1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6

Отзыв о дымоходах Craft (Крафт) пр-во Воронеж

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем StroimTeplo, 26.09.15.

Метки:
  1. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.143
    Благодарности:
    7.171

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.143
    Благодарности:
    7.171
    Адрес:
    Москва
    304-я не должна магнититься. Направьте запрос на завод, на этикетках есть штрих-код - они пооверят. Возможна к Вам попала труба из какого-нибудь спец. заказа, который дилер размещал под клиента и он по какой-то причине вернул им, возможно оказавшуюся лишней, трубу. Ну или хз... вообщем, это можно выяснить только через магазин где покупали. Но правильнее будет потребовать у них замены, а они пусть сами с заводом решают.
     
  2. 15052007dd
    Регистрация:
    03.01.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    15052007dd

    Новичок

    15052007dd

    Новичок

    Регистрация:
    03.01.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.316
    Благодарности:
    16.760

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.316
    Благодарности:
    16.760
    Адрес:
    Москва
    Подмагничивает?
    Бывает такое возникает в аустенитной стали от смещения структуры кристаллической решетки.
    На местах вытяжки, рубки и растяжки.
    Магнитные свойства имеют не ярко выраженных характер и в разы меньше магнитных свойств ферритной стали.

    На каком участке пробовали?
     
  4. BlindHorse
    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    1.037
    Благодарности:
    307

    BlindHorse

    Живу здесь

    BlindHorse

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    1.037
    Благодарности:
    307
    Адрес:
    Анжерка
    Неделю как запустил дымоход в работу, полёт нормальный. Котёл у меня угольный автоматический с дымососом, в стопе находится довольно долго, но конденсата пока не обнаружено. Ночью был ураган, мне приснилось, что труба упала. Сходил с фонариком посмотрел - стоит на месте)
     
  5. ansov
    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    ansov

    Участник

    ansov

    Участник

    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Подскажите пожалуйста, в чем преимущества сборников конденсата с выходом вниз и выходом вбок. Выход вниз имеет нулевой мертвый объем, но труба сильнее охлаждается. Выход вбок имеет довольно большой мертвый объем, который можно слить только отсоединив его. Какой является типовым решением для сэндвича (и почему)?
     
  6. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.143
    Благодарности:
    7.171

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.143
    Благодарности:
    7.171
    Адрес:
    Москва
    В зависимости от схемы, расположения и возможности доступа для обслуживания применяется тот или иной вариант. Никаких особых преимуществ одного перед другим нет. Для сэндвича применяется либо утепленный вариант, но он только с боковым исполнением, либо сборник конденсата внешний (подключается к наружному контуру) с нижним отводом. При отрицательных температурах окружающего воздуха снимать для обслуживания придётся любой из вариантов по причине замерзания конденсата.
    Не совсем понятно, при чем здесь "мертвые объемы" и охлаждение трубы, но в этом точно нет никаких причин для беспокойства... Если поясните, попробуем разобраться.
     
  7. ansov
    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    ansov

    Участник

    ansov

    Участник

    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Меня немного смутила идея бокового вывода конденсата, так как дно сборника (любой модели) не плоское и если в центре нет выхода вниз, то небольшая лужица там будет в любом случае. А в случае с боковым выходом конденсата у Крафта от дна до края патрубка 20 мм!
    С другой стороны, кроме конденсата в дымоходе выпадает и твердая фракция (зола уноса, сажа), которая может забить трубку, через которую отводится конденсат, а при боковом отводе некоторый объем будет работать отстойником.
    Короче, прекращаю выдвигать гипотезы и внимаю специалистам...
    Фото крафтовского сборника конденсата с боковым отводом прилагаю.
    IMG_20181201_153829s.jpg
     
  8. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.143
    Благодарности:
    7.171

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.143
    Благодарности:
    7.171
    Адрес:
    Москва
    @ansov, сборник с боковым отводом может применяться и в качестве нижней опоры дымохода. В этом случае в систему включается ревизионный тройник.
    Не совсем понятно, что Вас смутило, но в этом точно нет никакой проблемы.
     
  9. ansov
    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    ansov

    Участник

    ansov

    Участник

    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Я верю, что проблемы нет, просто добрая кружка конденсата (300 мл), которую нельзя слить через боковой отвод, а можно слить, только сняв приемник конденсата, меня несколько смущают. Хотя я надеюсь, что конденсата при правильно подобранном режиме котла не будет вовсе, а образовавшийся на переходных режимах будет испаряться.
     
  10. Girodon
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    544

    Girodon

    Живу здесь

    Girodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Обнинск
    На дымоходе крафт стоит обычный оголовок. Печь длительного горения. С крышки оголовка капает конденсат на трубу снаружи. Что можно сделать? Первое, что приходит в голову - срезать колпак
    ogolovok-500x500.jpg
     
  11. ansov
    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    ansov

    Участник

    ansov

    Участник

    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Ну или сразу не ставить. На фото тоже Крафт (спасибо @NikNikTar !)

    IMG_20181202_154110s.jpg

    На ТТ котлы не рекомендуют ставить дефлекторы и зонты, поскольку они замечательно собирают грязно-коричневый конденсат, сажу и проч... А потом оно течет по блестящей нержавейке вниз.
     
    Последнее редактирование: 02.12.18
  12. Girodon
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    544

    Girodon

    Живу здесь

    Girodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Обнинск
    На фото срезанный или так и был?
     
  13. Girodon
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    544

    Girodon

    Живу здесь

    Girodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    544
    Адрес:
    Обнинск
    @NikNikTar вариант срезать - рабочий?
     
  14. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.143
    Благодарности:
    7.171

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.143
    Благодарности:
    7.171
    Адрес:
    Москва
    На фото конус:
    image.jpeg
    Да, ножки просто срезаете аккуратно и все.
     
  15. ansov
    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    ansov

    Участник

    ansov

    Участник

    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    На фото конус. Был заказан изначально таким. От зонта отказался еще до заказа, почитав форум.