1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

Практика технологического присоединения к электросетям

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем ИВАШКА, 20.03.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. auggust_70
    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    314

    auggust_70

    Живу здесь

    auggust_70

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    314
    или построение ЛЭП 300 м., вскладчину с г. Пановым
     
  2. Sherif
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    1.141
    Благодарности:
    1.462

    Sherif

    Живу здесь

    Sherif

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    1.141
    Благодарности:
    1.462
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    никак. у Вас в ТУ указан класс напряжения 0,4. Откуда СО приведет эти 0,4 Вы не можете регулировать, т. к. это за пределами Вашего участка
     
  3. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.322
    Благодарности:
    15.874

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.322
    Благодарности:
    15.874
    Адрес:
    Великий Новгород
    Это не в договоре, а в ТУ. Вот из ПТП п. 7 г. 1) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено");
    А это из договора
    1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя
    обязательства по осуществлению технологического присоединения
    энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое
    присоединение).
     
  4. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.658
    Благодарности:
    22.852

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.658
    Благодарности:
    22.852
    Адрес:
    Гатчина
    и п. 6 договора:
     
  5. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.658
    Благодарности:
    22.852

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.658
    Благодарности:
    22.852
    Адрес:
    Гатчина
  6. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.322
    Благодарности:
    15.874

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.322
    Благодарности:
    15.874
    Адрес:
    Великий Новгород
    Так это же не входит в Ваши обязанности, эти пункты для исполнения СО.
     
  7. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.658
    Благодарности:
    22.852

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.658
    Благодарности:
    22.852
    Адрес:
    Гатчина
    вот именно, следовательно не касаются данного конкретного Д и ТУ и отношения к ним не имеют.
     
  8. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.322
    Благодарности:
    15.874

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.322
    Благодарности:
    15.874
    Адрес:
    Великий Новгород
    @Вячеслав76, А ссылка на другие ТУ в части исполнения СО это критично?(это для моего самообразования).
     
  9. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.658
    Благодарности:
    22.852

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.658
    Благодарности:
    22.852
    Адрес:
    Гатчина
    А вы знаете что в тех ТУ написано?
     
  10. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.322
    Благодарности:
    15.874

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.322
    Благодарности:
    15.874
    Адрес:
    Великий Новгород
    наверное что-то важное:)
    Вообще согласен, не корректно как-то ссылаться на "конституцию мексиканской республики". :)
     
  11. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    Судя по тому, как СО пишет про точку присоединения: "существующая опора абонентской ВЛ-0,4 кВ от абонентской КТП", вы ни в жизнь не догадаетесь, от какой опоры вас будут присоединять.
     
  12. FaddeyM
    Регистрация:
    20.07.15
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    102

    FaddeyM

    Живу здесь

    FaddeyM

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.15
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    102
    Вот что я хочу сделать. Не знаю получится это или нет, но все построено на придирках. Они нам в руки сами дали свидетельство о том, что ими на нашу землю был разработан проект технического присоединения. Мы, ссылаясь на инструкцию ФАС, что подключение должно осуществляться не обязательно к реально существующей линии, но и к планируемой, и ссылаясь на свидетельство из наших ТУ, пушим МО. И указываем, что они присоединение должны нам осуществить от запланированной ТП и далее по тексту наших ТУ, как вы мол и указали и свидетельствовали что это есть. Т. е. все построенно на принципе - поймал на слове. Ну а получится или нет, Бог знает. Сейчас только соображаю как это корректней отписать.
     
  13. Vdova
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Vdova

    Новичок

    Vdova

    Новичок

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте форумчане. Помогите, пожалуйста, разобраться в документах, присланных после обращения на подключение. Чем грозит соглашение с требованиями? Нет ли подводных камней?
    Ситуация следующая. На ЗУ построен хоз. блок, до ближайшей опоры метров 300. Соседи устанавливали опоры за свой счет, хотя местонахождение участков более благоприятно.
     

    Вложения:

  14. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.322
    Благодарности:
    15.874

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.322
    Благодарности:
    15.874
    Адрес:
    Великий Новгород
    @Vdova, Все зависит от того, что Вы хотите и что Вас устраивает. По предлагаемому проекту договора, Вы должны счетчик с автоматами защиты (будем считать ВРУ) установить на границе земельного участка и сделать заземление. А вообще интересное наименование ЭПУ-"строительство жилого дома":). Ну а в остальном, на мой взгляд ничего страшного. Если это Вас устраивает, можно подписывать.
    Хотя Вы можете расположить ВРУ на расстоянии не более 25 метров от границ земельного участка, внутри оного.
     
  15. Vdova
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Vdova

    Новичок

    Vdova

    Новичок

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    СПАСИБО! Настораживают разные данные в договоре и в ТУ: граница балансовой принадлежности - в договоре в границах своего участка, в ТУ - на ближайшей опоре. Или как обсуждали выше, опора и есть мой участок? Тогда до опоры тянуть провода мне? И вновь монтируемый участок ЛЭП сетевой организацией, насколько близко будет установлен?
     
Статус темы:
Закрыта.