УЗО и зануленная земля

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ArturAV, 24.09.15.

  1. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    Костя! Фаза не пошла, она побежала к лампочке и обратно! Электрончики там чух-чух-чух, словно маленькие паровозики, бегут туда и обратно и, пробегая мимо УЗО, дергают за стоп-кран! И все они дружно устремляются к трансформатору! А УЗО видит - фигово дело - и отрубается от страха!
    Популярная электрика... Так сказать, "на пальцах".
    :)]:)]:)]
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784
    Адрес:
    Сейчас СПб
    :aga: не... они дергают стоп-кран, когда видят, что не все прибежали.
     
  3. ArturAV
    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23

    ArturAV

    Живу здесь

    ArturAV

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Уфа
    С УЗО разобрался, спасибо всем за помощь, теперь осталось понять почему он не отключился, дважды, и как теперь обезопасить себя? На УЗО написано 30 мА.

    Имеет ли смысл отключить землю вообще?
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Землю отключать не следует. Она примет на себя случайный ток до того, как ток пойдет через Вас.

    Чтобы понять почему УЗО не отключилось, надо знать ситуацию. Перечитал предыдущие Ваши тексты - не увидел описания ситуации (или не понял).

    В общих чертах можно сказать следующее... УЗО не отключится в следующих случаях:
    1. Если Вы замкнете на себя фазу и ноль. В этом случае ток не уйдет в сторону.
    2. Если Вы замкнете на себя фазу и землю и провод заземления никуда не подключен. Просто цепь окажется незамкнутой и тока не будет.
    3. Если Вы замкнете на себя фазу и подключенную землю, но Ваше тело обладает большим сопротивлением. Сопротивление ограничивает ток. Через Вас может протекать ток всего 2-5 мА. Этот ток может ощущаться вплоть до судорог мышц. Но УЗО не отреагирует, поскольку для него этого тока недостаточно.

    Каждый человек имеет индивидуальное сопротивление тела. Поэтому по разному люди воспринимают удар током. Человек, имеющий на ладонях нежную влажную кожу, получит удар сильнее, чем человек с мозолистыми сухими ладонями.

    И еще... УЗО не способно защитить Вас от удара током. Если Вы попали под напряжение, то Вы в любом случае сначала ощутите удар током, а лишь потом УЗО отключится. Попасть под напряжение можно разными путями. Самый распространенный путь - касание железяки, которая случайно оказалась под напряжением. Например, на корпусе стиральной машины в результате некой поломки оказалось напряжение, а Вы в это время полезли в барабан за бельем. Именно для таких случаев требуется заземление.

    Может возникнуть вопрос: зачем тогда нужно УЗО, которое допускает удар током до стадии судорог..?
    Ответ: УЗО нужно для того, чтобы дело ограничилось лишь стадией судорог и не перешло в стадию похорон.

    Наилучший способ обезопасить себя и свою семью - применить тандем: УЗО + заземление.
    Кстати, это и эффективная противопожарная мера.
     
  5. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    @ArturAV, еще раз внимательно перечитал Ваши посты в этой теме; Вы противоречите сами себе:
    Вы уж как-то определитесь.
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.989

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.989
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Именно так.

    Дело в том, что в нормально сделанной электросети этот ноль - он действительно ноль. Ноль как полное гарантированное отсутствие напряжения, отсутствие опасности для человека.

    Но важно понимать разницу между нулём защитным (он же "заземление") и нулём рабочим. На рабочем нуле в розетке при разнообразных мелких неисправностях вполне может появиться опасное напряжение, поэтому путать рабочий ноль и заземление нельзя. Хотя обычно, при нормальной работе, на них одно и то же нулевое напряжение.
     
  7. BIG-HORROR
    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    808

    BIG-HORROR

    Живу здесь

    BIG-HORROR

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    1.076
    Благодарности:
    808
    Адрес:
    Брянск
    @ArturAV дополню пост от @Иванов Костя по причинам несрабатывания
    еще возможной неисправностью УЗО (проверяется обычно кнопкой или какой лампой-прозвонкой)...
    и переполюсовкой (для УЗО с электронной схемой для отдельных китайцев под русскими буквами)...
    И, да...
    после УЗО цапать голыми руками провода весьма невкусно, но ужо не смертельно...
    и провод PE (защитная земля) для работы УЗО не нужен, НО он нужен по другим причинам...
    и этот РЕ и N (рабочий ноль) после расщепления PEN на них соединять между собой низя...
    А то "элехтрики" жэковские такой трэш иногда вокруг УЗО наворачивают, что волосы дыбом не на голове встают и мурашки по телу - хоть из берданки отстреливай...
     
  8. ArturAV
    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23

    ArturAV

    Живу здесь

    ArturAV

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Уфа
    по моему все конкретно описал, если задеть НОЛЬ и ФАЗУ, то УЗО отключалось. Не отключается УЗО если задеть ФАЗУ и ЗЕМЛЮ это и стало причиной данного топика. Читайте внимательно!
     
  9. ArturAV
    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23

    ArturAV

    Живу здесь

    ArturAV

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Уфа
    Господа, теперь наступила, некоторая ясность в моем вопросе. Особое спасибо всем кто не ехидничая и без сарказма терпеливо объяснял суть.
    Прочитав инфу решил поменять УЗО на дифавтомат.
     
  10. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.971
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.971
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    Это нормально.

    судя по вашей лексике:
    нет. Что значит "задеть ноль и фазу"? взять в руки 2 оголенных провода, вставленных в розетку? :faq: И что имеется в виду, когда вы говорите "задеть фазу и землю"?
     
  11. ArturAV
    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23

    ArturAV

    Живу здесь

    ArturAV

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Уфа
    ЗАДЕТЬ - это ЗАДЕТЬ, не прикоснуться специально, а именно задеть! Фирштейн? Так лексика понятна?

    Задеть фазу и ноль - это значить задеть фазу и ноль рукой, не специально, случайно, например, в моем случае сломался китайский зарядник для телефона, штырь остался в гнезде, полез его выдергивать и рукой прикоснулся к контакту земли, розетка - евро.

    Вам по теме есть, что сказать? Хотя можем обсудить и лексику и орфографию)
     
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.971
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.971
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    от того, что вы коснулись землного контакта в розетке, узо срабатывать не должно. факт одновременного касания вами фазы под большим вопросом - никакого касания скорее всего и не было. а от касания нуля рукой узо тоже не сработает.
     
  13. ArturAV
    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23

    ArturAV

    Живу здесь

    ArturAV

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Уфа
    )
    все понятно, давайте офтопить в курилке.
     
  14. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.971
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.971
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    Мне действительно все понятно :aga:
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Все понятия перепутались...
    Ноль и земля - это разные контакты в розетке. Если выдергивая штырек, вы каснулись контакта земли, то Вы случайно задели фазу и землю. Случайно задеть фазу и ноль можно в случае, если выдергивать из розетки оба штырька сломанного зарядника.

    При случайном касании фазы и рабочего ноля УЗО может отключиться при условии, что Вы создали еще и третий контакт: например, стоите босиком на бетонном полу. В этом случае часть тока пойдет через ноги в пол и УЗО почуствует утечку.

    Если же Вы стоите в резиновых сланцах на деревянном полу и никакой частью тела не создаете других контактов, то при касании фазы и рабочего ноля УЗО не сработает, поскольку утечки тока "в сторону" не имеется.