1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8

Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MCkonets, 30.09.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AlcorVol
    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    3.403
    Благодарности:
    5.865

    AlcorVol

    Заселился в 2019 году

    AlcorVol

    Заселился в 2019 году

    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    3.403
    Благодарности:
    5.865
    Адрес:
    Вологда
    Никаких не могу. Просто права не имею. Сам у себя сделал геологию - и обратился к конструктору-профессионалу. Расчёт выдал плотность армирования (верхнего и нижнего) в каждой точке плиты. Могу только сказать, что больше, чем 200 х 200, ячейку делать обычно не стОит. А толщина плиты и диаметры - только по расчёту.
     
  2. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.416

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.416
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Клен33, откуда такие сведения по толщине подушки:faq:
     
  3. Gippen
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.317

    Gippen

    Живу здесь

    Gippen

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.317
    Адрес:
    Москва
    Никакой конструктор, проектировщик или какой либо калькулятор не рассчитает правильно толщину плиты не зная из какого бетона она будет отлита. Только в одном случае данные расчетов могут совпасть с действительностью, если бетон заказан на ГОС. предприятии (ЖБИ) и имеет сертификат. Т. е, к примеру, Вы заказываете бетон марки 400 П4 (к примеру) и под этот бетон должен быть расчет всего остального. Не редко бывают случаи когда заливают бетон "от производителя рога и копыта", а потом пинают инженера с его расчетами когда фундамент треснет.
     
  4. AlcorVol
    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    3.403
    Благодарности:
    5.865

    AlcorVol

    Заселился в 2019 году

    AlcorVol

    Заселился в 2019 году

    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    3.403
    Благодарности:
    5.865
    Адрес:
    Вологда
    Всё верно! Или для конкретной марки толщину и армирование посчитает, или рассчитает и толщину, и марку одновременно. Здесь только на репутацию производителя бетона полагаться можно. Или кубик демонстративно заливать. :) Или марку чуть прочнее проектной брать - в случае опасений.
     
  5. Gippen
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.317

    Gippen

    Живу здесь

    Gippen

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.638
    Благодарности:
    5.317
    Адрес:
    Москва
    @belkinas1981, Мой Вам совет, если пригодится, конечно. Сам так делал. Вычисляешь крупный завод ЖБИ в округе, подъезжаешь прямо на завод и спрашиваешь, есть ли в ближайшее время заказ на бетон на заливку мостов или монолитных многоэтажек. И делаешь заказ себе на фундамент именно на этот промежуток времени. Процентов на 99 Вам привезут качественный бетон, потому что всё оборудование на заводе будет настроено на определенную марку бетона и перестраивать для Ваших пяти миксеров никто его не будет. Мне таким макаром привезли такой бетон, что я его болгарка с алмазным диском с трудом берет. Зато никаких подсосов влаги. растрескиваний от заморозок и разморозок и в помине нет.
     
  6. belkinas1981
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    1.676
    Благодарности:
    325

    belkinas1981

    Живу здесь

    belkinas1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    1.676
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Рязань
    @Gippen, спасибо за совет.
    @AlcorVol, как уже читал у вас получилась плита 12х12 толщиной 24см и 10 арматура. А дом сколько этажей, какие перекрытия и из чего или какой расчетный вес?
    Думал себе делать плиту 30см. Арматура или 12 или 14, соединительные стержни 8мм. Бетон М300 или М350
    С пирогом пока не определился. Достаточно ли будет 20см песка 10см утеплитель?
     
  7. AlcorVol
    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    3.403
    Благодарности:
    5.865

    AlcorVol

    Заселился в 2019 году

    AlcorVol

    Заселился в 2019 году

    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    3.403
    Благодарности:
    5.865
    Адрес:
    Вологда
    Всё в моих двух темах (Проект и Процесс) подробно расписано. (Смотрите подписи в постах.) Но если вкратце - арболит 30 см (блоки), два этажа. Первый пререкрыт плитами ПК, второй - похитрее: там стальной двутавр + деревянные балки + доска. Лучше в темы заглянуть, словами долго описывать, да и не помню уже всех деталей.
     
  8. Клен33
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    163

    Клен33

    Живу здесь

    Клен33

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Владимир Юбилейная 6 58
    Вот например:
    Это 3-й пост Владимир Таллин в теме Утепленная шведская плита-1.

    Ну собственно если сделать глубину подушки (и дренажа) меньше - с защитой дренажа от тяжелой техники это никак не поможет, наоборот на глубине он сохранней.
     
  9. Клен33
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    163

    Клен33

    Живу здесь

    Клен33

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Владимир Юбилейная 6 58
    Ну во первых везде на схемах присутствует дренажная труба, в той же схеме Дороселл например. Во вторых он нужен чисто технологически. Тугопластичная глина очень плохо впитывает воду, и при проливке подушки без дренажа будет бассейн.
     
  10. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.416

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.416
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Клен33, во первых, обратили внимание, что там ни слова о песке 20+20, только щебень. Во вторых, там ни слова о грунте, УГВ. нельзя слепо копировать чужие решения. Все индивидуально.
     
  11. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.416

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.416
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Присутствует на схемах, но совсем не обязательна его необходимость. В вашем случае, необходимо только водоотведение и ливневка.
     
  12. belkinas1981
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    1.676
    Благодарности:
    325

    belkinas1981

    Живу здесь

    belkinas1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    1.676
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Рязань
    Так какой же пирог является правильным или, если хотите, наиболее универсальным?
     
  13. masterSQH
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    96

    masterSQH

    Живу здесь

    masterSQH

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    96
    Постараюсь вам помочь
    Что у вас с грунтом?
    (Тип грунтов и мощность этих слоёв)

    Какой дом планируется на фундаменте?
    (Геометрические размеры; тип; Материал, плотность, толщина стен, высота стен; какие перекрытия; вентшахты и дымоходы (кол-во каналов в них); будет ли камин и какой)
     
  14. belkinas1981
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    1.676
    Благодарности:
    325

    belkinas1981

    Живу здесь

    belkinas1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    1.676
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Рязань
    @masterSQH, добрый день.
    С грунтами точно не знаю. Сосед говорит, что сначала супесь, затем глина. Толщину слоёв не знаю.
    Участок наклонный. Поэтому монолитная плита и ФБС для цоколя. Заглубление плиты скорей всего от 1 метра до 2 метров из за уклона.
    Дом 11х11. ФБС-6, газобетон-400 с утеплителем из каменной ваты и отделка кирпичом. Перекрытия плиты ПНО. Итого цоколь, 2 этажа и крыша.
     
  15. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.182
    Благодарности:
    2.494

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.182
    Благодарности:
    2.494
    _
    Пирог плиты как и прочность применяемого бетона и армирование ее, имеют вторичное значение, главное это добится безпросадочности основания на которое садится плита, а это зависист от несущей способности грунта и пресловутых песчаных или щебеночных подушек. Если условие безпросадочности основания не выполнено, ни какое армирование и ни какая марка бетона плиту как фундамент в толщинах до 350мм не спасет для каменного дома.
     
Статус темы:
Закрыта.