1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Полезная информация для установки видео домофона с электро магнитным замком и контролем доступа Z-5

Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Alex003, 01.10.15.

  1. Shaun
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    445

    Shaun

    Живу здесь

    Shaun

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Барнаул
    Если на Z5-R, то он поддерживает передачу ключей только по протоколу Dallas touch memory. Поэтому считыватель может быть EM-Marine или Mifare, но выход чтобы был Dallas touch memory
    Аналогичный Z5-R контроллер делает Тантос - TS-CTR-1, который поддерживает Wiegand 26.
    Цена того или другого - 500 р. Это самые популярные контроллеры для дач

    Считыватель Matrix-II - тоже очень популярен, но для улицы - лучше что-нибудь покрепче.

    Считыватели с выходом Touch Memory скорее всего будут параллельно работать с Z5R

    По надежности и тд - надо смотреть куда ставите. На калитку дома - нормальный выбор, для предприятия - несерьезное оборудование.
     
  2. Conrad66
    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    131

    Conrad66

    Живу здесь

    Conrad66

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    131
    Какие считыватели для него для уличного использования на калитку дома ?
     
  3. Denispnt
    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    3.225
    Благодарности:
    1.614

    Denispnt

    Живу здесь

    Denispnt

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    3.225
    Благодарности:
    1.614
    Адрес:
    Москва, Ногинск, Щелково
    Будут. :hello:
     
  4. Shaun
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    445

    Shaun

    Живу здесь

    Shaun

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Барнаул
    для TS-CTR-1 - любой считыватель с выходом Wiegand 26,
    для Z5-R - любой считыватель с выходом touch memory.
     
  5. s m c
    Регистрация:
    03.07.14
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    346

    s m c

    Живу здесь

    s m c

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.14
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Сокол
    Товарищи, вопрос не технический, а организационный. :hello:
    Есть две вызывные видеопанели, монитор домофона 2шт поддерживает и есть режим LiveView, одна панель будет на калитке - куда бы приспособить вторую? Уж думал градусник на улице повесить и камеру на него направить:)] или на чердак смотреть нет ли конденсата:)].
    Или оставить как резервную для возможной замены? А может одну над другой сразу повесить, чтобы в случае выхода из строя одной просто пользоваться другой:) без лишних манипуляций по замене.
    (На участке уже организовано видеонаблюдение с 4 камерами)
     
  6. Waldschnepfer
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    4.244
    Благодарности:
    3.000

    Waldschnepfer

    темнота некультурная

    Waldschnepfer

    темнота некультурная

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    4.244
    Благодарности:
    3.000
    Адрес:
    Москва
    Не морочьте себе голову, положите в загашник.
     
  7. Conrad66
    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    131

    Conrad66

    Живу здесь

    Conrad66

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    131
    Добрый день.
    Можно ли на прямую подключить к контроллеру Iron Logic Z5-R (ток коммутации до 5А) или
    Тантос - TS-CTR-1 (выход управления замком не более 3 А) замок CISA 1A731.00.0 ELETTRIKA (номинальный ток 3А) или лучше использовать промежуточное реле ?
    Нужен ли для замка бустер (CISA 07022.00.0) если блок питания будет, например Mean Well 12B,10A,120Вт (один на замок, контроллер и считыватель)?
    p. s. И нужен ли диод на замок ?
     
  8. Равиль Наилевич
    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    4

    Равиль Наилевич

    Живу здесь

    Равиль Наилевич

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    Сегодня установил электромеханический замок Atis. К нему контроллер z5r и видеодомофон. Запрограммировал простые ключи. Несколько раз проверили все ключи и с панели монитора открыть дверь- все работает. После этого поставили личинку снаружи. И замок перестал работать. Слышны щелчки, но как будто не осиляет. Блок питания импульсный на 3 А.
    Первые мысли:
    1. Мешает личинка, пробовали без нее. Не открывает.
    2. Я не поставил диод и либо блок, либо замок накрылся.
    3. Заводские настройки Z 5r держит открытым замок 3- 5 секунд. Сгорела катушка?
    Ставил все по этой схеме.

    Z5R-.jpg
     
  9. smk_23
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    29

    smk_23

    Живу здесь

    smk_23

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    29
    Тут варианта скорее всего два:
    1. Калитка слишком сильно давит на ригель. Попробуйте на открытой калитке поджать взводящий ригель пальцем и открыть замок.
    2. Либо замок нужно подрегулировать чутка. Если не сложно выложите фото внутренностей замка - подскажу что подогнуть.
     
  10. Равиль Наилевич
    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    4

    Равиль Наилевич

    Живу здесь

    Равиль Наилевич

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    А вариант с катушкой можно отмести? А то я уже к самому плохому приготовился.
    Фото на днях сделаю.
     
  11. smk_23
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    29

    smk_23

    Живу здесь

    smk_23

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    29
    Нужно обязательно перепрограммировать контроллер на сработку на минимальное время. Если вы клацали замком всего несколько раз, то маловероятно что катушка сгорела, китайцы не CISA - быстро не горят. У меня был случай, когда забыли перемычку на контролере переставить (понадеялись друг на друга) - пару минут замок под напряжением стоял и ничего.
     
  12. Conrad66
    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    131

    Conrad66

    Живу здесь

    Conrad66

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    131
    Народ подскажите по связке контроллера с замком CISA 1A731.00.0 ELETTRIKA.
    Пару постов выше задавал вопрос.
    Надо бы принять какое-то решение и реализовывать. :)
     
  13. smk_23
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    29

    smk_23

    Живу здесь

    smk_23

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    29
    Подключайте через Z5-R и больше ничего не нужно. Замок серьёзный выбрали, он для калитки мало подходит, только для ворот.
     
  14. Conrad66
    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    131

    Conrad66

    Живу здесь

    Conrad66

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.16
    Сообщения:
    524
    Благодарности:
    131
    Почему вы решили что он только для ворот ?
     
  15. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Добрый день, форумчане !
    Поставил на калитку новую чизу, у старой сломалась механика (5 лет Работал, без Электрики, только механика,
    Добавил домофон и что получилось:
    Когда идёт сигнал с домофона (типа открыть колитку)
    То на концах (перед замком) 12 в, а если эти концы подсоединить к котушке замка то уже 3 вольта!
    Взял вставил старую катушку в новый замок и все зароботало!
    Никто не сталкивался? Что это?