    НГ=негорючий. он и не горит. обмана нет.
    вообще мне с производства люди говорили, что если обычный базальтовый утеплитель использовать даже при 200С, то срок его службы будет несколько месяцев.
    понятно что самим волокнам ничего не будет, но без связующего не будет формы, и все это осядет. со всеми вытекающими последствиями.
    в тех изоляции фиксация волокон происходит по другому (прошивка, сетка...) там да - можно использовать при высоких температурах.
     
  2. ANDRUHA-1
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    33

    ANDRUHA-1

    Живу здесь

    ANDRUHA-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Приветствую всех! Подскажите пожалуста, какое сделать безопасное расстояние от ондулина до сендвич дымохода?
     
  3. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.185
    Благодарности:
    7.187

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.185
    Благодарности:
    7.187
    Адрес:
    Москва
    Все расстояния до сгораемых материалов определены нормами (СП 7.13130.2013 Приложение Б).
    image.jpeg
    Для холодной кровли:
    image.png
     
  4. ANDRUHA-1
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    33

    ANDRUHA-1

    Живу здесь

    ANDRUHA-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
  5. ANDRUHA-1
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    33

    ANDRUHA-1

    Живу здесь

    ANDRUHA-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    С такими отступами крышная разделка из нержи не закроет данное отверстие
     
  6. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.185
    Благодарности:
    7.187

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.185
    Благодарности:
    7.187
    Адрес:
    Москва
    Все зависит от того, что Вы имеете ввиду под "такими отступами" и правильно ли понимаете их значение применительно к Вашему конкретному случаю.
    Если материал кровли сгораемый, то надо отступать... это в первую очередь относится к стропилам и обрешётке. Если ондулин относится к группе НГ, то убирайте только деревяшки, а ондулином перекроете отверстие и установите крышную разделку. Если Ваш ондулин не НГ, то обрежьте его так, чтобы можно было смонтировать разделку.
     
  7. Ivas777
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    135

    Ivas777

    Живу здесь

    Ivas777

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Температура самовосплменения Ондулина около 360град.С Вчера как раз изучал на офиц. блоге (https://www.onduline.ru/blog/boitsya-li-ondulin-kontakta-s-goryachey-pechnoy-truboy). Поболе температуры воспламенения дерева. Но лучше не расслабляться с горючим материалом, если есть возможность макс. подальше его располагать. Мы сделали около 18- 20см до Ондулина от сэндвича. Но я буду делать там короб из суперизола (силиката кальция) 40мм+ вата. Это защита от температуры Ондулина и обрешётки крыши. Заодно, суперизол торцом примкнёт к металл. листу и придаст чуть жёсткости нетолстому металлу на крыше. По-моему достаточная защита и расстояния на неутеплённой кровле (там у меня чердак неутеплённый).
     
    Последнее редактирование: 23.08.19
  8. Денис1235
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.806
    Благодарности:
    2.966

    Денис1235

    Живу здесь

    Денис1235

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.806
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Москва
    вот так сделал, адаптер котла оказался лишним.
    Единственное, не промазал место сопряжения мастер флэша с сэндвичем.
    Могу залезть и промазать, если необходимо, но тут такой вопрос высота трубы 2 метра, значит температура дымовых газов может быть достаточно высока. Наверное, обычным силиконовым герметиком не стоит промазывать?
    Стык трубы и мастер флэша промазать CaloryGeb-ом? Он контакта с водой не боится?
     

    Вложения:

    • IMG_20190819_160553.jpg
    • IMG_20190825_185547.jpg
  9. rainfall
    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    557

    rainfall

    Живу здесь

    rainfall

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    557
    Адрес:
    Ярославль
    Почему так мало людей используют крышную разделку из нержавейки? вообще все проблемы решаются - не горит, стойкая к высокой температуре, не разрушается от ультрафиолета. поставил и забыл.
     
  10. Денис1235
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.806
    Благодарности:
    2.966

    Денис1235

    Живу здесь

    Денис1235

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.806
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Москва
    место контакта дымоход-крышная разделка сложнее герметизировать, а также нужен очень точный угол кровли чтобы сделать разделку под заказ под свой угол. Это обывательский анализ.
    Для бани точно бы делал оцинкованную, а в беседке сколько печь будет гореть - час-два максимум.
     
  11. rainfall
    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    557

    rainfall

    Живу здесь

    rainfall

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    557
    Адрес:
    Ярославль
    @Денис1235, напротив, с ней все просто. есть такой элемент как "юбка". да и сами разделки выполнены с большим диапазоном углов. моя была если память не изменяет в диапазоне 30-60 градусов. я даже не знал точный угол своей кровли. все на глаз. села идеально.

    понятно, что у вас уже установлено все. но учитывая их недолговечность - все равно менять придется.
    в вашем случае юбка тоже поможет. она сядет плотно, поэтому даже если и придется использовать высокотемпературые герметики - страшного ничего не будет- подвижных элементов нет - не растрескается.
     
  12. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.185
    Благодарности:
    7.187

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.185
    Благодарности:
    7.187
    Адрес:
    Москва
    Все отлично герметизируется - на конус разделки надевается юбка, примыкание которой (изнутри) промазывается силиконовым высокотемпературным герметиком (красным).
    Угол наклона нивелируется за счёт зазора в конусе. Обычно выпускается три типоразмера с диапазонами углов 0 - 15, 15 -30, 30 - 45 градусов. 92366885-B5F4-46CA-A754-15DAB50666A1.jpeg 7A6588FF-0D4F-44E6-B550-B5580972C615.jpeg
     
  13. koljanxxx
    Регистрация:
    15.08.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    koljanxxx

    Участник

    koljanxxx

    Участник

    Регистрация:
    15.08.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Ребят страницу назад писал о своей проблеме с некачественным утеплителем в сендвич трубе, на заводе сказали привезти трубы и перепакуют белую керамическую вату, так вот как она себя ведет в сендвич трубе на банном котле? читал что она держит большие температуры.
     
  14. Минчанин
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.034
    Благодарности:
    4.000

    Минчанин

    печи строю

    Минчанин

    печи строю

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.034
    Благодарности:
    4.000
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    Держит, но точно так же хорошо прогревается.
     
  15. Денис1235
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.806
    Благодарности:
    2.966

    Денис1235

    Живу здесь

    Денис1235

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.806
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Москва
    Минчанин, ну так чем мне промазать стык сэндвича с мастер-флэшем обычным силиконовым герметиком или герметиком calorygeb чёрным (это уже куплено)?
     