1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Оцените проект фундамента. свайно-ростверковый

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем aleksandra11, 05.10.15.

  1. id11641652
    Регистрация:
    08.02.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    14

    id11641652

    Живу здесь

    id11641652

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    14
    А строители уширение сделать смогут? и как они его сделают?
    И у вас с каким шагом получатся сваи если их уменьшить?

    Песчаная подушка не избавит от пучения совсем.
     
    Последнее редактирование: 07.10.15
  2. Дми
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    87

    Дми

    Лаборант

    Дми

    Лаборант

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Брянская область
    Если честно - ужас! Скорее всего Ваш архитектор, если он "не вертуальный" не понимает здесь ни чего! Вам уже сказали что это все неправильно, в данном случае сваи только вредят. Попробуйте посидеть на двух стульях одновременно, приятного будет мало! Здесь тоже самое, первой же весной вы это ощутите! Если уже все сделано советую взять с архитектора обязательства в виде заключённого договора, в котором прописать гарантийные обязательства на всякий весенний случай.
     
  3. id11641652
    Регистрация:
    08.02.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    14

    id11641652

    Живу здесь

    id11641652

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    14
    Что вы человека пугаете. Такое фундамент имеет право на жизнь... Только все зависит от грунта и от того, как защитить фундамент. А вот если делать уширение (как хочет автор) то надо ростверк над землей поднимать.
     
  4. Дми
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    87

    Дми

    Лаборант

    Дми

    Лаборант

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Брянская область
    Я не пугаю, а просто пытаюсь предупредить о возможных последствиях, да бы будующей весной не увидеть данного человека в теме: "Ремонт и реконструкция фундамента".
     
  5. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.639
    Благодарности:
    773

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.639
    Благодарности:
    773
    Адрес:
    Новосибирск
    Героически создавать себе проблемы (бурить под сваи в траншее МЗЛ, тромбовать подушки на дне скважин...), чтобы потом их ещё более героически преодолевать (Утеплять грунт, ленту, делать дренаж, закладывать греющие кабели...)?
    Прямой вопрос "архитектору" - на кой ляд он вообще сваи лепил?
    Грунт не подходит под МЗЛ? (Сильнопучинистый? мокрый? Просадочный?) Тогда зачем на него класть ростверк? Нагрузки для свай посчитаны? Или сделано по принципу "пусть будут сваи, а если провалятся, то ростверк лентой поработает?
    Или ему строители обещали откат за бестолковые работы?
    Клиент заплатил деньги?
    Заплатил! За что? За картинку без пояснительной записки, срисованную с проекта девятиэтажки, без схемы армирования?
    И теперь клиент не знает что с этим "творчеством" делать...
    Да выкинуть в помойку, или "архитектору" засунуть в... Ну куда хватит фантазии!
    Либо обращаться за проектом фундамента в другую контору, либо заниматься проектированием самому, что, судя по вопросам и предложениям, похоже на "это фантастика".
    "А давайте к этим двум стульям мы ещё третий сбоку при...шим".
    Или как говорил Вовочка "а мой папа вот тут полочку при...ярит".
    Ну и продолжение, естественно, как с тем же Вовочкой. "При...ярить-то можно, но нафига она тут нужна?"
     
  6. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.639
    Благодарности:
    773

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.639
    Благодарности:
    773
    Адрес:
    Новосибирск
    Вас развёл "архитектор", теперь разводят строители.
    Единственный правильный выход - перестать гнаться за сроками, послать и одного, и других куда подальше, и сделать нормальный проект.
    А на "архитектора" ещё и в суд подать.
     
  7. aleksandra11
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    aleksandra11

    Участник

    aleksandra11

    Участник

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    оставить сваи на пересечениях стеновых осей, а дальше с шагом 2.10м.
     
  8. aleksandra11
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    aleksandra11

    Участник

    aleksandra11

    Участник

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Большое спасибо, всем отклинувшимся. видимо архитектор испугался, что МЗЛ будет не достаточно.
    Pop70 может быть вы архитектор? мы в следующий раз обратимся к вам, вы очень убедительны)
     
  9. elan51
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    474

    elan51

    Живу здесь

    elan51

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    474
     
  10. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.639
    Благодарности:
    773

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.639
    Благодарности:
    773
    Адрес:
    Новосибирск
    @aleksandra11, дорогая, для чего МЗЛ "недостаточно"? Для передачи нагрузки от полутора этажей сруба на грунт? Или для получения с Вас бабла в запрошенном размере?
    Вот для второго, приляпывание свай к МЗЛ вполне подходит.
    Хотите расскажу как контора по продаже коробок из оцилиндровки Вас развела на этого "архитектора" и строителей, предложивших Вам "на сэкономленное" ещё и плиту "сбоку прибубенить"?
    В общих чертах это выглядело примерно так:
    "Мы не делаем фундаменты, мы только срубы ставим, но у нас есть знакомый архитектор..."
    А потом Вы подписываете договор, в котором фундамент Вы представляете под сборку сруба в готовом виде, к определённому сроку.
    "Прости-господи-архитектор" рисует Вам свой рисунок "пирамиды хеопса", прекрасно понимая, что изобразить это в натуре можно только за огромные бабки, и не факт, что вообще реально. Потом у Вас начинаются гонки к срокам под сруб и появляются "знакомые строители", предлагающие "сваи под пересечения" (надо же срубить за бурение, а заодно и снять всякую ответственность с "архитектора"), а чтобы не резать смету "на пирамиду хеопса", "мы Вам плиту зальём, чтобы первый венец не гнил".
    Так было дело?
    Так вот, то, что Вы многократно переплатите за Ваш фундамент - это пол беды. Самое главное - это то, что в результате Вы получите "Чёрт-те-что и сбоку бантик", которое без зазрения совести потрескается в первую же зиму, и спросить Вам будет за это не с кого. Зато, появится куча желающих ещё и "отремонтировать и реконструировать" Ваше чёрт-те-что.
    Ну, или Вам повезёт с грунтами, и фундамент под сруб по цене "пирамиды хеопса" лет через тысячу-десять тысяч будут изучать археологи с альфы центавра, как доказательство отсутствия разума у примитивных двуногих, населявших некогда планету Земля.
     
  11. id11641652
    Регистрация:
    08.02.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    14

    id11641652

    Живу здесь

    id11641652

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    14
    если делать висячий ростверк и сваи с уширением то шаг свай должен быть не более 1,5 м.
     
  12. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.639
    Благодарности:
    773

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.639
    Благодарности:
    773
    Адрес:
    Новосибирск
    Или расчёт ростверка и его армирования.
    Сруб вообще без всяких ростверков прекрасно будет стоять и на сваях с шагом 1,5. У него своей жёсткости выше крыши, и деформации допустимые огромные. У него одних только собственных усадочных деформаций хватит чтобы переплюнуть любые неравномерные осадки правильно расчитанного свайного фундамента.
     
  13. aleksandra11
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    aleksandra11

    Участник

    aleksandra11

    Участник

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Снова здравствуйте!
    Земля глина, в основном сырая. На участке перепад уровня земли в 30см.
    Строители выкопали по 40 см под землю везде, таким образом дно получилось с перепадом, заметили это не сразу. Глубина свай, так же пробурена одинаково, по 1.60м, т. е. сваи под землей находятся на разном уровне с таким же перепадом в 30см, так как копали их из канавы. Армакаркас для ростверка одинаковой высоты, но перепад строители предлагают компенсировать бетоном, т. е. общая высота ростверка будет разной.
    1. не понятно что делать с тем, что делать с тем, что сваи на разной глубине?
    можно ли оставить их на разной глубине, загнув сверху армакаркас?
    или поднимать те сваи, что находятся ниже, за счет песчаной подушки под сваей? или добуривать, те что выше?
    2. надо ли привязывать армакаркас свай к армакаркасу ростверка? строители вообще не хотят этого делать, хотя каркас свай заходит на половину в ростверк по длине.
    как его правильно крепить, гнуть под углом 90 и привязывать к нижнему армапоясу или привязывать так же к верхнему?
    3. можно ли перепад компенсировать песчаной подушкой, а не бетоном? тогда общая высота ростверка будет одинаковой, а песчаная подушка будет от 10 до 30 см.
     
  14. Дми
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    87

    Дми

    Лаборант

    Дми

    Лаборант

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Брянская область
    У Вас ростверк висячий?
     
  15. aleksandra11
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    aleksandra11

    Участник

    aleksandra11

    Участник

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    если висячий, это значит, висит над землей, то нет.
    учитывая перепад получалось, что в каком то месте ростверк стоит на земле, а каком то заглублен на 30см. нам говорят, что необходимо заглубить ростверк, хотя бы на 10 см. тогда получается, ростверк, там где он был заглублен на 30см, опуститься на эти 10 см, а эти 10 см должны были быть песчаной подушкой.