    После этого, полудохлый инвертор от А-Электроники был заменен на МАП 1.3 кВт, ну а потом по случаю достались аккумуляторы с базовой станции по цене металлолома (писал пару недель назад в этой теме).
    В эту субботу все это собрал, остался довольным как слон. За ночь, при постоянной нагрузке в 300Вт, напряжение аккумуляторной сборки снизилось с 12.9В до 12.6В.
    МАП показал что выработал 2,64 кВт, дальше разряжать не стал, смысла не было.
    20161001_161044.jpg
     
  2. Фотон2
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    36

    Фотон2

    Живу здесь

    Фотон2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так нужен контроллер заряда, который может обеспечить
    1. Тип батарей
    2. Емкость банка батарей
    3. Желателен датчик температурной регулировки заряда
    4. Помимо выбора типа батарей, желательно наличие вариации стадий заряда.
    У меня контроллер Xantrex, который уже несколько лет обеспечивает жизнь массива батарей из простого автомобильного свинца (качественного свинца). Мой контроллер позволяет переварить мощность 1800 Вт, а мощность моего солнечного массива 2160 Вт (9*240Вт). Работает на АКБ 4*225Ач (связка на 24В). Я имею запас по генерирующей мощности, но не стоит забывать, что этот избыток в наших условиях очень редко выдается получить, гораздо чаще СБ не достигают своей мощности, НО я имею возможность держать батареи как можно чаще в заряженном состоянии, не просаживая их! Настройки контроллера позволяют бережно и грамотно закачивать в них Ач.
    А Ваш Solar 80, извините, но - no name. И вряд ли там есть все такие функции и возможности, или если есть, то могут вполне не соответствовать заявленным.
     
  3. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.725
    Благодарности:
    6.638

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.725
    Благодарности:
    6.638
    Адрес:
    Калининград
    И кто виноват? Излишек мощности СП разве? Может, контроллер кривой или акки, которые кипели, например, при 14,0В и до 14,3 никогда не доходили?
     
  4. Фотон2
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    36

    Фотон2

    Живу здесь

    Фотон2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я бы грешил на контроллер. Таким можно и ГЕЛЬ загубить в два счета, если настройки произведены не правильно. Некоторые контроллеры, при вводе емкости батарей воспринимают значения только в 12 вольтовом значении. Т. е. для них 1АКБ 12В 100 Ач = 2 АКБ 24В 100 Ач.
     
  5. Фотон2
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    36

    Фотон2

    Живу здесь

    Фотон2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Санкт-Петербург
     
  6. Mikhail11
    Регистрация:
    03.05.11
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    86

    Mikhail11

    Живу здесь

    Mikhail11

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.11
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Москва
    ЭЭЭ... я вроде как и подразумевал, что при избыточной мощности СП, виноват плохой контроллер который так издевался над АКБ.

    Хотя, если честно - виноват Я.
    Я этот контроллер поставил, Я подключил к полудохлому инвертору, Я приделал к нему блок питания в 30А и Я подсоединил ко всей этой сборке три АКБ.

    Но Я понял свои ошибки, и попытался исправится (в рамках финансовых возможностей)
     
  7. Фотон2
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    36

    Фотон2

    Живу здесь

    Фотон2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я бы грешил на контроллер. Таким можно и ГЕЛЬ загубить в два счета, если настройки произведены не правильно. Некоторые контроллеры, при вводе емкости батарей воспринимают только в 12 вольтовом значении. Т. е. для них 1АКБ 12В 100 Ач = 2 АКБ 24В 100 Ач.
     
  8. Mikhail11
    Регистрация:
    03.05.11
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    86

    Mikhail11

    Живу здесь

    Mikhail11

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.11
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Москва
    Ну так как тема солнечных батареек мне не актуальна, то Solar 80 даже и обсуждать не буду... этот этап был до того как купил МАП.
    Мне нужно было резервное питание, и все, о чем Вы пишете есть в МАП при работе от сети.
     
  9. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
     
  10. guatro
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    10

    guatro

    Живу здесь

    guatro

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Тут (на форуме), кто то писал, что лучше выставить напряжение поддержки 26,8В чтоб батареи дольше продержались.
    Контроллер дает хоть 30В, всё настраивается.
    Сегодня снял 2 батареи и поставил кипятить напряжением 14,5 В.
    Завтра отстоятся, потом разряжу током 0,1С.
     
  11. Фотон2
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    36

    Фотон2

    Живу здесь

    Фотон2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопрос ведь не в напряжении. Заряд - это комплексный процесс. Ваше устройство заряда должно уметь распознавать тип аккумуляторов, их емкость и даже температуру АКБ (которая не всегда равна температуре воздуха, о чем сам удостоверился на практике).
     
  12. Фотон2
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    36

    Фотон2

    Живу здесь

    Фотон2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @guatro, Вы поймите, что аккумулятор губит время простоя в полуразряженном или, если хотите, в недозаряженнном состоянии. Если Вы хотите продлить их срок службы, то в первую очередь, советую увеличить возможность не выбирать из них все до предела. Проверено на собственном опыте!
     
  13. guatro
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    10

    guatro

    Живу здесь

    guatro

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    До предела?
    Я вообще ничего с них не выбирал. Они в буфере стояли.
    С 600 Ваттной панели отбирал 1,5квт*ч в сутки.
    Необходимый мне ток 15А, панели давали с 10 до 16 часов, в солнечную погоду.
    В пасмурную вообще байпас. В переменную облачность то, что уходило с аккумуляторов, тут же в них и возвращалось. О чем свидетельствовал стрелочный амперметр (установленный между панелями и инвертором) который за не продолжительное время от показаний 22А возвращался к 15А.
    Батареям были созданы "тепличные условия"- температура 19 градусов. Минимальное количество отбираемой энергии с моментальным возвратом.
     
  14. Фотон2
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    36

    Фотон2

    Живу здесь

    Фотон2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @guatro, Ваши батареи кипели?
     
  15. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это поддержание уже заряженных батарей. Такое годится в сетевом резерве при нечастых отключения, при периодическом циклировании, даже неглубоком, мало.
     