1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Прошу помощи форумчан (не выключается котел)

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Samiron, 21.09.15.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784
    Адрес:
    Сейчас СПб
    А там не может получиться, что насос Тп начинает гонять теплоноситель по малому кругу?

    Фотка мало информативная.
     
  2. Potainoi
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    7

    Potainoi

    Живу здесь

    Potainoi

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Белгород
    Читал я эти советы, не получается. Настраивал по всем этим формулам-шмормулам, кубов сто газа спалил, пока пришел к тактованию котла. Как я понял, что если не зажать балансир первичного контура, то котел так и будет молотить без перерыва. Либо ставить балансир второго контура на пятерку, опускать температуру на котле градусов до 40 и ждать пока все в см. узле устаканится. А на кой черт тогда РО? При такой то температуре?
    А вот как в моем случае, поженить ТП с РО ума не приложу. Гидрострелка?
     
  3. Potainoi
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    7

    Potainoi

    Живу здесь

    Potainoi

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Белгород
    Не понял вопроса. Что не так?
    Задавайте вопросы, отвечу.
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784
    Адрес:
    Сейчас СПб
    @Potainoi, гидрострелка нужна в редких случаях. Вы лучше схему нарисуйте...ребятам трудно разобраться.
     
  5. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Гидрострелка вам не нужна. И почему вы решили что котел должен отключаться когда идет теплосъем? При прогреве полов очень часто котел работает непрерывно.
     
  6. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Не должна клемная коробка находиться внизу. Пару болтов под шестигранник и корпус поворачивается вокруг оси.
     
  7. Potainoi
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    7

    Potainoi

    Живу здесь

    Potainoi

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Белгород
    Полы прогреты, в том то и дело. Если я открою балансировочник первого контура, то котел работает без перерыва! Он просто не может поучить команду на отключение. Если закрываю (приоткрыт на 1,5 оборота) то получаю тактование. И расход газа12-13 кубов в сутки на 90 м2 площади. И как поженить две разно температурных системы при тех данных что у меня, вот вопрос.
     
  8. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Байпас первичного контура нужно открывать ровно настолько чтобы все радиаторы работали нормально. И почему вы думаете что котел должен отключаться? Он работает ровно столько сколько есть потребность в тепле. И если он не отключается значит потребность в тепле есть и эта потребность больше его минимальной мощности.
     
  9. Potainoi
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    7

    Potainoi

    Живу здесь

    Potainoi

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Белгород
    Например:
    Работает только ТП, тактует, фиг с ним уже привык. Если я открываю вентиль "Радиаторы" что на фотке, радиаторы начинают греть так, как им положено, но..Но обратки ТП иРО, как я писал, сходятся в одном тройнике, там смешались, температура воды стало ниже и котел опять не знает когда ему вырубиться! И молотит постоянно.
    тройник.jpg
     
  10. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Еще раз повторю везде подключается именно так, обратки всех контуров смешиваются перед котлом, в коллекторе или в тройниуе абсолютно не важно. Котел вырабатывает столько энергии сколько потребляется системой для компенсации теплопотерь. Сам котел энергию не ворует. В вашем случае РО и ТП совместно потребляют больше энергии чем только одно РО. Возможно у вас плохо сделан ТП, кстати, а какой пирог теплого пола?
     
  11. Potainoi
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    7

    Potainoi

    Живу здесь

    Potainoi

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Белгород
    Ну так я и делал, начитавшись всяких интернетов;). Получается, например: Т обр. ТП=25гр, Т обр РО=50гр. Вот они смешались в тройнике. В котел пришла вода 25гр, так? Вот и котел будет жизнерадостно работать, попутно снимая деньги с моего кошелька. И если ему вздумается вдруг отключится, то в доме, к этому времени будет жара жаркая.
    Грунт, 5см ЭППС, 8см черновой пол, трубы ТП, 6см чистовая стяжка.
     
  12. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Из вашего приемера обратка в котел не будет 25 градусов а будет выше в зависимости от соотношения объемов циркуляции теплоносителя (скорее всего от 35 и выше). Толщина утеплителя (50 мм) на ТП у вас недостаточна, это несколько увеличенные теплопотери вниз. А с чего вы взяли что когда котел надумает отключиться в доме будет жара? У вас не стоят термоголовки, или нет комнатного термостата, или нельзя на котле установить нужную температуру? Еще раз повторю: котел не ворует энергию! Сколько от него требует СО столько он и дает! А если вы хотите что бы котел потреблял меньше газа утепляйтесь.
     
  13. Potainoi
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    7

    Potainoi

    Живу здесь

    Potainoi

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Белгород
    Да, согласен, 50 мм мало. Но ничего страшного, по весне утеплю цоколь и отмостку и все будет нормально. Термоголовок нет, термостат отключен. Температуру в радиаторах хочу 60гр. Вот только я непойму, при какой разнице между подачей и обраткой выключается котел?
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784
    Адрес:
    Сейчас СПб
    @Potainoi, а в паспорте котла не указана дельта?
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784
    Адрес:
    Сейчас СПб
    @Potainoi
    Вы написали следующее...при включении теплых полов котел начинает дергаться...2 минуты работает - 5 минут не работает.

    Предположение такое...насос ТП загоняет горячую воду в обратку.
    Ведь вся терморегулировка у Вас отключена.