давление в трубе не стабильно.
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.514
    Благодарности:
    28.305

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.514
    Благодарности:
    28.305
    Адрес:
    Касимов
    Ну таки, и тут не успеваю за ценами, малость не точно показал. Вчера пошел платить коммуналку...Оказывается с декабря прошлого года 7,029 р.... LaieA_052.gif
     
  10. СанькаСанька
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    4.987
    Благодарности:
    4.340

    СанькаСанька

    Живу здесь

    СанькаСанька

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    4.987
    Благодарности:
    4.340
    Адрес:
    Наб.Челны
    Сантехник, устанавливающий котел, придушил подачу газа, т. е. убавил мощность котла механический. Теперь котел не выключается, на улице -1..-5.Котел на 24 кВт, площадь дома 107 КВ. м. Отопление только тёплыми полами.
    Переживаю на счёт такой регулировки котла. Что скажите?
    Когда на улице тепло, то котел все же выключается. Но тогда температура подачи в пол начинает падать примерно на 8-10 градусов. Так должно быть?
     

    Вложения:

    • Screenshot_2023-12-24-20-54-24-71_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
    • Screenshot_2023-12-24-20-54-06-55_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.340
    Благодарности:
    26.660

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.340
    Благодарности:
    26.660
    Адрес:
    Калуга
    газ душить нельзя
    а то что не выключается - это хорошо а не плохо
     
  12. СанькаСанька
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    4.987
    Благодарности:
    4.340

    СанькаСанька

    Живу здесь

    СанькаСанька

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    4.987
    Благодарности:
    4.340
    Адрес:
    Наб.Челны
    Чем это чревато?
    Т. е. надо вернуть регулировку на место?
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.340
    Благодарности:
    26.660

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.340
    Благодарности:
    26.660
    Адрес:
    Калуга
    Чревато прогаром горелки и срывом пламени
    надо вернуть
    это как на авто ехать - прижать ручник и при этом газовать
     
  14. lexus825
    Регистрация:
    15.05.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    lexus825

    Участник

    lexus825

    Участник

    Регистрация:
    15.05.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Добрый день, подскажите пожалуста, стоит электрокотел на 12 кВт, к ними подключён 1 и 2 этаж, и тёплый пол длина трубы 90м, когда включён только пол электрокотел не отключается совсем, вопрос если я поставлю ещё один насос только на пол изменит ситуацию?
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.514
    Благодарности:
    28.305

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.514
    Благодарности:
    28.305
    Адрес:
    Касимов
    Греет стяжку.
    Не изменит, но хоть общую картинку содеянного покажите. И о стяжке пола расскажите.