1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18

Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.560
    Благодарности:
    21.550

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.560
    Благодарности:
    21.550
    Адрес:
    Москва
    Слухи из области одна бабка сказала. В итоге избыточная по характеристиками стена с высокой остаточной влажностью и увеличенным в 3 раза сроком высыхания...

    Несущей способности в 5 этаже для 2-этажника конечно тоже мало... А ведь не знали, чо есть еще блок Д 500 В 5.0... (он на 99 этажей может подойти) :)

    А вот многослойный конструктив - существенно более ответственая штука - вокруг нее слухов, елси их правильно отобрать и страшилок разных - существенно больше... :)
     
  2. Лана282
    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3

    Лана282

    Участник

    Лана282

    Участник

    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Я хотела их менять местами, но не очень попадают по высоте за счет разной суммарной высоты швов - если толщина шва 2 мм примерно - при 20+20+20 = 4 мм толщина швов, а 30+30 = всего 2 мм
    Поэтому не стала настаивать.
    Хотела изначатьно взять разные блоки - 20 и 30 см с высотой 25 см, чтоб менять местами можно было б без проблем, но их не было, к сожалению. Пришлось 20х30 брать.
     
  3. Лана282
    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3

    Лана282

    Участник

    Лана282

    Участник

    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Это верно)

    Вообще, как в сказке - чем дальше влезаю во все, тем страшнее становится)
    В мои планы не входило настолько вникать во все это, конечно. А сейчас уже есть ощущение, что мы поторопились со строительством - надо было более детально в каждую операцию вникнуть и детально разобраться. А это еще пара лет. Так, глядишь, лишь к пенсии и построились бы)
     
  4. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.560
    Благодарности:
    21.550

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.560
    Благодарности:
    21.550
    Адрес:
    Москва
    Ужас какой. У нас в стране нет ничего дефицитного... Блоки в любом размере - не дефицит... Конструкция - ужасна. Во всех отношенияях. Пена усугубляет проблему. По сути мы имеем две отдеьностоящие стены.
     
  5. Лана282
    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3

    Лана282

    Участник

    Лана282

    Участник

    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Значит, будем менять местами. За счет пены толщина швов может быть меньше, чем при использовании обычного клея, думаю, может, это и получится. Завтра попробуем.

    А про наличие - менеджеры сказали, что завод будет после 11 ноября выпускать нужные нам размеры, не раньше. Закупали мы в конце октября. Строители посоветовали не ждать - зима скоро, мы, когда начинали, надеялись до холодов закончить уже с гб.
     
    Последнее редактирование: 08.11.17
  6. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.560
    Благодарности:
    21.550

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.560
    Благодарности:
    21.550
    Адрес:
    Москва
    Мне вообще не нравится идея начала строительства дома в зиму. Ничего толком вы не выиграете... Проблем будет - полным полно...
    Хороший строитель должен был остановить вас от этой авантюры... Все заинтересованы делать так, как им хочется...
     
  7. Лана282
    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3

    Лана282

    Участник

    Лана282

    Участник

    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Мы хотели осенью построить, чтоб брусовую часть зимой. Но по ряду причин получилось опоздание значительное в процессе стройки. Спрашивала, можно ли вообще строиться так - сказали, что можно. Поэтому и продолжили.
     
  8. curieux
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    631

    curieux

    Живу здесь

    curieux

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    631
    Адрес:
    Челябинск
    Может в ваших краях и можно (где-нить на югах нашей Родины), но вообще строителям пох; им же не жить в Вашем доме - они хоть что наговорят, лишь бы заполучить работу.
     
  9. ГВА93
    Регистрация:
    03.10.12
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    698

    ГВА93

    Живу здесь

    ГВА93

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.12
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    698
    Адрес:
    ЮФО
    Так строить нельзя, получите две отдельные стены с проблемами. Если строители такое взялись строить, и говорят, что нормально - гнать в шею. Попробуйте договорится с менеджерами поменять блоки. (идеальный вариант). Если нет, то стройте с перевязкой регулируя толщину шва. Между 300 и 300, 4мм - хоть раствор и то лучше, чем две стены.
    Гидроизоляция д. б. цельная, на всю ширину, ибо суть ее в названии (еще повод выгнать строителей), но некритично для ГБ. Поэтому здесь не партесь. Глеб Грин говорил, что для ГБ гидроизоляция по сути не обязательна из-за больших пор не дающих высокий подсос, но лучше делать.
     
  10. stanspb
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    6.071
    Благодарности:
    5.002

    stanspb

    Живу здесь

    stanspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    6.071
    Благодарности:
    5.002
    Адрес:
    Питер
    Вы далеко не один такой. Но у строителей другая психология. Им кушать хочется весь год, а не только летом. У вас тоже объемы продаж и выпуска наверняка падают зимой.

    А вообще, если успеть залить аромопояс хотя-бы за неделю до минусовых температур, то ничего плохого в этом нет. Стропилку и кровлю уже можно под снегом делать. Но поздней осенью это лотерея, в которую играть лично я бы не стал.
     
  11. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.560
    Благодарности:
    21.550

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.560
    Благодарности:
    21.550
    Адрес:
    Москва
    Это - вполне логичный вариант. С этим можно жить. Следить за стройкой и качеством работ зимой - архисложная задача для заказчика. ИМХО.
     
  12. xalikstr
    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    74

    xalikstr

    Живу здесь

    xalikstr

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.16
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    74
    Товарищи профессионалы, поясните мне пожалуйста одну простую вещь, как казалось мне, а оказалось не простую :)

    вот имеем мы плотность газобетона, к примеру D500, я так понимаю, что эта плотность означает, что в 1 м3 твердых веществ ровно на 500 кг (если это d500), т. е. вес куба газобетона получается пол тонны. К примеру размер блока 600х400х250, в кубе получается 16.6 блоков, отсюда вес 1 блока должен быть около 30.1 кг. Но, если открыть сайт производителей, к примеру Build Stone, то масса 1 блока такого размера указана 40 кг. В чем подвох? Или я что-то не так понимаю...

    Просмотрел кучу производителей, и у всех колеблется цифра от 40 до 43 кг\блок.
     
  13. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.772
    Благодарности:
    13.179

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.772
    Благодарности:
    13.179
    Адрес:
    Коломна
    В технологии производства. Вы покупаете блоки с остаточной (а она может быть 20%, 25%, 30% по массе) влажностью. Высыхает блок в течение достаточно длительного времени. Вот тогда он и придет к тем самым 500 кг на куб, плюс-минус допуск.
     
  14. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.179
    Благодарности:
    2.492

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.179
    Благодарности:
    2.492
    Справочно...
    К 500 он ни когда не придет если это не пустыня сахара. В средней полосе он минимум окажется 525кг/м3, но скорее всего эта цифра окажется даже чуть выше и зависит это от показателя вариации плотности.
     
  15. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.560
    Благодарности:
    21.550

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    20.560
    Благодарности:
    21.550
    Адрес:
    Москва
    После автоклава масса куба блока прибавляет до 40% влажности. Скорость высыхания до эксплуатационной напрямую зависит от плотности блока
    Д 300-400 - примерно сезон
    Д 500 - 3 года
    Д 600 - 5 лет

    Для вычисления транспортного веса блока при поставке от завода я применяю формулу Плотность х объем х 1.35 в большинстве случаев.
     
Статус темы: