1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6

АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. vvaleryvv
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.214
    Благодарности:
    453

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.214
    Благодарности:
    453
    Адрес:
    Москва
    Потестировать САФТ конечно интересно, но к тесту нужно обязательно приложить скан "кассового чека", для, так сказать, более полного даже не понимания, но прочувствования эксклюзивности данного бренда.
     
  2. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    КМК, по одной кривой графика не оценить, а по семейству - куда уж проще. Впрочем, вопрос был не мне адресован :)
    Изначально такого условия не было.
     
  3. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.722
    Благодарности:
    6.632

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.722
    Благодарности:
    6.632
    Адрес:
    Калининград
    Hy начинается! На попятную? ;)
     
  4. vvaleryvv
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.214
    Благодарности:
    453

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.214
    Благодарности:
    453
    Адрес:
    Москва
    Если есть кривая для 20цельсиев, то оценить и по одной вполне можно, чем вас комнатная пентература не устраивает? Но, конечно, по семейству оно лучше.
    Насчёт САФТа - понятно что чека у вас нет и не было. Пёс с ним.
    Если сможете (и когда сможете) постройте, пожалуйста, график внутреннего сопротивления от SoC для заряда и разряда, буду весьма признателен.
     
  5. vvaleryvv
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.214
    Благодарности:
    453

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.214
    Благодарности:
    453
    Адрес:
    Москва
    На самом деле показатели ёмкости ячеек зависят от величины разрядного тока и его "формы". Лиферы нормируют на 0,5С .это значит, что при 0.1С вы возьмёте больше как из Винстона так и из Лиотеха. Причём, чисто теоретически, из Лиотеха можно взять больше в силу того что у него больше Rвнутр.
     
  6. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    На чернобелом графике среднее разрядное напряжение 3.25в, а в конце отдачи номинала разрядных кулонов валится до 2.5в.
     
  7. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Для оценки условной попугайской величины в размерности омов надо знать эдс. А ее на разрядных графиках обычно нету.
     
  8. vvaleryvv
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.214
    Благодарности:
    453

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.214
    Благодарности:
    453
    Адрес:
    Москва
    Есть там всё, wcreader, вспоминайте закон Ома ну и немного инженерной смекалки.
     
  9. Евгений163
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875

    Евгений163

    Живу здесь

    Евгений163

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875
    Адрес:
    Тольятти
    Мало вероятно, что интегратор был настолько криворук и выставил емкость не правильно.
    Выключение по soc обязательно? Спорное утверждение. И видимо от того, что вы со своей (резервно-автономной) колокольни на это смотрите. И в колокольне той, нагрузки разные бывают (от электро сауны до светодиодной лампочки) и у монитора Бмс никто не сидит.
    Теперь посмотрим на вполне конкретную ситуевину:
    Есть электрокара с постоянным потреблением, есть оператор ей управляющий и есть индикатор заряда перед глазами того оператора и есть наказ тому оператору - ехать в сторону розетки если индикатор ему покажет разряд определенной глубины (возможно ещё и зуммер с лампочкой, что б доходчивее было).
    Вопрос - на кой в этом случае отключение по soc?
     
  10. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.722
    Благодарности:
    6.632

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.722
    Благодарности:
    6.632
    Адрес:
    Калининград
    1. Последний (предпоследний) рубеж борьбы за долгую плодотворную жизнь АКБ.
    2. Если SoC мерить не надо- БМС в принципе не нужна- достаточно балансира с отключением по напряжениям...
     
  11. Евгений163
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875

    Евгений163

    Живу здесь

    Евгений163

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875
    Адрес:
    Тольятти
    1. Возможно, но не обязательно.
    2. Надо. Оператор же должен знать уровень заряда. Некоторые Бмс умеют и оставшееся до разряда расстояние считать.
     
  12. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    При натягивании над электрокарами контактной сетки и метализации пола они ездют без батареек. Но надо же куда-то постоянно продавать батарейки.
     
  13. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    во всех цехах и на территории предприятия, а так же прилегающей территории (мало ли)...
     
  14. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.523
    Благодарности:
    6.870

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.523
    Благодарности:
    6.870
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Особенно на современных складах где стеллажи до потолка... Ой да чё там на складах, вспомнить Ленты, Океи, Ашаны где всё хранится на стеллажах в торговых залах и кары снуют между рядами.
    Да надо сетки и благославенный дизель, во покупатели то будут рады.

    Да вылезайте уж вы наконец из своего каменного века.
     
  15. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.722
    Благодарности:
    6.632

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.722
    Благодарности:
    6.632
    Адрес:
    Калининград
    Aaa, mak вce-maku меряем SoC? Torga что мешает отключать по нему, если он известен и эксплуатация в схеме 90 <-> 30...20% (для лифера) идеальна по сроку службы?
     
Статус темы:
Закрыта.