  1. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987
    Адрес:
    Пермь
    На камине не хватает адаптера котла-перехода 180/200. Труба у вас висит.
     
  2. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.140
    Благодарности:
    7.169

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.140
    Благодарности:
    7.169
    Адрес:
    Москва
    1. Стартовую трубу оставляют без утепления для предотвращения перегрева сэндвича. Перегрев возможен при нарушении правил эксплуатации - не правильная растопка, не регулярное обслуживание, воспламенение сажи.
    2. Нужно избегать длиных горизонтов. Этот участок зарастёт сажей и камин перестанет нормально работать. Если доступа для обслуживания к этому участку нет, то сажа может и вспыхнуть.
    3. Собирать по конденсату надо.
    4. Если производитель указывает необходимый диаметр дымохода, значит и нужно его использовать. На фото не видно никакого старт-сэндвича, у Вас там просто сэндвич-труба стоит... наружный контур висит в воздухе. Старт-сэндвич выглядит так:
    image.jpeg
    5. Задвижки никакие не нужны, а шибер поворотный можно использовать, если регулировок самой топки не хватает.
    6. Не обязательно, но зонт а шахте не должен препятствовать свободному выходу продуктов сгорания.

    Судя по стоимости сэндвича, 304-й сталью там не пахнет. Приложите магнит к внутренней трубе - если магнититься, то там не 304.
     

    Вложения:

    • image.jpeg
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.305
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.305
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    Сначала адаптер, потом переходник на сендвич и далее сендвич.
    Так можно.
    Как у Вас - недопустимо!
    Сначала кусок трубы и потом обязательно переходник на сендвич.
    Делайте углами 90.
    Если до тройника - можно.
    Можно, но не для вашего случая. У вас следует переделать!
    Не обязательно.
    Трубу конденсатника точно нужно выводить сквозь зонт!
    Трубу камина тоже лучше вывести, хотя и не обязательно, если правильно оформлено устье трубы и покровная плита.
     
  4. pro100filja
    Регистрация:
    15.04.16
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    218

    pro100filja

    Живу здесь

    pro100filja

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.16
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    218
    Свои 5 копеек в добавление к вышесказанному
    1. На топку труба опираться не должна. Ставьте опору на стену выше
    2. Старт-сэндвич (переход моно-термо) обязателен, иначе вывалиться утеплитель. Про сэндвич с топки сразу - допустимо, если регламентирована выходная температура дымовых газов в районе 300-350 градусов, т. к. сэндвич-трубы сертифицируются на более высокую температуру.
    3. По фото непонятно, куда Вы выводите трубу. Есть отводы и на 15 и на 30 град.
    4. По ценнику это Дымок / Феррум и иже с ними. На фото не видно хомутов
    5. Под общий зонт с вентиляцией дымоход не стоит
     
  5. AndyFedo
    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35

    AndyFedo

    Живу здесь

    AndyFedo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Московская область
    Спасибо за развернутые ответы.

    Дымоход на фото начинается вот с такого переходника, узкой стороной вставленного в жерло.

    Стык жерла и этого переходника перемотан асбестовым шнуром и герметиком для каминов. Переходник внутри пустой, проваренный. Низ, который в камин,- одинарное кольцо, чуть меньше диаметром, чем жерло, а верх - двойное кольцо, под размер сендвич-трубы. Она на нём как бы и стоит.

    Комментарии красным на одном из приложенных фото.

    Не годится?
     

    Вложения:

    • photo_2018-11-26_15-38-17.jpg
    • 2018-11-26_16-13-08.png
    Последнее редактирование: 26.11.18
  6. Ivas777
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    135

    Ivas777

    Живу здесь

    Ivas777

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А в схемах везде указывается, что от 1,5-3м- можно вровень с коньком.
     
  7. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.140
    Благодарности:
    7.169

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.140
    Благодарности:
    7.169
    Адрес:
    Москва
    Все верно... скорее всего я был не внимателен или поторопился. В любом случае, высота трубы не должна быть менее 5 м от колосников.
     
  8. AndyFedo
    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35

    AndyFedo

    Живу здесь

    AndyFedo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Московская область
    Добавлю ещё несколько фото и вопросы:

    1. Если первую трубу делать однослойную, не будет ли она раскаляться до красна и нагревать отделку через газоблок толщиной 10см? Можно ли оставить стартовой сэндвич-трубу, если точно не буду перетапливать сильно?

    2. Чем обложить и обшить камин сзади?

    Фото конструкции прикладываю. У меня сейчас то же самое, что собрано на полу, только первая же труба - сэндвич.
     

    Вложения:

    • 2018-11-26_22-42-29.png
    • 2018-11-26_22-42-38.png
  9. Bazan3107
    Регистрация:
    02.03.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    22

    Bazan3107

    Живу здесь

    Bazan3107

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Доброго дня, подскажите, дымоход пойдет из стены вверх, есть ли какое допустимое отклонение от вертикали или должно быть четко по уровню? Очень "хочется" дымоход на 2-3 см отклонить от дома, длина дымохода 5 м
     
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.305
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.305
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    Допускается увод оси дымохода в сторону до 1,0 метра, под углом в 30 градусов.
     
  11. AndyFedo
    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35

    AndyFedo

    Живу здесь

    AndyFedo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Московская область
    @Алексей Телегин

    Не могли бы вы скорректировать свои рекомендации по моей проблеме. Или коротко написать, что все они остаются в силе, несмотря на внесенные уточнения.

    Заранее благодарю.
     
  12. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.305
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.305
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    Что в силе, а про какие уточнения речь?
     
  13. pro100filja
    Регистрация:
    15.04.16
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    218

    pro100filja

    Живу здесь

    pro100filja

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.16
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    218
    1. насчет сэндвича сразу с топки: если в паспорте на топку четко указана температура дымовых газов на раструбе, и она не превышает 400 градусов - можете ставить сэндвич сразу. сэндвичи на это сертифицируются, однако, в зависимости от производителя (способа и плотности наполнения сэндвича базальтом), есть риск перегреть сэндвич, утеплитель осядет, характеристики трубы как минимум ухудшаться. для исключения такого риска ставьте полметра-метр моно трубы - собьете температуру.

    2. топка вместе с началом дымохода должна быть полностью заизолирована теплоизолятором в так называемый теплоизоляционный (теплосборный) кожух. тот же газоблок, 1ое, не изолятор - будет греться и передавать тепло в несущую стену (она же несущая?), что плохо, 2ое, будет сам разрушаться от температуры,

    3. рассмотрите вариант: сделайте (вырежьте) нормальный прямоугольный проем в стене под топку, усилив его швеллером/ уголком - обеспечьте себе (топке) пространство для нормального охлаждения и качественной теплоизоляции
     
  14. AndyFedo
    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35

    AndyFedo

    Живу здесь

    AndyFedo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Московская область
    Я имел в виду добавочную информацию из постов https://www.forumhouse.ru/posts/22873509/ и https://www.forumhouse.ru/posts/22876505/ - не изменила ли она ваших рекомендаций...

    Порекомендуйте, пожалуйста, конкретный материал - плиты или рулонный, чем изолировать тонкую стену из газоблока от одинарной трубы, чтобы не пострадала отделка за этой самой тонкой стеной!
     
  15. pro100filja
    Регистрация:
    15.04.16
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    218

    pro100filja

    Живу здесь

    pro100filja

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.16
    Сообщения:
    327
    Благодарности:
    218
    отчего такой вариант не рассматриваете?
    в текущем варианте по фото Вам будет сложно (я бы сказал, невозможно) сделать качественный изоляционный кожух + достаточное пространство для конвекции (читайте инструкцию по установке к Вашей топке), т. к. любой изолятор это минимум 30мм, а у Вас по фото от силы 100мм по "рваной" плоскости проема.

    инженерная система даже внутри должна выглядет красиво

    Материалы теплоизоляционные для кожуха:
    1. базальт. вата Rockwool FireBatts Alu 110 (требует каркаса + скотч алюминиевый Kraft + по-хорошему, обезжиривать места проклейки) придется через 3-5 лет контролировать состояние. при работе с базальтом обязательны маска и очки.
    2. плиты силиката кальция + грунтовка + саморезы + мастика/ термостойкий клей. если работаете лобзиком / дисковой пилой тоже очки + маска

    и насчет обложить камин (читай теплоизоляционный кожух) сзади - самое недорогое кирпичом

    и не забудьте конвекционные решетки снизу/сверху кожуха по инструкции топки
     
Статус темы: