1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите с проектом парной

Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем romancer, 05.10.15.

  1. Stroyexpert
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    22

    Stroyexpert

    Участник

    Stroyexpert

    Участник

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    22
    Потолок лучше утеплителем 50 мм защитить. Во-первых - мембрану от температуры защитите, во-вторых - угол стена-потолок проще будет закрыть фольгой.
    Стены вблизи трубы можно облицевать кирпичом до потолка. То есть вашу облицовку продлить до потолка.
    В парилках с кирпичными стенами утеплять нужно весь контур. Это необходимо для того, чтобы тепло не расходовалось на нагрев кирпичных стен. При деревянных стенах утепление парилки не требуется, так как дерево не забирает тепло.
     
  2. Stroyexpert
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    22

    Stroyexpert

    Участник

    Stroyexpert

    Участник

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    22
    Тепло к верху поднимается, у потолка максимальная температура будет
     
  3. slava gold2
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    586

    slava gold2

    Живу здесь

    slava gold2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    Самара
    @Stroyexpert,
    ну что ж, спасибо Вам большое за дельные советы, буду переваривать
     
  4. Stroyexpert
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    22

    Stroyexpert

    Участник

    Stroyexpert

    Участник

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    22
  5. romancer
    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    33

    romancer

    Живу здесь

    romancer

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Томск
    @slava gold2, не ругался и ругаться не буду! пишите и мне польза!
     
  6. romancer
    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    33

    romancer

    Живу здесь

    romancer

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Томск
    @Stroyexpert, спасибо за советы и схемку так и буду делать!
     
  7. slava gold2
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    586

    slava gold2

    Живу здесь

    slava gold2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    Самара
    @romancer,
    ну раз не ругаетесь-поделюсь проделанным/испытанным лично...не гарантирую, что все верно
    -купил пачку 50мм роквул сауна (с фольгой) на пробу, одному вполне удобно трудиться, плотненький такой, обрешетка 59см по инструкции-сидит туго, не сыпался, не чесался, плотность фольги засекречена...хз какая нанесена
    -обрешетка 50мм к стене КББ через слой ЦПС 2см крепче/легче/удобно всего села на анкера самые худенькие...100х8 вроде по 6руб/шт. пока примерно анкера с шагом 40см? не жидко?
    -за три часа после работы вечером реально одному сделать одну стену, дольше инструмент/удлинители готовил
    -без заманухи (обмана) не можем в Самаре никак, реклама/действительность разняться=вместо заявленных 10 хлыстов, в упаковке их 8шт, те 0,24м.куб. а не 0,3...за 690рэ
    -по низу отступил от пола чистого 16см, чтоб потом плитку 30см на пэ резать и плинтусить по периметру, летом не делал сразу-хочу посмотреть, как мой бетонный/плавающий пол перезимует
    -забыл, взял немного грунтовки для бетона/штукатурки-советуют все стены перед утеплением пройти чтоб поменьше пылил
    -несколько вопросов пожалуйста, опыта таких работ еще не было
    -как часто крепить брус 50х50 к стене анкерами 100х8мм (есть 40шт), чтоб чистовая вагонка крепенько висела? на брусок 230см 4 шт достаточно?
    -не смогу верхний брус крепить в стык стена/потолок-армопояс там, на сколько можно опустить, чтоб вагонка чистовая хорошо висела?
    -так и не понимаю как обустроить стену в районе дымохода, пока пропустил это место...
    от оси дымохода до стены 60см, стена внешняя, те если ее совсем там не утеплять, боюсь будет промерзать/плакать/плесневеть...может не брусок, а из металла каркас собирать/утеплить/закрыть чем либо НЕ горючим потом тот же керамогранит наклеить?
    -и непонятки с потолком, изоспан (пароизоляция) в инструкции до +80, вдруг кто перетопит...за сотню градусов...думаю буду навешивать на потолок утеплитель 50мм, за одно и проводам будет надежней...
    фото с окошком-моечная смежная, фото хрень получились, извиняюсь
     

    Вложения:

    • Фото1994.jpg
    • Фото1996.jpg
    • Фото1997.jpg
    • Фото2000.jpg
    • Фото1998.jpg
  8. Stroyexpert
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    22

    Stroyexpert

    Участник

    Stroyexpert

    Участник

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    22
    На брусок длиной 230см 4-5 креплений достаточно
    Верхний брусок можно опустить не более чем на 100мм. от уровня чистового потолка. Важно когда вагонкой обшивать будете, не повредите фольгу на внутреннем углу. При свесе вагонки на 100мм. галтель в углу можно хорошо закрепить.
    Если у вас дымоход будет выходить через стену сделайте следующим образом: вокруг прохода трубы через стену прибиваете рамку из бруска размером 450х450мм (вообще чем больше тем лучше), укладываете в нее тот же базальтовый утеплитель с зазором вокруг трубы 5-10мм, накрываете рамку листом оцинковки или нержавейки. Все остальное - вагонка. Должно получиться как на фото ниже. Трубу лучше делать сендвич.
    На потолок сделайте утеплитель 50мм.
     

    Вложения:

    • проход тубы.jpg
  9. slava gold2
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    586

    slava gold2

    Живу здесь

    slava gold2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    Самара
    @Stroyexpert,
    огромное мерси за внимание, разошелся я в чужой теме
    1. про крепеж понятно, очьхор
    2. верхний брусок замечательно, мне см 5-7 хватит, чтоб армопояс не буравить...
    3. фольга нежная, убедился, спасибо
    4. вокруг прохода...вот тут будут вопросы, как ком снежный)
    -вокруг прохода можно не брусок, а из металла для гипсокартона каркасик собирать?
    -в стене отверстие нужно гильзу или просто высверливаю/выбиваю кусок стены ровно
    -печь/бак/поворот...горизонталь уже сендвич пойдет? пускай...не против...
    -поворот вот такой возможен или тройник для прочистки...или на улице тройника будет достаточно?
    -сразу после поворота можно поставить шибер задвижку на горизонтальном участке?
    -нормальные люди бак/самовар фиксируют к стене? неужто кипяток стоит под собственным весом...
    спасибо заранее, фотки взял с сайта продавца печи
     

    Вложения:

    • 03cd3d917f86de5144c2e2f0828662a4.png
    • cc56ac06eefc1d5a5a1c6789d021a576.png
    • aa1508cc9cc22a9ee224ad462ac5ec98.png
    • a8f6982b8dbec232ee8c49c0e9b831c0.png
  10. Stroyexpert
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    22

    Stroyexpert

    Участник

    Stroyexpert

    Участник

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    22
    Все внутренние углы либо фольгой нужно пройти либо фольгированным скотчем проклеить.
    Вокруг прохода лучше тот же брусок, вагонку лучше к нему крепить. По пожаробезопасности проходит.
    В стене делаете отверстие больше по диаметру трубы на 100мм., вставляете трубу и зазор заполняете базальтовым утеплителем 50мм.
    Прочистку горизонтального участка предусмотреть нужно. Спросите у продавцов, есть ли в комплекте такие фасонные элементы. Через тройник на улице проблематично будет прочистить (на фото тройник с конденсатоприемником). Если бы крестовина стояла.
    Шибер думаю в бане ни к чему. Но на ваше усмотрение. На горизонтальном участке поставить можно.
    Если есть возможность бак лучше закрепить. Если раструб плотно входит и бак практически не качается, то можно и не крепить.
     

    Вложения:

    • ustrojstvo-dymoxoda-102.jpg
  11. slava gold2
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    586

    slava gold2

    Живу здесь

    slava gold2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    Самара
  12. Stroyexpert
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    22

    Stroyexpert

    Участник

    Stroyexpert

    Участник

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    22
    Всегда рад помочь
     
  13. slava gold2
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    586

    slava gold2

    Живу здесь

    slava gold2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    1.146
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    Самара
    @Stroyexpert,
    стены утеплил...осталось возле печи и потолок...ну по верху чуток-брусок кончился
    с роквул сауна в принципе можно дружить
    НО! из трех упаковок купленных, в одной на фольге нет логотипа...хз почему
    полупаковки после вскрытия-повреждена фольга по краю-думаю погрузчик рогами задел...обрезал
    перестрахуюсь всеж, куплю фольгу и пройду ответственные места/стыки углы как вы советуете
    ну и нужен бак/поворот/кусок трубы...невозможно так прикинуть выход в стену
    @romancer,
    у соседа вариант перегородки, может Вам приглянется
    стены строения кирпич, перегородка парная/душ/комната сама каркас/утеплитель
    но под перегородку он отлил подиум см 15, те каркас не должен мокнуть, для дверей оставил разрывы
    утеплят обычным+фольга будет+зазор+чистовая
     

    Вложения:

    • Фото2046.jpg
    • Фото2054.jpg
  14. Stroyexpert
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    22

    Stroyexpert

    Участник

    Stroyexpert

    Участник

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    22
    Разные партии, поэтому логотипа нет или на разных заводах выпущены.
    Выход в стену только с баком и трубами, все правильно.
     
  15. Stroyexpert
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    22

    Stroyexpert

    Участник

    Stroyexpert

    Участник

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    22
    Неплохой вариант. Но я бы сделал небольшие порожки на дверях, чтоб вода не вытекала, 50мм. достаточно. Гидроизоляцию по бетонному основанию, хотя это не очень критично, если нормальный уклон и швы расшиты качественно. Со стороны моечной утеплитель пароизоляцией нужно защитить.