1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

Практика технологического присоединения к электросетям

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ИВАШКА, 20.03.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.309
    Благодарности:
    6.889

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.309
    Благодарности:
    6.889
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Мотивируйте, плз, если вы про коммутацию - где и в каких правилах написано, что СО должна навязывать мне какую-либо селективность действия устройств коммутации? Они даже устройство заземления не вправе мне в ТУ прописать, насколько я понимаю.
     
  2. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Я имел ввиду первую часть фразы...вы не ошибаетесь.
     
  3. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.309
    Благодарности:
    6.889

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.309
    Благодарности:
    6.889
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Вот, набросал мототказ - прокомментируйте, плз - может, что добавить или изменить надо?
     

    Вложения:

  4. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.327
    Благодарности:
    20.120

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.327
    Благодарности:
    20.120
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не существенно.
    Селективность обеспечивается автоматически последовательной установкой защитных автоматов
    32-16-10-6 А до электроприемника.
     
  5. DIYMan
    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.309
    Благодарности:
    6.889

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    DIYMan

    Любопытный рукосуй :)

    Регистрация:
    19.05.13
    Сообщения:
    8.309
    Благодарности:
    6.889
    Адрес:
    80 км от Краснодара
    Спасибо, тем не менее: ясно, что я не баран и токоограничивающие автоматы на каждую ветку у меня стоят и сейчас. Меня напрягает тот факт, что СО лезет не в свою зону ответственности - я же не пишу им "обеспечьте установку опор в соответствии с бла бла бла", поскольку это их зона ответственности, вот пусть у них голова и болит. А как я там сделаю всё после вводного автомата - это моё дело, не так ли?

    Я понимаю, что многие вещи являются несущественными, однако они прописаны как мои обязательства, к невыполнению которых можно апеллировать при случае (как известно, при желании можно и к столбу докопаться). Я так понимаю, максимум, что я обязан сделать вместе с СО - это предоставить им на обследование ВРУ - пусть смотрят, правильно ли оно собрано, по фен-шую ли? А вот то, что пойдёт после ВРУ - это моя головная боль.

    Если где-то заблуждаюсь - поправьте плз, учусь этим тонкостям в процессе, так сказать.
     
  6. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    Если по фен-шую, то бишь по Правилам - дело им должно быть только до прибора учёта. Всё.
     
    Последнее редактирование: 01.07.15
  7. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.327
    Благодарности:
    20.120

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.327
    Благодарности:
    20.120
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Правила техприсоединения
    84. Сетевая организация проводит осмотр присоединяемых электроустановок заявителя до распределительного устройства (пункта) заявителя (распределительного устройства трансформаторной подстанции, вводного устройства, вводного распределительного устройства, главного распределительного щита, узла учета) включительно.
    86. Документы, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 85 настоящих Правил, не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В.
     
  8. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.327
    Благодарности:
    20.120

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.327
    Благодарности:
    20.120
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Из Правил недискриминационного доступа:
    энергопринимающие устройства потребителя" - находящиеся у потребителя аппараты, агрегаты, механ"измы, устройства и иное оборудование (или их комплекс), предназначенные для преобразования электрической энергии в другой вид энергии в целях использования (потребления) и имеющие между собой электрические связи."
    Напишите Вводной Распределительный щит с Прибором учета (ВРЩ с ПУ) земельного участка
    (строительной площадки жилого дома)
     
  9. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.327
    Благодарности:
    20.120

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.327
    Благодарности:
    20.120
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тот, кто производит фактическое присоединение.
    п. 8
    г. 1) под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено");
     
  10. novotor69
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    novotor69

    Участник

    novotor69

    Участник

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    А если на простой язык перевести
     
  11. novotor69
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    novotor69

    Участник

    novotor69

    Участник

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Меня ещё смущает, что в договоре и ту указан дом, а не земельный участок, это так и должно быть?
     
  12. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.327
    Благодарности:
    20.120

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.327
    Благодарности:
    20.120
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    см. п. 7 целиком -Правила техприсоединения
     
    Последнее редактирование: 01.07.15
  13. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.327
    Благодарности:
    20.120

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.327
    Благодарности:
    20.120
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Номера пунктов Договора и ТУ, в которых дом ?
     
  14. novotor69
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    novotor69

    Участник

    novotor69

    Участник

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    2 пункт по договору и 2 пункт по ту
     
  15. novotor69
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    novotor69

    Участник

    novotor69

    Участник

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Источник питания ПС "606" Ф. 606-01
     
Статус темы:
Закрыта.