    Для сравнения типовой даташит по безопасности на никелькадмиевые ламельные батарейки.
     

    Вложения:

  2. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    Пока не доказана необходимость какой либо бмс для конкретого титаната.

    в том и фокус нормального аккумулятора, что его надо втрое меньше свинца.

    вы покупаете панели, электричество с которых расходуется неэффективно, покупаете газ, который расходуется неэффективно, ресурс генератора туда же. В случае нормальных аккумуляторов, у вас меньшее количество панелей сможет работать лучше, так же и генератор, причем генератор существенно лучше будет работать. Остается проблема в возможном низком кпд зарядника и инвертора. Я к примеру слил с аккумулятора 4.5 кВт*ч в нагрузку, а залил в него же из сети 6. КПД 0.75. Судя по цифрам, КПД самого аккумулятора реально около 100%
     
  3. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Как обычно - интеллектуальный товар белых разработчиков. Ну и определенные гарантии хранения батареек от излишне быстрых пожаров и взрывов. Это опять же очень полезное товарное свойство литиевых батареек - к ним нужно обязательно покупать бмс. И т. к. батарейки очень пожаровзрывоопасные - то покупать надо очень дорогую бмс чтобы типа спать над лестницей с такими батарейками возможно чуть спокойнее. А это увеличивает полезные для экономики продажи. А уж хозяева экономики знают как с этого себе доход получать.

    Надежность такого робота да еще на хилых полупроводниковостях да во всех условиях эксплуатации круглосуточно от лет до десятков лет должна быть весьма высокая. При аварии робота будет кончание батарейки и/или окружающих лиц и/или материальных ценностей.
     
  4. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Похоже нет возможности даже такими батарейками улучшить уже собраную и отлаженую за много лет достаточно оптимальную систему. Под идеологию хранения энергии в батарейках надо достаточно много переделывать - например зарядку от топлива.
     
  5. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.602
    Благодарности:
    1.751

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.602
    Благодарности:
    1.751
    Адрес:
    Москва
    Да, но если человек может сколько нужно бесплатного свинца подобрать на острове.
    С ним ни покупной свинец, ни покупной НК, ни покупной ЛФЖ действительно конкурировать не смогут.
     
  6. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.792
    Благодарности:
    6.705

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.792
    Благодарности:
    6.705
    Адрес:
    Калининград
    Вам удивляться не приходится. В определённом смысле восхищаться- да, можно и нужно. Аскеты автономные- последние, кто сгинут при БП.
     
  7. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.792
    Благодарности:
    6.705

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.792
    Благодарности:
    6.705
    Адрес:
    Калининград
    Как?
    А разве все СК не делают всё, чтобы отказать в выплатах? Отзывы почитаешь- КАРАУЛ!
     
  8. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.792
    Благодарности:
    6.705

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.792
    Благодарности:
    6.705
    Адрес:
    Калининград
    Я б всё-таки обратил внимание сразу на серьёзный вариант с хорошим шунтом и честным показом ёмкости- уж больно неудобно считать 65,536+65,536+20,1. А то и проспишь 1 из этих 65,536А*ч- и думай потом, какова ёмкость- 180А*ч или 245,536А*ч... ;)
     
  9. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А если не интуитивно, а арифметически?
    Как-то совсем много для ARM, ну да ладно.
    10Вт*24ч=240Втч.
    12Вт*10ч=120Втч.
    2*3Вт*8ч=48Втч.
    12Вт*1ч=12Втч.
    420Втч. Это если монитор по 10 часов в день и свет по 8 и обедаете час.
    60Ач*12.8В=768Втч.
    Может, дело в том, что интуиция Ваша настроена на полуубитый свинец?
    Это о продукции Лиотех, да и те уже обещают меньшие емкости.
    Пекеты по 10 и 20Ач есть на Али, но с качеством - как повезет.
    Литий-титанат, в той теме, что дал ссылку, обсуждается. Там человек его по 1000р. за банку 30Ач покупал. Я бы его сам купил, но он написал, что тот канал закрылся, а когда я уже лифер заказал, написал, что купил снова и еще можно. Я чуть огорчился, но мне все равно интересно имеенно отечественное попробовать - есть у меня такая дурь, патриотизмом зовущаяся, так что расстроился не сильно. О тех все равно есть кому рассказывать, а о лиотеховских толком никто с цифрами не выступил. Ну, пусть буду я.
     
  10. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вам оно не нужно.
    Это для тех, у кого контроллеров в хозяйстве нет.
     
  11. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да, но баллоны с газом он все еще таскает на собственном горбу и все еще мечтает от этого избавиться при помощи СП, а СП сейчас недешевы, но и это не все. КПД цикла в его случае может оказаться вовсе не столь хорош, как КПД никель-кадмия, используемого на 60% по емкости. По предварительному расчету так и выходит. 420/750=0,56, а вовсе не 0,7. Вот в 0,56 я могу поверить при заряде свинцово-кислотных до прекращения роста напряжения, когда это самое напряжение за 17В переваливает.
    Однако, с верой лучше в церковь. Цифры нужны. Черт, поискать полуубитый стартерный, что ли?
     
  12. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    По лужам ляминя и меди от расплавленых после пожара токовыводов литиевой батареи.

    "0,56 я могу поверить при заряде свинцово-кислотных до прекращения роста напряжения, когда это самое напряжение за 17В переваливает."

    12/16 уже 0.75.
     
    Последнее редактирование: 16.01.17
  13. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.351
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    да у нас на острове свинец тоже условно бесплатный. Отдаем убитые аккумуляторы, взамен получаем б/у рабочие. Не сколько нужно, но пара 190-х есть. Но зачем этот гемморой, с условно-рабочими аккумуляторами, из за которых скоро придется выкладывать деньги на новый генератор? Старый в любой момент может навернуться уже.

    Практически тоже самое. Но титанат на авто пока в планах остается.
     
  14. starshoy
    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    137

    starshoy

    Живу здесь

    starshoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Strangeman, есть магазин такой ли-форс в Томске они собирают батареи на заказ. Я там брал в прошлом году весной сборку лифера из 8 пакетов по 30Ач с БМС на 30А заряд/50 А разряд. Батарея у меня вышла на 760 Втч примерно. Обошлась с доставкой в 33 тыс. руб., сейчас она же стоит около 29 тыс, у них цены привязаны к баксу. С весны до осени отработала без нареканий, на зиму оставил на даче. В новый год ездил на дачу, в доме было -7*, нагрузил на полчаса 300 Ваттами, все отлично работало.
     
  15. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Их там десятки и тоже безплатные.
     