1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

Практика технологического присоединения к электросетям

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ИВАШКА, 20.03.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.322
    Благодарности:
    15.874

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.322
    Благодарности:
    15.874
    Адрес:
    Великий Новгород
    В виде полумесяца что-ли?
     
  2. polanka18
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297

    polanka18

    Живу здесь

    polanka18

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    да хоть в виде блина...
     
  3. polanka18
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297

    polanka18

    Живу здесь

    polanka18

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    что это меняет для заявителя?
     
  4. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    СО в. Д. и в ТУ пишет, допустим, У, а потом, когда бодается с заявителем - трактует как ЗУ.
     
  5. D1ab10
    Регистрация:
    12.11.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    D1ab10

    Участник

    D1ab10

    Участник

    Регистрация:
    12.11.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Добрый день, товарищи. Хочу подключить к своему участку за 550 р. 15 кВт. Подскажите пожалуйста есть ли у меня шанс получить технологическое присоединение в следующей обстановке (прикладываю схематичный ситуационный план): по левому берегу реки идет небольшая деревня, вдоль основной улицы идет ВЛ (сколько киловольт не знаю), параллельно этой ВЛ через реку идет мой участок (земли сельхозназначения)?
    Расстояние от участка до ВЛ 280 метров, ширина реки в этом месте около 20 м. Планирую сделать КФХ для этой земли.
    Заранее благодарю за ответы.
    ситуационный план.png
     
  6. polanka18
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297

    polanka18

    Живу здесь

    polanka18

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    А в чем кошмар то? :)
     
  7. polanka18
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297

    polanka18

    Живу здесь

    polanka18

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    Нужно узнать чья это линия и подать в эту организацию заявку...
     
  8. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    Кошмар, не, ну не кошмар, ессесно, но проблема для тех, кто заявляет для подключения ОКС и жаждет ПУ в доме!
     
  9. garaperidol
    Регистрация:
    20.06.15
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    217

    garaperidol

    Живу здесь

    garaperidol

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.15
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    217
    Ну с учетом реки то думаю СО весь мозг вышатает. не любят они реки проходить, правда если небольшая и не судоходная, то могут проколом либо по дну реки.
    Чья линия за рекой и ее напряжение (может она вообще 220 кВ и принадлежит ФСК), а также точное расстояние от ВЛ до границ участка конечно нужно выяснить (то что вы указали 280 м. не мешает СО указать 1,5 км).
     
  10. Alex Sirotkin
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.701
    Благодарности:
    2.171

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.701
    Благодарности:
    2.171
    Адрес:
    Россия
    Хочу лишь сказать, @ВладимирК, что к @Solodom предъявили обоснованное требование - указать наименование энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации.
    Еще раз, сетевая организация имеет на это правовое основание.
    Причем, независимо от того находится сетевая организация в Удмуртской республике или в другом субъекте Российской Федерации.
     
  11. Alex Sirotkin
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.701
    Благодарности:
    2.171

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.701
    Благодарности:
    2.171
    Адрес:
    Россия
    Вот на этом, @Вячеслав76, пока и остановимся.
     
  12. a5559249
    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8

    a5559249

    Участник

    a5559249

    Участник

    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    8
    Добрый вечер. Помогите советом. Заключил договор ТП с южными сетями все стандартно на следующий день пришло сообщение, что МОЭСК все сделал ждут меня, но по факту около участка никаких столбов нет. При разговоре в офисе сказали что у вас участок в СНТ вот сами и стройте линию, хотя я даже в СНТ не вхожу. Линия СО находится на расстояние 120 метров, в СНТ сетей вообще почти нет.
     
  13. zasranetsmsk
    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    6

    zasranetsmsk

    Участник

    zasranetsmsk

    Участник

    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Не
    Добрый день.
    Подскажите по Акту осмотра: указано - "трубостойка не на границе" и "узел учета не пригоден к коммерческому расчету."
    Фактически - трубостойка установлена в 80 см. от забора (ближе не получится - фундамент забора и цветы любимой тещи:)
    в ТУ указано точка подключения – вводные клеммы коммутационного аппарата вводно- распределительного устройства на трубостойке, установленной на границе земельного участка Заявителя (граница балансовой принадлежности электросети абонента и энергоснабжающей организации).
    я пишу заявление - в котором указываю - что все в пределах правил.
    Стоит что-то исправить-добавить?

    Сканы во вложении.
    Спасибо
     

    Вложения:

  14. Solodom
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    67

    Solodom

    Живу здесь

    Solodom

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Глазов
    Приведите, пожалуйста, нормативные акты, с указанием конкретных пунктов, на основании которых это требование является обоснованным.

    И ещё вопрос - Вы, часом, не из Удмуртской Республики?
     
  15. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.322
    Благодарности:
    15.874

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.322
    Благодарности:
    15.874
    Адрес:
    Великий Новгород
    @zasranetsmsk, Так если осмотр был без Вас то осмотра не было. А в своем акте эти "спецы" должны обосновать все свои замечания и интересно знать как они определили границы участка, может по межевому плану у Вас другие границы нежели месторасположение забора.
     
Статус темы:
Закрыта.