1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Электрокотел Zota Lux 12 kw + danfoss tp 9000. Как соединить?

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Rinchin, 22.09.15.

  1. Rinchin
    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Rinchin

    Участник

    Rinchin

    Участник

    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Возник еще вопрос: этим термостатом я смогу победить логику самого котла или нет?
    в моем случае при подключении данфоса к зоте термостат будет работать как перемычка на т1 и т2

    У котла логика не правильная для меня: чтобы нагреть до 24 градусов с 21 допустим
    он включает 3 тэна (на 21 гр) -> 2 тэна (на 22 гр) -> 1 тэн (на 23) т. е при приближении к желаемому котел уменьшает количество используемых тэнов... в каких то "идеальных" условиях это может быть и приносит экономию и т. п. Но у меня на 1 тэне он этот градус нагнать не может... во общем пытается догреть часами...

    Внешний термостат я хочу присоединить как раз чтобы котел работал не по своей логике... грел всеми тэнами одновременно

    где то в форуме я видел тему где люди пытались исправить логику через сервисное меню котла
    но нету инфы по пунктам меню...
     
    Последнее редактирование: 24.09.15
  2. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.190

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.966
    Благодарности:
    6.190
    Адрес:
    Москва
    @Rinchin, логика неисправима через меню, термостат этот вопрос решает.
     
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.519
    Благодарности:
    21.139

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.519
    Благодарности:
    21.139
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ущербная логика модуляции мощности - они используют только одну переменную, температуру. Для нормальной работы нужно ещё время нагрева учитывать и при превышении оного подключать следующую ступень. Но я многого от них хочу видимо.
     
  4. Rinchin
    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Rinchin

    Участник

    Rinchin

    Участник

    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Да ... согласен. Видимо большинство пользователей на это не заморачиваются... производителя это устраивает
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.519
    Благодарности:
    21.139

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.519
    Благодарности:
    21.139
    Адрес:
    Россия, Москва
    Производителя это перестанет устраивать тогда, когда потребители начнут голосовать рублём, а не "допиливать" полуфабрикаты до кондиции. Но мы отвлеклись немного от темы:)
     
  6. TorSA
    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    7

    TorSA

    Новичок

    TorSA

    Новичок

    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    7
    Привет. Вероятнее всего, участникам данного обсуждения приведенная ниже информация будет не актуальна, но, возможно, будет актуальна для следующих потребителей котлов Zota Lux.

    В 2017 я приобрел котел Zota Lux 6 и тоже обратил внимание на корявую работу профиля включения-отключения тэнов при приближении к заданной температуре воздуха/теплоносителя.

    Тоже хотел ставить термостат, как посоветовали в поддержке Zota, но на просторах интернета наткнулся на альтернативный способ корректировки профиля: через сервисное меню.

    Мануал:
    Описание действий

    Выключить котел.
    Нажать кнопку вниз, и не отпуская её включить котёл.
    На индикаторе загорится надпись «PAS». (76)
    Нажать кнопку «ВВОД», индикатор замигает.
    Кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» ввести пароль, нажать кнопку «ВВОД».
    Если пароль введён правильно, на индикаторе загорится «CAL»
    Нажать кнопку «ВВОД».
    На индикаторе высветиться версия программного обеcпечения « 3.8»
    Нажать кнопку «ВВОД».
    На индикаторе появится «П-1»-это обозначает 1 пункт меню настройки. Пункт меню «-» обозначает выход из режима настройки.

    П-10

    Установка отклонения температуры для переключения одной ступени котла при регулировке по воздуху для грубого режима (разница температур необходимая для переключения соседних ступеней).
    Устанавливается в диапазоне 0-5 °С. Выставляем 0, если котел работает, ориентируясь на температуру воздуха.

    П-12

    Установка отклонения температуры для переключения одной ступени котла при регулировке по воде для грубого режима (разница температур необходимая для переключения соседних ступеней).
    Устанавливается в диапазоне 0-10 °С. Выставляем 0, если котел работает, ориентируясь на температуру теплоносителя.

    П-
    Выход из меню настройки.

    У меня в таком режиме котел работает уже около полугода - все отлично. Всеми тэнами молотит вплоть до достижения заданной температуры.

    Прикрепляю полный мануал.

    Надеюсь, кому-нибудь помог.
     

    Вложения:

  7. Meteot23
    Регистрация:
    17.10.22
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Meteot23

    Новичок

    Meteot23

    Новичок

    Регистрация:
    17.10.22
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Доброго Дня! подскажите пожалуйста какой может быть пароль от сервисного меню? или где его можно найти?

    Какой у вас был пароль?
     
    Последнее редактирование модератором: 17.10.22