    @Shiza, надо прочитать первые 20 страниц или меньше.
    Давление надо выставлять +10% от давления включения. Штатный ОК - в мусор. Смысл можно выяснить, прочитав первые 20 страниц.
     
  2. Pavel_978
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    113

    Pavel_978

    Живу здесь

    Pavel_978

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    113
    А чем Вы измерили давление с точностью до 0,05 бар?
    Вашему давлению воздуха соответствует давление включения насоса 1,7-1,8 бар.

    Обычно советуют - 10%.
     
  3. Shiza
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Shiza

    Участник

    Shiza

    Участник

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    У меня электронный манометр Качок М30.

    Так сколько выставить - плюс 10 или минус 10?)
    Какое стандартное давление в груше краб 24?

    Я понял, что ставят ОК после насоса, или как в моём случае - до насоса, между трубой скважины и насосом и удаляют штатный ОК. Я так и не понял - чем будет мешать штатный, если его тоже оставить?
     
  4. Alex257xx
    Регистрация:
    17.09.21
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    3

    Alex257xx

    Участник

    Alex257xx

    Участник

    Регистрация:
    17.09.21
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    3
    Прочитал всю тему. Как понял, нужно удалять обратный клапан из краба, чтобы сделать кран на полив.
    Но, хотелось бы еще промывной фильтр грубой очистки поставить перед поливом и входом в краб. Это нужно для того, чтобы форсунки дождевателей (полив газона и огорода) не забивались постоянно мусором. А для воды в доме понятно зачем он нужен. Чтобы реже менять магистральный фильтр основной.

    Как тогда поступить? Можно ли заместо реле давления поставить заглушку, а само реле расположить до фильтра грязевика и крана на полив?
     
  5. Pavel_978
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    113

    Pavel_978

    Живу здесь

    Pavel_978

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    113
    Фильтр грубой очистки по мне перед насосом и крабом
    не помешает. А в Крабе - да, основной.
     
    Последнее редактирование: 05.07.23
  6. Ллюбитель
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    2.798
    Благодарности:
    1.461

    Ллюбитель

    Живу здесь

    Ллюбитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    2.798
    Благодарности:
    1.461
    Адрес:
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Правильно советуют :)], Слогопедил:|:
    Минус - исправляюсь:hello:
     
  7. Alex257xx
    Регистрация:
    17.09.21
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    3

    Alex257xx

    Участник

    Alex257xx

    Участник

    Регистрация:
    17.09.21
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    3
    Это в принципе понятно. Но в этой схеме нет "подводных камней"? Может что неправильно работать будет...

    И еще вопрос - у меня скважинный насос hammer nap 600/39s. Производители заявляют, что в нем есть обратный клапан. Мне в таком случае на выходе из насоса ставить ОК не надо будет? И ОК при входе в Краб я тоже удаляю. Так?
     
  8. Shiza
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Shiza

    Участник

    Shiza

    Участник

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Ну раз уж тут на форуме все такие молчаливые и не могут ответить, после того, как я уже два раза писал этот вопрос - пожалуй, отвечу сам себе: Не обязательно демонтировать штатный обратный клапан - в моём случае он абсолютно не мешает, система работает штатно и нет необходимости нарушать заводскую сборку.

    А вот с давлением не особо разницу заметил - на моём изначальном давлении из коробки 1.55, КРАБ включался на 1.5 и выключался на 2.8.
    Попробовал снизить давление в ГА до 1.4 - вроде работает как и до этого!
    Так сколько же оставить?
     
  9. Pavel_978
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    113

    Pavel_978

    Живу здесь

    Pavel_978

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    113
    А сколько хотите. Насос будет работать на своих параметрах в любом случае. Минус 10% от давления включения это устоявшийся рекомендуемый вариант. При объеме ГА всего в 24 литра разница в давлении воздуха плюс-минус 20% даст может быть плюс-минус 200г запаса воды, чего Вы просто не заметите. С вашими параметрами ГА способен "накопить" не более 7-8 литров воды. Тонкая настройка при таком малом объеме не имеет большого смысла.
    Небольшие колебания давления воздуха, как видите сами, погоды не делают.
    Соблюдение рекомендации актуально для баков больших объемов.

    Вам его жалко? Не хотите прислушаться к мнению большинства, в т. ч. авторитетного (это я не о себе)?
    Неоднократно сказано: встроенный пластиковый клапан не является качественным элементом.
    То, что он функционирует первое время, не значит, что так будет всегда. Вынимается он нелегко, после года работы с водой и вовсе достать не сможете.
     
  10. Ллюбитель
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    2.798
    Благодарности:
    1.461

    Ллюбитель

    Живу здесь

    Ллюбитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    2.798
    Благодарности:
    1.461
    Адрес:
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Если честно, то деталей уже не помню, но снял я его легко, т. е. не весь, а только рабочую часть - что-то в виде тарелки-клапана, оно очень легко вышло.
     
  11. Pavel_978
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    113

    Pavel_978

    Живу здесь

    Pavel_978

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    113
    Располовинить корпус сложно - ощущается как цельнолитный, зазор сравним с нулевым. Сделан с космической точностью.)
     
    Последнее редактирование: 09.07.23
  12. Praetorian13
    Регистрация:
    21.06.21
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4

    Praetorian13

    Участник

    Praetorian13

    Участник

    Регистрация:
    21.06.21
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4
    Приветствую!
    Нужен совет, ситуация следующая:
    Имею Краб 50.
    Стал часто включаться насос, слил воду, подключил автокомпрессор, стал качать. Кран не закрывал.
    Заметил, что при открытом кране давление в ГА не растет. Закрыл кран, накачал давление 0.9. Насос стал включаться реже, накачивать дольше.
    Меня терзают сомнения, что это было? Порвана мембрана? Но при нажатии пальцем на ниппель вода не льется.
    Также читал, что в 50 ГА должно быть литров 35 воды, но у меня явно меньше.
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.340
    Благодарности:
    26.662

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.340
    Благодарности:
    26.662
    Адрес:
    Калуга
    где читали ? это глупость. обычно треть в среднем от объема.
     
  14. Pavel_978
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    113

    Pavel_978

    Живу здесь

    Pavel_978

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    113
    @Roaroma, а можно найти табличку объемов ГА, отличную от общеизвестной "голубой"?
    У меня р вкл. 3,0 и дельта 1,5. В ней таких данных нет(.
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.340
    Благодарности:
    26.662

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.340
    Благодарности:
    26.662
    Адрес:
    Калуга
    Можно посчитать самому, при нулевом давлении за грушей (атмосферном) в бак войдет 50 % по объему воды при давлении 1 атм, при 2 атм воды - 2/3 от объема бака и тд, думаю, принцип поняли.